家裡暖氣片,一組直接不熱,什麼原因,

問題描述 家裡有一組暖氣片不熱,上水管熱,下水管冷,怎麼辦?家裡的暖氣片有的熱,有的不熱怎麼辦啊?
網友回答
 最佳答案 建議以後要考慮品牌的暖氣片,如森德、魯本斯、努奧羅、聖春等,售後有保障的。原因一: 暖氣片記憶體氣太多導致暖氣片一半熱一半不熱最常見的問題是暖氣片內氣體太多,阻塞管路,而產生的暖氣片局部不熱。在剛開始供暖的時候,供暖系統的管道和暖氣片內積存了大量的殘留空氣,造成熱水迴圈不暢,進而暖氣片出現不熱的現象。解決方法:打開暖氣片上方的放氣閥放走氣體,使暖氣系統迴圈通暢,直至有水流出,然後關閉放氣閥,這樣暖氣片整體逐步熱起來。 放氣閥,也叫排氣閥,有手動放氣閥和自動放氣閥兩種,前者需要手動操作,放氣後手動關閉,比較麻煩,手動放氣閥已逐步淡出市場。目前魯本斯全系產品標配全世界最先進的、英國進口自動放氣閥,24小時全自動智慧放氣,靜音排氣,徹底解決了因氣堵引起的暖氣片一半熱一半不熱的現象,同時大大延長暖氣片的使用壽命,提高散熱效率。原因二:暖氣片或者採暖系統管道堵塞如果採暖系統管道出現堵塞,暖氣片也會出現不熱或者部分不熱的現象。解決方法:出現這種故障時,應該請專業的維修人員進行檢查,判斷堵塞點,再斷開管子,將污染物排除乾淨或對安裝不合理的管路進行重新安裝。 原因三:暖氣片或管道安裝不合理
2015年12月29日 00:00

暖氣片一半熱一半不熱還有可能是因為安裝出現了問題,在安裝環節中出現了不當的情況,如管道接入錯誤,採暖系統的送、回水管道與整棟樓的送、回水管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,從而不能形成正常的熱迴圈線路,這也是造成暖氣片部分不熱的原因之一

2015年12月29日 00:00

可能是管道坡度安裝不合理,致使管道內部產生氣塞,堵塞或減小了該管段的流通截面積,從而引起局部不熱。解決方法:遇到這種專業的安裝問題,應該請專業的安裝公司進行檢查維修,將錯誤的管道改正過來。魯本斯暖氣片溫馨提示大家,暖氣片安裝一定要選擇有資質的專業安裝公司,以免出現問題後難以解決。

 相關用戶問答
  • 家用電採暖爐安裝關注事項:1、家用採暖爐不能安裝在臥室或與臥室直接相通的房間,以防煤氣中毒。2、採暖爐出水口處應安裝減壓管。其通徑應不小於管徑。3、進出水口採用活接聯接,便於維修。4、幹管的斜度在水準情況下應為100:1,利於排氣。5、家用燃煤採暖爐的供水管最高處不能高於爐子回水口的6米,否則會引起壓力過大,護體變形。6、系統中需要安裝膨脹水箱,水箱高度應為系統中最高點250mm以上。7、嚴禁在減壓管、排氣管、補水箱上安裝閥門,否則是非常危險的。8、暖氣片中心高度應高於爐體進出口中心300mm以以上,越高越好,有利於迴圈。9、當由於管路太長等非阻氣原因造成迴圈不好時,也可將採暖爐與暖氣片的位差進一步加大,促進水迴圈,否則應加小型熱水管道泵強制水迴圈。不得將水泵安裝在下橫主管上向爐子推水,這樣由於泵的壓力會脹壞爐具。10、垂直煙筒高度:型煤爐應在兩米以上,散煤爐應該使用直徑120mm的煙筒,應在四米以上,通天煙筒要加帽,夏季不用最好把煙筒去掉,違犯此規定者,不在保修範圍之內,橫向煙筒要短,彎頭要少,迎風煙筒應加設三通。

  • 暖氣片不熱的原因大概有三種:熱源問題、管道安裝問題(導致壓力迴圈不好)、暖氣片問題(堵塞、片數不夠、閥門未調節好)。

  • 常見的情況主要有以下幾種: 1、暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。 2、 分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,如沒有打開,將閥門柄擰到與支管平行即可。 3、 散熱器上的溫控閥沒有打開。表現為:暖氣片不熱。解決辦法:檢測不熱的暖氣片進回水的溫控閥有沒有打開。順時針方向為關小(S方向),逆時針方向為開大(O方向),如未開或開的較小,則逆時針旋到底即可。 4、 暖氣片安裝方式錯誤。表現為:暖氣片的部分片數熱,或只有下面的主管熱。如四開口(又稱上進下出)的暖氣片裝成了下進下出,水會從下面主管直接流走,只有下面主管熱,上面散熱片不熱,又如下進下出的暖氣片裝成了上進下出,會出現部分片數不熱,等等。解決辦法:找安裝暖氣片的暖通公司重新安裝或換暖氣片。 5、 暖氣片進回水管接反。表現為:在主管沒有接反的情況下,暖氣片下面先於上面熱,供暖效果比正常的要差一些。解決辦法:找安裝暖氣片的公司調整過來。 6、 溫控閥被堵死。表現為:堵死的暖氣片不熱。由於系統裡的贓物將溫控閥內腔堵死,水無法通過。解決辦法:找物業或暖通公司將溫控閥拆掉進行清洗或更換新的溫控閥。 7、 暖氣片或系統中被贓物堵死。表現為:家裡所有的暖氣片供暖效果比上一年或前一階段降低,或乾脆有的暖氣片就不熱了,特別是那些在室外主管上沒有安裝篩檢程式的用戶。解決辦法:找物業對家裡整個採暖系統進行徹底沖洗。 8、 供暖主管接反了。表現為:上進下出的暖氣片下面先熱,上面後熱,接熱能表的主管溫度低於另一根主管的溫度。主管接反的危害很大,不僅暖氣片供暖效果差,而且供暖水從沒有安裝篩檢程式的回水管流入室內供暖系統,暖氣片和管道很容易被贓物堵塞。解決辦法:如果是立管供水錯誤,則找物業公司調整過來,如果只是入戶主管接反,則找室內供暖系統的公司調整過來。 9、 主管篩檢程式被贓物堵死。表現為:家裡的每組暖氣片一開始熱,過一段時間多數暖氣片逐漸不熱了。原因:管道井裡進水管上安裝的篩檢程式被贓物堵死了。解決辦法:找物業清洗篩檢程式。 10、 供暖系統壓力較低。直接表現是室內有的暖氣片熱,有的暖氣片不熱,或者,乾脆都不熱,或效果較差。原因:一般要保證入戶供暖壓力不小於0.3Mp(正常要在4-8Mp之間),每年剛開始供暖時,由於物業公司害怕系統壓力高,出現爆管漏水的情況發生,有個低壓試運行階段,如果正式供暖10天后,入戶壓力仍然低於0.3Mp,就要去找物業公司解決,找暖氣片的供應商解決不了。 11、 入戶進回水壓差較小。直接表現為暖氣片不熱,或有的熱有的不熱,或者暖氣片的上面熱下面不熱等。將其他暖氣片關閉,只開那組不熱的暖氣片,這時如果熱,就代表是壓力下貨壓差小造成的。原因是:進回水壓差較小,水流速度較慢或乾脆就不流動導致,一般入戶進水的壓力和回水的壓力的差值不小於0.05Mp,否則,即使入戶供水壓力較高,由於壓差較小,就像平靜的河水沒有落差一樣,是流不動的,供暖效果當然好不了。解決辦法:找物業公司調節入戶的壓差。 12、 供暖水溫較低。表現為:暖氣片不太熱,或雖然暖氣片有些熱,但室內溫度始終達不到國家標準18℃。一般社區供暖的設計標準都為:進水80℃、回水60℃,室溫18℃,而暖氣片的配置也是按照這個標準配置,如果水溫較低,則暖氣片的散熱量就降低,達不到室內所需的熱負荷,當然室內溫度就升不上去。解決辦法:找物業調高入戶供暖水溫,使其達到設計要求。 13、 暖氣片的片數配置不夠。表現為:在供回水溫度、壓力壓差都達到設計要求的情況下(一般國家設計標準為進水80℃、回水60℃,室溫18℃,入戶壓力不小於0.3Mp、壓差不少於0.05Mp),暖氣片表面溫度很高,但是室內溫度始終達不到國家標準18℃。解決辦法:如果是房屋沒有節能設計,比如是單層玻璃窗,則加一層玻璃窗,或者換加厚的窗簾等,如果溫度還不夠,就要考慮換功率較大的暖氣片。

  • 導致不熱的原因有以下幾種: 1、閥門未開或管道堵塞:家中暖氣閥門沒打開或者家中暖氣管道堵塞,致使家中暖氣不熱。 2、管道縮徑:有些居民私自改動了供熱管道,由於施工人員技術不過關,使用了管徑過小的供熱管道,以及因使用時間過長造成管道內部銹蝕導致縮徑,致使水流量變小,熱水不足自然會導致暖氣不熱。 3、私改暖氣或暖氣被裝修覆蓋。部分居民在裝修時為了室內整潔、漂亮,私改暖氣,或是將暖氣“包裹”得嚴嚴實實,從而導致自家或其他住戶暖氣不熱的現象。另外,有些用戶習慣在暖氣上方放置物品,這種做法也會影響熱氣流迴圈,從而導致室溫不達標。 4、供回水接反:有些用戶私接管道,或者新建房屋建成時就將暖氣供回水管道接反,導致熱水、冷水“頂牛”,無法迴圈就出現了暖氣不熱的現象。 5、管道倒坡:私接安裝的管道走向不直,出現坡度造成系統迴圈不暢。因此,提醒用戶不要私自改動暖氣。 6、由於未供熱前室內溫度低,供熱初期室內牆壁、物品需要一個蓄熱的過程,這種現象可能導致供熱後1-2天內室內溫度才能回升。 7、使用者家位於供熱系統末端。

  • 一般是暖氣片裡面有氣,找個螺絲刀放放氣試試。注:放氣的地方有一個小孔,很容易找到,用螺絲刀把旁邊的螺絲擰開一點就可以了,放好了再擰上