首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 2.5p空調能用1.5p壓縮機代換嗎
問題 【空調】  【歸檔】15年10月10日

2.5p空調能用1.5p壓縮機代換嗎

問題描述 2.5p空調所使用的壓縮機是怎樣的?可以用1.5p的壓縮機代替的嗎?
網友回答
 最佳答案 1.5P的散熱量不能把2P的壓縮機供的冷媒充分交換。如果你是按原來的空調額定製冷量加的冷媒,現在就算再補加也是要出問題的。系統壓力會偏高,排出管溫度偏高,熱保護頻繁動作。造成空調工作不正常。還有原來電源線路也要查看下是否匹配。總之問題有點嚴重!建議還是把壓縮機更換了,或者找專業人士看下空調型號什麼的再代換。
2015年10月10日 00:00

按理來說都是不可以的呢,每一個型號都是有它的核定數。

2015年10月10日 00:00

大可以換小,製冷快;小不可以換大,小馬拉大車,費勁、費電,製冷慢,嚴重還燒毀。

 相關用戶問答
  • 您好,就空調銅管來說,管線加長不得超過15米,否則空調連接管的製冷效果將大打折扣,甚至幾乎起不到應有的製冷效果。情況嚴重的還可能造成機體超負荷運轉,直至嚴重損壞。 在實際設計與施工中,遇到萬不得已,空調銅管超出15米,就需要加大冷量,1匹選1.5匹,其製冷效果還會受到一定影響。按照空調的製造理論,空調連接管如果太長,就容易產生過大的負荷,就容易出現壓縮機回油不暢的問題,影響壓縮機的使用壽命。 所以,各製造廠家為避免消費者不必要的損失都不希望施工單位過長的加長空調銅管,空調銅管過長,不但影響其製冷效果,還會影響製冷系統的使用壽命。

  • 25平方你說的是客廳嗎?一般房間是沒那麼大的。 一般來說1匹的製冷量大致為2000大卡換算成國際單位乘以1.162,故一匹製冷量為20001.162=2324w。 這裡的w(瓦)即表示製冷量則1.5匹的應為20001.51.162=3486w,依次類推,則大致能判斷空調的匹數和製冷量。 一般情況下製冷量2200-2600w都稱為一匹(適用面積12-18平米),3200-3600w為1.5匹(適用面積15-24平米),4500-5500w為2匹(適用面積21-31㎡)。 對於您25平米房間、建議你選擇大2P的空調!

  • 銅管規格 ¢6.35X0.75 ¢9.52X0.8 ¢12.7X1 ¢16X1 ¢19X1 以上是分體式空調五匹(含)以下所常用的管徑 ¢22X1.2 ¢25X1.2 ¢28X1.2 ¢32X1.5 ¢35X1.5 ¢38X1.8 以上是中型多連線中央空調 所用的銅管.

  • 銅管價一般100一米

  • 1.5P空調一般都是32的,製冷量為3200大卡,耗電量一般是在1150瓦,但是現在一般的空調都加了一個輔助電加熱裝置,是為了冬天時使用制熱效果更好,輔助電加熱的功率在700瓦左右,所以一小時的耗電量為1150+700=1850,一個小時為1.85度。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示