 最佳答案 客廳:3匹輸入功率3800+2000瓦,額定電流13A,最大電流20+9.1A,電輔熱2000瓦。這是最大的。其他1.5匹的兩台空調,輸入功率1250(1350),額定電流5.8A,最大電流6.3A,電輔熱800瓦,還有一台大1.5匹的空調:輸入功率2310瓦,額定電流5.9+2.9A,最大電流12A,電輔熱600瓦,這些該選多大空氣開關,是否需要超載保護。加上家裡常用的微波爐,電飯煲,電視音響,風扇,照明,滾筒洗衣機(最大1765瓦,210瓦洗滌,1550加熱)等電器。現在3匹的用63的開關,(我換的,因為小些的自己跳,)。其他空調的用16的,進戶原來是100A的,沒跳過,電工說太大,改了個40A的,其他空調都分別用一個16的,照明插座也分別用一個16的,廚房插座用一個20的。在大空調加一個大一匹的空調開著的時候,進戶開關有些熱。3匹是4平方的線,其他都是2.5的線。希望我的回答對您有幫助,望採納!
2016年12月09日 00:00

兩匹空調的最大運行電流在15A以內;考慮到空調帶輔助電加熱器的功率以及運行電流,建議銅線用4平方的單芯國標銅線。空開至少用25A的。

2016年12月09日 00:00

櫃式空調沒有插頭,由於功率太大,普通16A的插頭插座也無法承受,容易出現燒壞的現象,所以大於兩匹的空調都不配置插頭,使用者可直接用空氣開關連接空調的電源線就可以了,通過空氣開關來控制空調的開停即可。

2016年12月09日 00:00

3匹機的空調電源線需採用4M2的,插座要用20A的。一般空調線路都是單獨排設的。配電箱的空氣開關是空開20A,插座你家用16就可以了,市面上有買的,是四個眼的。3匹櫃機空調最大功率5000W,採用20A的空氣開關應該是可以的,建議儘量選擇大一點的空氣開關。希望我的回答能夠幫助你。

2016年12月09日 00:00

3匹定速空調制熱功率約為2800瓦+輔助電加熱功率2000瓦=4800瓦。電流約為22A。不能用插座。空調啟動電流數倍於運行電流,需要用32A的空氣開關。

 相關用戶問答
  • 一、瓷磚浸泡:先將選購的歐神諾瓷磚清理乾淨,並浸泡2小時以上。浸泡是為了讓瓷磚充分的吸足水分,以免在鋪貼完成後吸取材料中的水分,造成粘著劑水分不足,影響粘著牢固度,從而引發空鼓、脫落的情況。瓷磚在充分浸水後和開始鋪貼前需要從水中取出並擦去表面水分,以便進行鋪貼。注:瓷磚浸泡要全部沁入水中,否側會造成空鼓,脫落,甚至是裂紋。二、基層打平:鋪貼歐神諾瓷磚前,要先把基層打平整,假如是廚房和地面,則要適當地預留傾斜面,目的是為了日後方便積水的排放。而客廳和臥室方面,最好是打平整,這樣有利於後期的鋪貼,以及泥漿的運用。三、設置輔助線:在開始鋪貼之前要先在牆面找平層上吊垂線,用來確定瓷磚的出牆尺寸線。再設置水平線,這樣就可以保證瓷磚鋪貼保持橫平豎直和表面平整。四、按順序鋪貼:地磚的鋪貼要拱對拱,凹對凹,施工中關注方向性,應該找商標或磨具號或表面花紋。實際的鋪貼方法為:先用水潤曾找平層,用鏟子將泥沙漿(或其它粘著劑)抹在瓷磚背面,再將瓷磚貼在牆面,再用鏟柄或橡膠錘輕敲瓷磚,使泥沙漿充滿牆面與瓷磚之間的空間。五、清理、維護:鋪貼12小時後應敲擊磚面檢查,若發現有空敲聲應重新鋪設,基本上歸結為五點:一量二敲三看四滴五踩。所有磚鋪貼完成品24小時後方可行走,擦洗。

  • 1.回收製冷劑 移機的第一步是開機製冷外機運行後,收氟關閉小閥門,閥門結霜有化掉後關閉大閥門,立刻關機擰緊保險帽。使空調移機器中的製冷劑收集到室外機中去。無論是在冬季還是在夏季移機,都要這樣做,才能保證二次安裝之後能夠正常的使用。也可以是採取強制的啟動按鈕來進行回收製冷劑。 2.拆室內、外機 等到製冷劑回收之後,就要拆室內、外機。拆卸室內機時,要防止冷凝水流進線路板。拆室外機的時候,注意平衡避免振動搖晃,要用塑膠包好以便搬運。要用保護套保護好銅接頭的螺紋,防止在搬運的途中造成損傷。還要記住接線的介面,信號線接錯了也會導致空調二次安裝之後不能使用。 3.移機安裝 安裝中要注意管子是否有破損,保溫泡沫最好是換成新的,不能夠隨意的改變內部線的連結。空調重新安裝時,應注意安裝位置與對流.,用真空泵吸走空調管路中的所有空氣。用洗滌劑進行檢漏,開機使用,觀察每一個接頭有無氣泡冒出,驗明系統確無洩漏後,旋緊閥門保險帽即可。 4.使用檢查 安裝完畢之後,要排除管道和內機中的空氣。由R410製冷劑是二種物質按各50%的比例進行混合的,重新安裝時必須用真空泵抽真空的,當真空度達到20Pa以下後,按銘牌上的充注量加入R410A製冷劑即可。一般情況下,移機之後空調都會加一點製冷劑進去,這樣使用效果才不會打折扣。 1.試機。無論是收沒收好氟,二次安裝之後,都要進行儀器的氟量檢查。多少都要加一點氟,在拆機的過程中,都會有一點的氟洩露。檢查機器重新安裝之後是否還能夠正常的製冷制熱,在看看有沒有藉口洩露的地方。 2.拆機的過程,要保證空調處於製冷的狀態,才能將室外管道中的製冷劑回收到外機裡面。最重要的就是要保證氟不要洩露,不然會造成二次安裝無法正常使用。拆機不能使用暴力,注意保護好銅管。 3.裝機的過程中,要注意安裝的步驟。因為是二次安裝,所以要求檢查相關的空調零部件的好壞,如果是有損壞的話,及時修理。裝機中,是要將銅管的保溫材料換新的,可以保證有一個很好的使用效果。

  • 一般建設專案總造價包括(1)建築安裝工程費用,也就是建安費。(2)設備、及工器具購置費,比如安裝上的電梯、變壓器,工業上的鍋爐等設備,視專案的性質定。(3)工程建設其他費用,含土地費、與工程有關的其他費用也就是政府的相關收費、與未來生產經營有關的其他費用,也就是自己的運作成本費用。(4)預備費(含基本預備費和漲價預備費,也就是風險預留金咯)(5)建設期貸款利息

  • 題目水龍頭有幾種分類化學滴汗滴汗3982014-11-02優質解答一、按材質分:鐵鍍鉻、鐵鍍銅、不銹鋼、塑膠等二、按出水方式:單出水、冷熱雙出水三、按使用區域分:浴室(洗手間)用、廚房用四、按開啟方式:感應、旋轉、提壓、按彈叫大爺00052014-11-02為您推薦:其他類似問題水龍頭的分類是怎麼樣的2014-10-20面盤水龍頭有哪幾種分類

  • 剛需族首次買房一般青睞小戶型的房子,首付低,總價也低。購買小戶型不只要看價格,也要看戶型,戶型的好壞直接影響居住的舒適度。小編總結了購買小戶型需要關注的4個方面事項,供購房者置業參考。一、小戶型≠小得房率剛需族買房特別是首次置業的購房者,必須弄清小戶型不等於小面積,購買小戶型,由於房屋面積本身不大,得房率的多少就顯得格外重要。如果得房率低於70%,就會極大地縮減實際使用面積,購房者在選擇小戶型住宅時,一定要問清楚得房率,公攤面積、實用面積等。二、各功能區面積設計要合理所謂“麻雀雖小五臟俱全”,小戶型也不例外,小戶型必須設計有廚房、衛生間,且尺寸要設計合理,比較實用的房型,一般客廳不應小於12平方米,臥室不應小於10平方米。衛生間不應小於3平方米,廚房不應小於5平方米,如果尺寸相差太多,就影響居住的舒適度。挑選戶型的時候不能只看戶型圖,還需要看戶型旁邊的資料,如果有樣板間,最好去看看樣板間。三、注意看朝向、採光小戶型雖小,也要滿足通風採光的效果,最好能南北通透。有的房子雖然朝南,但北向沒有窗戶,或前面樓棟較高,遮擋低樓層的採光,這些都會影響到房子的採光和通風。設計合理的戶型一般都滿足南北通透的特點。其次,最好選擇南北向的房子,東西向採光時間較短,居住舒適度較弱。選擇戶型的時候最好選擇採光充足的樓層和南北通透的戶型。當然有條件最好選擇現房,可以直觀的看到戶型好壞。四、戶型方正避免拐角方正的房子整體利用率高。拐角會佔用你的實際居住面積。如果家裡人口本來就多,買的面積又不大的情況下,更加要選擇方正的戶型。這樣才會讓你實際居住環境最大化。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示