電纜橋架的規格型號常用的有哪些?麻煩詳細說說。

網友回答
 最佳答案 強電槽式橋架目前建築行業用相廣泛主要槽式橋架、鍍鋅橋架、梯級橋架、鏽鋼橋架橋架型號電纜橋架規產度:4000mm—9000mm電纜橋架產規格:200*100200*150200*200300*100300*150300*200400*100400*150400*200500*100500*150500*200600*100600*150600*200希望我的回答可以幫助到你!
2016年12月09日 00:00

梯級式電纜橋架常見規格有: 100×200 150×200 100×600 150×600 100×800 150×800 100×500 150×500 100×300 150×300 100×400 150×400

2016年12月09日 00:00

代表規格型號,線槽又名走線槽、配線槽、行線槽(因地方而異),用來將電源線、資料線等線材規範的整理,固定在牆上或者天花板上的電工用具橋架是一個支撐和放電纜的支架。

2016年12月09日 00:00

電力電纜安裝、調試方案、實施方法;1)電纜敷設要求1.電纜鋼支架必須位置正確,焊接牢固,排列整齊,並做防腐處理;2.電纜鋼支架應可靠接地,接地線的連接應採用搭接焊,焊接長度必須符合規範要求;3.電纜梯架(線槽)的規格、支吊跨距、防腐類型必須符合設計或規範要求。4.金屬電纜管不應有穿孔、裂縫、顯著的凹凸不平及嚴重銹蝕等。5.電纜敷設前應進行下列檢查:(1)電纜型號、電壓、規格應符合設計;(2)電纜絕緣良好,直埋電纜應經試驗合格;6.電纜各支持點間的距離在支架上敷設不應大於:(1)電力電纜:水準間距1米,垂直間距2米;(2)控制電纜:水準間距0.8米,垂直間距1米;7.如電纜存放地點在敷設前24小時內的平均溫度以及敷設現場的溫度低於下列溫度,應採取措施,否則不宜敷設。(1)塑膠絕緣電力電纜:0℃(2)聚氯乙稀絕緣聚氯乙稀護套:-10℃8.標誌牌的裝設必須符合下列要求:(1)在電纜終端頭、電纜接頭、拐彎處、溝道及豎井的兩端、人井內等地方應裝設標誌牌。(2)標誌牌上應注明線路編號。當無編號時應寫明電纜型號、規格及起訖地點。標誌牌的字跡應清晰不易脫落。(3)標誌牌規格宜統一,應能防腐、掛裝牢固。9.對於有抗干擾要求的電纜線路應按設計或設備生產廠商要求作好抗干擾措施。10.裝有避雷針的照明燈杆,電纜敷設時尚應符合接地裝置的有關要求。11.電纜進入建築物應加防護隔板,進入盤(櫃)以及穿入管子時,出入口應封閉,管口應密封。12.電纜的排列必須符合下列要求:(1)電力電纜和控制電纜應分開排列;2)當電力電纜和控制電纜敷設在同一側支架上時,應將控制電纜放在電力電纜的下面。(3)直流電纜在可能的情況下儘量遠離電力電纜和交流控制電纜。13.電纜芯線連接時,其連接管和線鼻子的規格應與線芯相符;採用壓接時,壓模的尺寸應與導線的規格相符;採用焊錫焊接時,不許使用酸性焊膏。2)施工方案閘室及主導航牆兩側照明電纜採用電纜溝和穿PVC管相結合方式敷設;上、下游靠船墩照明電纜主要採用穿鍍鋅鋼管敷設方式。遠調站碼頭照明電纜採用穿PVC管敷設方式。其中,穿管埋地深度≥70CM。1)檢查電纜溝、電纜橋架、電纜井、預埋電纜管道電纜路徑的暢通。2)清理電纜溝支架、電纜橋架、電纜井、預埋管道口雜物、毛刺。以防電纜敷設時劃傷電纜。3)實際測量每段電纜的最終長度,再定制電纜。4)為避免二次搬運及防盜,電纜分批送貨直接到施工地段,電纜敷設前五天約好生產商要送的電纜長度,電纜敷設前1天必須貨到工地現場,當日的現場電纜收工前儘量完成,完成不了的採取保衛措施。5)將配電盤及就地設備標好編號。6)敷設電纜時用電纜支架將電纜盤支起,電纜盤應架設穩固,其擋板邊緣距地面不得小於100mm。敷設時注意轉動方向不得鬆散。電纜敷設時所有人員應聽從統一指揮。相互間要有可靠的通訊聯絡。一根電纜敷設完畢後,立即沿線整理掛上電纜牌,以保證整齊美觀。然後進行下一根的敷設。在一些重要的轉彎處每根電纜都應一致地、相互平行地轉彎。4)電纜敷設時要注意電纜的型號及規格要符合設計,電纜的彎曲半徑應符合規範規定,電纜綁紮固定統一採用鍍塑黑綁線,固定應牢固,控制電纜固定間距為800毫米,5)電纜敷設時,電纜應從電纜軸的上端引出,不應使電纜在支架上及地面上摩擦拖拉。注意電纜上不應有鎧裝壓扁等未消除的損傷。6)電纜標誌牌的規定:電纜編號:規格型號:起始位置:終止位置:6.1在電纜起止點,電纜接頭應裝設標誌。

2016年12月09日 00:00

槽式電纜線槽的規格型號:1.電纜橋架規格表示方法:XQJ---形式--類別--規格XQJ表示匯線橋架系列形式表示結構形式;2.T為梯級式、P為託盤式C為槽式、ZH為組合式)類別:表示類別種類序號(用阿拉伯數字加英語字母表示)規格;3.線槽往往是敷設電線、弱電導線,小電纜也沒問題。實際當中強電導線線上槽敷設,截面放大很多,能穿管儘量穿管。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示