老水管和新水管試壓標準一樣嗎

問題描述 怎麼給水管試壓?新舊一樣嗎?
網友回答
 最佳答案 是,將試壓管段各配水點封堵,緩慢向系統供水,同時打開系統最高點的排氣閥,待排氣閥連續不斷的出水時,說明系統充水完畢,關閉排氣閥。系統充滿水後,對系統進行水密性檢查。
2016年01月28日 00:00

強度試驗合格後,泄壓至工作壓力的1.15倍,穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,且系統的各類介面及連接點無滲漏為合格。

2016年01月27日 00:00

試壓前應對將要試壓的系統進行一次全面的檢查,檢查系統的各類介面和連接點是否嚴密,檢查系統各支吊架的位置是否正確,安裝是否牢靠。

 相關用戶問答
  • 1)管道、管件品質應符合現行標準。(2)閥門安裝應端正,開關應靈活。(3)經通水試壓,所有管道。閥門、接頭應無滲水、漏水現象。

  • 家裝PPR管試壓標準:0.6-0.8MPa。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小於0.6MPa。

  • 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小於0.6MPa.檢驗方法:金屬及複合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大於0.02MPa,然後降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑膠管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然後在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。 你說的情況算是正常,一般是壓力錶或是手壓泵本身的問題,如果是管道滲漏,壓力會降得很快,可以很清楚地看到壓力錶變化的幅度.

  • 有的,室內採暖系統強度試驗合格標準: 對普通鑄鐵散熱器系統試驗壓力不宜超過0.6MPa,穩壓10min,觀察各介面絲扣、閥門壓蓋等處無滲漏,壓降不超過0.05MPa,即為合格。 以上是對暖氣打壓的相關資料中規定的,於所在樓層無關,你做為參考吧。ppr管道測試壓力8公斤,測試時間1小時,壓力損失不大於0.5公斤。

  • 試壓的時候要逐個檢查接頭、內絲接頭,堵頭都不能有滲水。試壓的時候試壓器在規定的時間內錶針沒有絲毫的下降或者下降幅度小於0.1就說明水管管路是好的,同時也說明試壓器也是正常工作狀態。