 最佳答案 1.清水沖洗:啟動系統迴圈水泵,用大流量的清水盡可能的沖洗掉系統中的灰塵、泥沙、脫落的藻類及腐蝕產物等疏鬆的污垢2.殺菌剝離:排放出污水後補充清水,在迴圈水系統內的冷卻塔和膨脹水箱中分別一次性的加入殺菌剝離劑3.清洗除垢:系統補入清水後加入具有溶垢、滲透與分散作用的清洗劑和清洗緩蝕劑,啟動水泵將管道系統內的浮鏽、水垢、油污等清洗下來,分散于水中,隨水排出,還原清潔的金屬表面。4.鈍化或預膜:設備管道經過清洗後其金屬表面處於十分活躍的活性狀態,極易二次氧化銹蝕。A:若設備清洗後封存,則對設備進行預膜鈍化處理;B:若設備清洗後立即投入使用,則需進行預膜緩蝕處理,以更好的保護潔淨的金屬表面防止氧化銹蝕。
2016年11月26日 00:00

1.設計規範要求,暖氣支管不得小於DN20。2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂裡的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井裡除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4.管道外皮距牆距離為25-50mm。5.採暖幹管接立管時,當立管直線管段15m時採用3個90。彎頭。6.施工時,排水管甯高勿低,地漏甯低勿高。7.標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8.暖氣片中應與窗同軸。9.閘閥:開關作用,阻力係數0.5;截止閥:調節開關作用,阻力係數19。10.補償器分為:自然補償,方型脹力,彎頭,波紋補償器,套筒補償器,球型脹力,角質脹力。11.集氣罐:幹管末端,其管徑為末端管道直徑的4-6倍。膨脹水箱:穩壓、排氣、容納膨脹水、信號作用。氣壓罐:穩壓、排氣。膨脹水箱共五根管道:膨脹管、迴圈管、溢水管、排汙管、信號管。集氣罐安裝位置:管道介面距集氣罐上端2/3,距下端1/3。12.按照標準圖集,掌握熱媒入口情況。13.PP-R管可以套用鋁塑複合管或給水U-PVC管道定額。14.(1)剛性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管Ⅰ型防水套管適用于鑄鐵管和非金屬管;Ⅱ型防水套管適用於鋼管;Ⅲ型防水套管適用於鋼管預埋,將翼環直接含在鋼管上。(2)柔性防水套管一般適用於管道穿過牆壁處受有振動或有嚴密防水要求的構築物。一般管道穿外牆的管道加防水套管。穿水池的管道採用柔性防水套管。若室外水位高採用柔性防水套管,若室外水位低採用剛性防水套管。15.一般水錶管徑比管道管徑小一號。16.給水支管上凡是接兩個以上供水點,支管均加活接頭和法蘭。若支管接水錶除外。17.規定:洗臉盆(洗菜盆)上邊緣距地800mm.水嘴距臉盆上邊緣200mm.拖布池水嘴距拖布池上邊緣300mm座便給水距地250mm臉盆給水距地450mm18.立管出地面時必須加閥門和活接頭。19.消火栓:單栓DN65規範:栓口向外,不應安裝在門軸側雙栓DN65或DN50消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地單栓+自救卷盤1.1m20.水錶的安裝:住宅:閥門+水錶公共建築:閥門+水錶+閥門室外:閥門+水錶+閥門+泄水閥+減震等21.清掃口:接來兩個及兩個以上的衛生器具支管上應加清掃口,若有地漏可以不加。立管檢查口:最底層和最高層必須設置,每隔一至二層設置。幹管長度穿越幾個房間每隔8-12m時應加清掃口或檢查口。22.立管變徑必須採用大小頭,支管可以採用補心,如接水錶變徑。23.排水管道彎頭三通的選用:橫管與立管應採用90度斜三通或四通橫管與橫管應採用45度三通或四通立管與排水幹管(如出戶管)應用2個45度彎頭或半徑大於4倍D的90度彎頭24.存水彎:P型——蹲便S型——臉盆、小便鬥第二章基礎知識一、給水工程(一)室外給水系統的分類1.以地面水為水源的給水系統2.以地下水為水源的給水系統(二)室外給水系統形式:直流給水系統、迴圈給水系統、循序給水系統(三)室內給水系統分類:生活、生產、消防(四)室內給水系統組成:引入管、水錶、管路、給水附件、升壓貯水設備、室內消防設備(五)室內給水系統壓力組成:H=H1+H2+H3+H4H1=引入管與最不利環路、最不利點的標高差H2=沿程和局部阻力H3=水錶阻力H4=出水水頭(採暖迴圈泵只克服沿程和局部阻力,揚程35-40m)(六)室內給水方式1.簡單給水方式2.設置水箱給水方式3.設置水泵給水方式4.設置水池、水泵、水箱給水方式5.分區給水方式6.氣壓給水方式7.變頻給水方式(七)室內給水系統管路圖式:上分、中分、下分(八)室內給水敷設方式:明裝、安裝(注:埋牆的鍍鋅鋼管應做防腐)二、排水工程(一)污水及分類:生活、生產、雨雪水(二)排水體制:合流、分流(三)排水系統組成:室外、室內三、供暖工程(一)供暖系統分類1.按使用熱媒不同:熱水、蒸汽、熱風2.按迴圈動力分:機械、自然3.按供回水方式分:單管、雙管4.按供暖範圍分:局部、集中、區域(二)熱水供暖系統的基本形式1.上供下回雙管2.下供上回雙管3.垂直單管:順序式、跨越式、可調節順序式、倒流式4.單一雙管系統5.水準單管系統6.分區供暖7.同程、異程(三)供暖系統主要設備1.膨脹水箱:(循含泵吸入口)定壓、排氣、容納膨脹水、信號作用2.集氣罐3.伸縮器:(高層使用)波紋伸縮器、套筒伸縮器、自然脹力伸縮器四、通風與空調(一)空調分類1.按空氣處理設備的設置分:集中系統:空調機組直接供給各個房間半集中系統:水冷機組—新風機組/風機盤管全分散系統:水冷機組—風機盤管2.按負擔室內負荷所用的介質種類分:全空氣系統、全水系統、空氣-水系統、冷劑系統3.根據集中式空調處理空氣來源分:封閉式、直流式、混合式4.根據分部分:空調風系統、空調水系統、淨化空調系統、製冷設備系統、水冷機組、冷卻塔(二)主要設備;空調機組、新風機組、風機盤管(三)

2016年11月26日 00:00

提幾點看法供商榷:1.圖中《加水鬥》應稱為“膨脹水箱”,膨脹水箱應置於系統最高點。箱底標高要高於系統總管的1.2m.2.迴圈泵的位置安裝在回水管進入採暖爐前。從《加水鬥》底部接出的立管叫膨脹水管,該管接到迴圈泵吸入口前1m。3.補水管不能從採暖爐上部接出,也不能從上部總幹管接出,需要從外網給水管接到水箱頂部,通過浮球閥補水。否則膨脹水箱將參與水的迴圈,不僅增加熱損失,而且水份揮發太多,經常要補充新水。補充新水就帶入了空氣,將引起局部散熱片不熱。4.根據水流坡度在最高點設置放氣閥。系統最低點做一個放水絲堵。5.整個水系統只有膨脹管在底部泵前有一個接入點(口),此外不容許有任何其它管道接進接出。(不包括補水和防水絲堵)。以上各條僅供參考。5.

2016年11月26日 00:00

給水排水安裝工程預算1.設計規範要求,暖氣支管不得小於DN20。12.按照標準圖集,掌握熱媒入口情況

 相關用戶問答
  • 紅外線ir燈管和遠紅外燈管的區別:紅外線烤燈的醫用作用主要是他的熱效應:1.軟組織損傷。2.腫脹.3.炎性☆禁☆感染創口不癒合。4.經久不遇的創口。它的主要作用就是在它的熱效應。促進血液迴圈,促進組織修復。紅外線烤燈功能。另外,紅外線在工業上是用於加熱作用,用於成型加熱、烘乾固化、食品加工等。紅外理療燈的作用原理:遠紅外理療燈通電後迅速產生熱量,並輻射出可達人體較深部位的遠波段紅外線,可使局部血管擴張,增強血液迴圈,改善組織代謝和營養狀態,增強免疫功能、增強吞噬細胞功能和血管通透性,有利於炎性滲出物的吸收,達到治療的目的。對關節炎、肩周炎、靜脈炎、類風濕性關節炎、急性乳腺炎、高血壓、腰痛、胃痛、痛經、疥瘡腫痛、結塊腫塊、傷口癒合、骨質增生、傷口輕度感染、骺骨處上髁炎、纖維質炎、關節扭傷等疾病有顯著療效。

  • 光纖樓道箱價格是189元,FTTH相關技術的快速發展使得光纖到戶、到樓改善基礎建設進程加快,SMC光分路器樓道箱箱體是安裝在戶外或樓道的光纖連接設備,對它最根本的要求就是能夠抵受劇變的氣候和惡劣的工作環境。它要具有防水氣凝結、防水和防塵、防蟲害和鼠害、抗衝擊損壞能力強的特點。價格來源網路,請自行核實。

  • 用過肯高的UV鏡和CPL,不錯。UV鏡,推薦用肯高PRO1DDMC超薄保護鏡,口徑77mm,價格約150元;偏振鏡(CPL),推薦肯高KenkoPRO1D(W)CPL77mm超薄多膜圓偏振鏡,口徑77mm,價格約420元。不推薦用老款的,因為不是超薄設計,可能出現暗角現象。漸變鏡,高堅的不錯還有德國的B+W也不錯。感覺如果是一般的玩攝影的話UV用用肯高PRO1DDMC超薄保護鏡就夠了——真的UV鏡作用不大,倒是偏振鏡就挑好一點的比較好價格來源網路,僅供參考。

  • 廚房保潔櫃還是比較好的,但是我覺得價格還是有點高的1.薩普斯小型消毒櫃立式家用迷你消毒碗櫃烘碗機廚房餐具恒溫保潔櫃400元2.小型消毒櫃立式迷你高溫消毒碗櫃家用廚房烘碗機餐具保潔瀝水收納450元3.萬寶迷你臥式消毒櫃碗櫃廚房烘碗機小型烘乾餐具保潔筷碟熱風迴圈480元以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • 只能在樓頂弄防水料,不過那個要找物業去弄,屬於樓房修繕了。如果不想弄的話,也沒有辦法,在天花板上塗防水乳膠漆也是沒有什麼用處的,或者你就乾脆吊頂,做石膏線,把那個潮濕的牆角給遮住。