排水系統維護的標準是什麼樣的?哪位能說說看?

網友回答
 最佳答案 1.建築內部排水系統分類,排水體制及其分類建築內部排水系統分為汙廢水排水系統和屋面雨水排水系統兩大類,按照汙廢水的來源,汙廢水排水系統又分為生活排水系統和工業廢水排水系統,按污水與廢水在排放過程中的關係,生活排水系統和工業廢水排水系統又分為合流制和分流制兩種體制生活排水系統排除居住建築、公共建築及工業生產企業生活間的污水與廢水,工業廢水排水系統排除工業企業在生產過程中產生的廢水,屋面雨水排除系統收集排除降落到多跨工業廠房、大屋面建築和高層建築屋面上的雨雪水2.排水系統組成建築內部汙廢水排水系統的基本組成部分有;衛生器具和生產設備的受水器、排水管道、清通設備和通氣管道,在有些建築物的汙廢水排水系統中,根據需要還設有汙廢水的提升設備和局部處理構築物3.排水系統的類型(1)單立管排水系統指只有一根排水立管,沒有專門通氣的系統,根據建築層數和衛生器具的多少,單立管排水系統分為無通氣管的單立管排水系統、與通氣管的單立管排水系統、特製配件單立管排水系統(2)雙立管排水系統由一根排水立管和一根專用通氣立管組成(3)三立管排水系統由三根立管組成,分別為生活污水立管、生活廢水立管和通氣立管
2016年12月03日 00:00

①排水溝道要處於控制面積的最低處,以求儘量自流排水。②根據地形應將排水地區劃分為高、中、低等片,做到高水高排,低水低排,自排為主,抽排為輔。③排水幹溝的出口應選擇在容泄區水位較低和河床比較穩定的地方。④下級排水溝道的佈置要為上級溝道排水創造良好的條件,幹溝要盡可能佈置成直線。此外,排水溝佈置要避開土質差的地帶,以節省工程費用並使排水安全及時。⑤在有外水入侵的排水區,應佈置截流溝或撇洪溝,使外來的地面水和地下水直接引入排水幹溝或容泄區。希望我的回答對你有幫助。

2016年12月03日 00:00

1、廣場內主供水管(DN100以上加壓管)爆裂、主供水管上閘閥拆換、以及控制櫃內變壓器、PC中央處理器的維修保養由外委完成,其餘維修保養由水泵房機電維修員負責。2、水泵機組維修保養。水泵房機電維修員每年的4月、10月份應對社區內所有水泵機組進行一次清潔、保養。(1)電動機維修保養:①用500V搖表檢測電動機線圈絕緣電阻是否在0.5MΩ以上,否則應烘乾處理或修復;②檢查電動機軸承有無阻滯或異常聲響,如有則應更換同型號規格軸承;③檢查電動機風葉有無碰殼現象,如有則應修整處理;④清潔電動機外殼;⑤檢查電動機是否脫漆嚴重,如脫漆嚴重則應徹底剷除脫落層油漆後重新油漆。(2)水泵維修保養:①檢查水泵軸承是否靈活,如有阻滯現象,則應加注潤滑油;如有異常磨擦聲響,則應更換同型號規格軸承;②轉動水泵軸,如果有卡住、碰撞現象,則應拆換同規格水泵葉輪;如果軸鍵槽損壞嚴重,則應更換同規格水泵軸;③檢查壓盤根處是否漏水成線,如是則應加壓盤根;④清潔水泵外表;⑤如水泵脫漆或銹蝕嚴重,則應徹底剷除脫落層油漆,重新刷上油漆。(3)檢查電動機與水泵彈性聯軸器有無損壞,如損壞則應更換。(4)檢查水泵機組螺栓是否緊固,如鬆弛則應擰緊。3、控制櫃維修保養。水泵房機電維修員每年的5月、11月應對廣場內水泵房的控制櫃進行一次清潔、保養。

2016年12月03日 00:00

(1)特殊單立管排水系統(specialsinglestackdrainagesystem)排水立管分別採用特殊管件、特殊管材或同時採用特殊管件、特殊管材的單根立管的排水系統。(2)系統設計規定1排水立管設計排水流量大於僅設伸頂通氣管普通單立管排水系統的最大設計排水能力時。2建築標準要求較高、要求降低排水水流雜訊和改善排水水力工況的高層和多層民用建築的小衛生間。3同層接入排水立管的橫支管數較多的排水系統(普通型旋流器除外)。4衛生間或管道井面積較小,難以設置通氣立管(專用通氣立管、主通氣立管或副通氣立管)的建築。5需設置器具通氣管,但不設置通氣立管的建築。6當排水立管設計排水流量小於僅設伸頂通氣管普通單立管排水系統的最大排水能力時,根據需要也可採用特殊單立管排水系統。7當管材或管件採用PVC-U材質或內襯PVC-U時,連續排水溫度不應大於40℃,暫態排水溫度不應大於80℃;採用HDPE材質或內襯HDPE時,連續排水溫度不應大於70℃,暫態排水溫度不應大於90℃。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示