請問格力三相 120櫃機 整機停是什麼故障?

問題描述 我最近遇到一些問題,有誰能夠告訴我格力三相 120櫃機,整機停止運轉是什麼故障呢?
網友回答
 最佳答案 E3故障為:低壓保護。1.一般情況是屬於缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那麼就需要查漏、補氟。 2.還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機的蓋板,有一個用銅管連接的、尾部為膠木塑膠的、有二根引線的東西測量一下(要在確認不缺氟的情況下)是否開路假如開路那麼你可以把它並起來應急(但記得更換哦,不然真的缺氟,可要燒壓縮機的),假如開關沒有開路,那麼查一下引線,一般也就能解決了。 建議找專業維修人員操作。
2016年01月06日 00:00

請查閱【格力空調故障代碼表】WWW: hi.baidu.com/chengsongdi60/item/17407435afa6075d80f1a739 變頻機:E3 室內溫度感溫包開,短路 定頻機:E3 壓縮機低壓保護。

2016年01月06日 00:00

認真地檢查一下,內機的進風過濾網是否有灰塵,你說的這兩個故障,E1確實是高壓保護,E4是壓縮機排氣高溫,這個故障的原因有好幾種,系統缺氟,感測器故障,壓縮機故障,系統超高壓,都有可能,自己檢查一下吧。