 最佳答案 空氣淨化空調系統與一般通風、空調系統風管之間的區別,主要是體現在對風管的清潔度和嚴密性能要求上的差異。本條文就是針對這個特點,對其在加工製作時應做到的具體內容作出了規定。 空氣淨化空調系統風管的製作,首先應去除風管內壁的油污及積塵,為了預防二次污染和對施工人員的保護,規定了清洗劑應為對人和板材無危害的材料。 二是對鍍鋅鋼板的品質作出了明確的規定,即表面鍍鋅層產生嚴重損壞的板材(如觀察到板材表層鍍鋅層有大面積白花、用手一抹有粉末掉落現象)不得使用。 三是對風管加工的一些工序要求作出了硬性的規定,如1~5級的淨化空調系統風管不得採用按扣式咬口,不得採用抽芯鉚釘等,應予執行。 ?? 這個是規範的條文說明,其中關於拼接和連接方式的有關規定還是主要考慮到潔淨度和嚴密性方面的要求而規定的。 另外: 我查閱了老版的規範,條文說明裡有這樣的描述: “為了避免系統運轉中塵埃積累給使用帶來麻煩,明確規定風管板材應儘量減少拼接,並根據國內板材生產規格規定舉行風管底面小於或等於900mm時,不得有拼接縫,大於900mm時不得有橫向拼接縫。” 橫向拼縫還是會積累灰塵,對潔淨系統的安全性有影響。
2016年02月02日 00:00

(1)風管和部件應採用優質鍍辭鋼板,風管內表面必須平整光滑,不得在管內加固風管,咬接應採用聯合角咬口,接縫必須塗密封膠。風管連接不應採用內法蘭。風管必須設密封清掃孔,總管上應有風量測定孔(支幹管上根據需要設置)篩檢程式前後要有測壓孔。防爆區排風管咬口縫要用焊錫密封。 (2)風管安裝之後、保溫之前應進行漏風檢查。送回風管用漏光法檢查應無漏光,系統空調器漏風率不應大於2%。擦拭空調系統內表面採用不易掉纖維的材料。

 相關用戶問答
  • 鋪地板都是需要找平的,不然安裝好後地板容易出現問題。

  • 你想問的是不是土地使用規劃的辦事流程呢建設專案用地規劃預審(一)辦文時限12個工作日(不含收件登記,省、州政府或省國土資源廳規劃調整和建設用地規劃預審審批時間)(二)辦事程式用地單位提出預審申請→收件登記→審查土地使用規劃用途→提交相關股室會審並簽署意見→主管領導審定並簽署意見→擬文上報省州預審。(三)建設專案用地應提交資料要求1、建設專案用地預審申請表(建設單位填寫)原件6份。2、建設項目用地預審的申請報告(建設單位檔)原件6份。3、專案建議書批復檔(審批制需要此件,核准制和備案制不需要)。4、建設專案可行性研究報告(專案建議書與專案可行性研究報告合一的)原件6套。5、建設專案佔用耕地的,依照《土地管理法》的規定,應該附有耕地“占補平衡、補充耕地方案”,原件6份。6、地質災害危險性評估報告(由專案用地單位委託具有甲、乙級資質的單位評估,省級專家評審)及批准檔。7、經批准的行業規劃,原件或影本6份。8、建設項目用地勘測定界報告(由專案用地單位委託有資質的單位進行,縣級初驗,州級驗收)及用地規模、分類、範圍。9、建設項目用地平面佈置圖,原件6份,並加蓋設計單位及建設單位公章。10、注明建設專案用地位置的數位化土地使用現狀圖和土地使用總體規劃圖(費用由用地單位承擔)。11、屬於《中華人民共和國土地管理法》第26條規定的情形,建設專案用地需修改土地使用總體規劃的,須由上級部門推薦的專業隊伍做好規劃調整方案,並報省州評審,並附相關部門和專家論證的規劃修改方案、建設專案對規劃實施影響評估報告和修改規劃的聽政會議紀要。12、其他相關資料(視實際情況另行通知)。(四)建設專案用地單位接到規劃審查意見書後,轉耕地保護股辦理土農用地徵用、轉用及報批手續。還有編制土地使用總體規劃和基本農田保護區規劃的辦事流程(一)辦文時限30個工作日(不含收件登記、評審驗收、縣人民政府辦公會議、省州人民政府規劃審批時間)。(二)辦事程式基本農田保護區驗收申請表→收件登記→規劃實地初查→規劃圖件文本修編→提交相關部門和相關業務股室簽署意見→分管領導審定並由單位負責人簽署意見→省、州、縣有關專家評審驗收→縣人民政府辦公會議討論通過→省州人民政府批准實施(三)所需資料1、土地使用面積量算圖2、土地使用現狀分類面積表3、土地開發整理規劃面積匯總表4、部門資料、土地需求量預測表5、用地專案明細表6、耕地總量用地平衡表7、各類用地指標平衡表8、土地需求量預測表9、土地使用總體規劃表10、各類規劃地塊占地類型表11、土地使用現狀結構表12、《土地使用總體規劃、基本農田保護區規劃》面積匯總表13、土地使用總體規劃圖14、基本農田保護區地塊面積登記表15、基本農田保護區面積匯總表16、基本農田保護區地塊分佈圖

  • 不是一回事,電子電路中常說的“地”與電網中的“火線(L)、零線(N)、地線(G)”中的“地線”有很大的區別,絕對不是一回事。通常在直流電路中,習慣上稱電源的負極為“地”,這也就是電子電路中常說的“地”的概念。交流電源與用電器的直流電路之間是需要嚴格隔離的,所以交流電網的“地線”與直流電路中的“地”根本不可能直接相連。那麼電網中的“地線”是什麼,起什麼作用?其實在每撞建築物底下幾米深的大地中,都埋有接地的金屬,什麼材料、什麼尺寸根據建築物的地線要求有具體的國家標準規定,該建築物中的所有“地線”就是接到那裡的,實際上就是真正的“接地”。它的作用簡單說,是防止因電器漏電引起用電安全問題,所以通常電器的金屬外殼是接地線的。另外,交流電網中的“零線”實際上是帶電的,其對大地的電壓並非真正為零。這是三相交流電網相與相的負載不平衡造成的結果。因此“零線”與“地線”是不同的,一般不能接到一起。你可以參考一下,希望可以幫到你

  • 需要注意幾點:溫馨提示下:日光燈構造及作用:日光燈兩端各有一燈絲,燈管內充有微量的氬和稀薄的汞蒸氣,燈管內壁上塗有螢光粉,兩個燈絲之間的氣體導電時發出紫外線,使螢光粉發出柔和的可見光。 日光燈工作特點:燈管開始點燃時需要一個高電壓,正常發光時只允許通過不大的電流,這時燈管兩端的電壓低於電源電壓。 日光燈管兩端裝有燈絲,玻璃管內壁塗有一層均勻的薄螢光粉,管內被抽成真空度10-3-10-4毫米汞柱以後,充入少量惰性氣體,同時還注入微量的液態水銀。 電感鎮流器是一個鐵芯電感線圈,電感的性質是當線圈中的電流發生變化時,則在線圈中將引起磁通的變化,從而產生感應電動勢,其方向與電流的方向相反,因而阻礙著電流變化。 起輝器在電路中起開關作用,它由一個氖氣放電管與一個電容並聯而成,電容的作用為消除對電源的電磁的干擾並與鎮流器形成振盪回路,增加啟動脈衝電壓幅度。放電管中一個電極用雙金屬片組成,利用氖泡放電加熱,使雙金屬片在開閉時,引起電感鎮流器電流突變並產生高壓脈衝加到燈管兩端。 當日光燈接入電路以後,起輝器兩個電極間開始輝光放電,使雙金屬片受熱膨脹而與靜觸極接觸,於是電源、鎮流器、燈絲和起輝器構成一個閉合回路,電流使燈絲預熱,當受熱時間1-3秒後,起輝器的兩個電極間的輝光放電熄滅,隨之雙金屬片冷卻而與靜觸極斷開,當兩個電極斷開的瞬間,電路中的電流突然消失,於是鎮流器產生一個高壓脈衝,它與電源疊加後,加到燈管兩端,使燈管內的惰性氣體電離而引起弧光放電,在正常發光過程中,鎮流器的自感還起著穩定電路中電流的作用。 工作原理是:當開關接通的時候,電源電壓立即通過鎮流器和燈管燈絲加到啟輝器的兩極。220伏的電壓立即使啟輝器的惰性氣體電離,產生輝光放電。輝光放電的熱量使雙金屬片受熱膨脹,兩極接觸。電流通過鎮流器、啟輝器觸極和兩端燈絲構成通路。燈絲很快被電流加熱,發射出大量電子。這時,由於啟輝器兩極閉合,兩極間電壓為零,輝光放電消失,管內溫度降低;雙金屬片自動重定,兩極斷開。在兩極斷開的瞬間,電路電流突然切斷,鎮流器產生很大的自感電動勢,與電源電壓疊加後作用于管兩端。燈絲受熱時發射出來的大量電子,在燈管兩端高電壓作用下,以極大的速度由低電勢端向高電勢端運動。在加速運動的過程中,碰撞管內氬氣分子,使之迅速電離。氬氣電離生熱,熱量使水銀產生蒸氣,隨之水銀蒸氣也被電離,並發出強烈的紫外線。在紫外線的激發下,管壁內的螢光粉發出近乎白色的可見光。 日光燈正常發光後。由於交流電不斷通過鎮流器的線圈,線圈中產生自感電動勢,自感電動勢阻礙線圈中的電流變化,這時鎮流器起降壓限流的作用,使電流穩定在燈管的額定電流範圍內,燈管兩端電壓也穩定在額定工作電壓範圍內。由於這個電壓低於啟輝器的電離電壓,所以並聯在兩端的啟輝器也就不再起作用了、 日光燈管規格: 一般來說有50cm,100cm,還有120cm的。日光燈構造及作用:日光燈兩端各有一燈絲,燈管內充有微量的氬和稀薄的汞蒸氣,燈管內壁上塗有螢光粉,兩個燈絲之間的氣體導電時發出紫外線,使螢光粉發出柔和的可見光。 規格:直徑30MM長度:60cm,120cm消耗功率:8W 15w 發光強度:450Lx 972lx LED數量:138pcs 276 pcs色溫強度:3500K-6500K 燈管電壓:AC/150V-250V 50HZ/60HZ 外殼材質:透明玻璃及進口PC產品重量:0.8 Kg使用壽命:≥40000小時LED日光燈採用臺灣超高亮LED草帽白光作為發光光源,外殼為PC透明外殼加鋁材。直徑30MM,長度有60cm,120cm兩種,其功率分別為9W和15W, 9WLED日光燈亮度相當於傳統20W日光燈亮度, 15W LED日光燈相當於傳統40W日光燈亮度。 供電電壓為為AC230V(交流),無需起輝器和鎮流器,啟動快,功率小,無頻閃,不容易視疲勞,6000K的冷光源給人視覺上清涼的感受,它不但超強節能更為環保. 還是國家綠色節能照明工程重點開發的產品之一,是目前取代傳統的日光燈的主要產品。 之前沒有裝修房子的時候,我也不懂日光燈管有什麼規格,它有什麼 作用跟特點,現在通過以上內容,我也對日光燈管的知識也有瞭解,這個還是要靠自己去摸索,瞭解, 還要通過你們家燈的大小 規格 來設計。 首先要瞭解日光燈管的作用,才能全面的去瞭解它的規格,如果 連作用都還不瞭解的話,就去想它的規格是多少,那不是覺得 自己會很累嗎?什麼都不懂。所以要等得 什麼是日光燈管 也是一門大大的學問啊。

  • ①電源電壓不能太低。一般當電壓比正常電壓220V降低15%時,空調器的壓縮機就難以啟動。空調運轉時,電壓一般需保證在198V以上。 ②空調器專用電路中的保險絲因容量小而燒斷,或容量過大又起不到保護作用,電源插座接觸不良,保險絲容量過小等都是不允許的。③電源線截面積不能過小。 ④空調器房間家用電器過多,而電源線的容量不足,這也是不允許的。 ⑤部分地區網路電壓偏低,進電內阻大,特別是使用空調器單位附近使用大功率電動機等電器設備時,往往造成電壓波動範圍過大。 ⑥供電部門臨時停電或瞬間拉閘、報警。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示