首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 燈具 » led應急疏散指示燈的安裝要求有哪些誰說說看?
問題 【照明燈具】  【歸檔】16年12月16日

led應急疏散指示燈的安裝要求有哪些誰說說看?

網友回答
 最佳答案 1、一般來說,應急照明燈和疏散標誌燈不是一回事,應急燈是不帶標誌的2、疏散指示標誌燈要求安裝在牆面一米以下3、應急照明燈安裝的高度要看情況,通常是2.2米到2.5米,高度超過5米的空間,要求應急燈設在3米以下。4、你說的應急照明疏散指示標誌燈,可能是安裝在安全出口上的那種,要求是安裝在門的正上方,底邊距離門要20公分以上。希望我的回答對你有幫助。
2016年12月16日 00:00

應急燈:應急照明用的燈具的總稱。消防應急照明系統主要包括事故應急照明、應急出口標誌及指示燈,是在發生火災時正常照明電源切斷後,引導被困人員疏散或展開滅火救援行動而設置的。應此,合理選擇應急照明系統供電控制方式、接線方式,做好日常維護工作,直接影響到消防應急照明系統作用的發揮。勞士led消防應急燈參考價格120元,希望我的回答對你有幫助。

2016年12月16日 00:00

款式不同價格也會有變動,希望對你有用。1.勞士消防應急照明燈,LED帶光源充電式暗裝嵌牆安全出口疏散指示燈。26元2.勞士應急照明燈,消防應急燈,雙方向消防燈,疏散指示牌。43元3.勞士國標應急照明燈LED雙頭應急燈,消防應急照明燈消防器材。64元希望我的回答可以幫助到你以上價格均來自網路報價,實際價格以實際購買為准。

 相關用戶問答
  • 下面這幾款都還不錯飛利浦LED護眼檯燈學生兒童學習工作閱讀床頭時尚護眼檯燈炫彥新品紫色599;飛利浦LED檯燈71663晶彥護眼檯燈6W白光6500K四檔可調光檯燈兒童學習檯燈339。飛利浦兒童護眼檯燈是一個比較有名氣的品牌。朋友購買的是69195型號的飛利浦護眼檯燈,價格是289元(該價格請自行核實,實際價格以實物為准)。產品外觀採用啞光黑設計,材質是鋁合金,時尚漂亮。此外,產品是LED光源,帶有5段調光功能,能有效保護眼睛,適合兒童學習使用。像上面這些價格整合自網路,請自行核實,實際價格以實物為准。期望對你有用!

  • 充電完畢,按下開關K後,V2基極電流經過R7、R6、R9和R8到地,此時V2導通,V2集電極為高電平,V5因柵極為高電平而導通,電機運轉工作。同時,R8兩端的電壓經D4和R15使V6導通,點亮LED,表示此時正處於工作狀態。在此過程中,V3因基極為高電平而導通,拉低V2基極電壓,從而讓V2保持導通狀態不變。當再次按下開關後,在電阻R6和R10的作用下,V3因基極電壓拉低而截止,V2也隨之截止,電機便停止轉動。V4在充電時控制V2和V3截止,防止充電時啟動電機。

  • 紅色——接通/禁止黃色——故障/警告綠色——完成/安全紅色——運行(不是綠色,運行按鈕是綠色!)一個電腦主機殼主要就兩個燈,電源、硬碟、指示燈,電源一般有紅色、藍色、最常見的應該是藍色硬碟一般最常見就是紅色了什麼燈是根據電腦主機殼來決定的一個電腦主機殼主要就這兩個燈電腦主機殼上面一般有3個按鈕最大的就是電源按鈕開機用的旁邊有一個小的就是復位鍵

  • 建築設計防火規範 GB50016—2006 11.3 消防應急照明和消防疏散指示標誌 11.3.1 除住宅外的民用建築、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室; 2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間; 3 觀眾廳,建築面積超過400m2的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建築面積超過200m2的演播室; 4 建築面積超過300m2的地下、半地下建築或地下室、半地下室中的公共活動房間; 5 公共建築中的疏散走道。 11.3.2 建築內消防應急照明燈具的照度應符合下列規定: 1 疏散走道的地面最低水準照度不應低於0.5lx; 2 人員密集場所內的地面最低水準照度不應低於1.0lx; 3 樓梯間內的地面最低水準照度不應低於5.0lx; 4 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間的消防應急照明,仍應保證正常照明的照度。 11.3.3 消防應急照明燈具宜設置在牆面的上部、頂棚上或出口的頂部。 11.3.4 公共建築、高層廠房(倉庫)及甲、乙、丙類廠房應沿疏散走道和在安全出口、人員密集場所的疏散門的正上方設置燈光疏散指示標誌,並應符合下列規定: 1 安全出口和疏散門的正上方應採用“安全出口”作為指示標識; 2 沿疏散走道設置的燈光疏散指示標誌,應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m以下的牆面上,且燈光疏散指示標誌間距不應大於20.0m;對於袋形走道,不應大於10.0m;在走道轉角區,不應大於1.0m,其指示標識應符合現行國家標準《消防安全標誌》GB13495的有關規定。 11.3.5 下列建築或場所應在其內疏散走道和主要疏散路線的地面上增設能保持視覺連續的燈光疏散指示標誌或蓄光疏散指示標誌: 1 總建築面積超過8000m2的展覽建築; 2 總建築面積超過5000m2的地上商店; 3 總建築面積超過500m2的地下、半地下商店; 4 歌舞娛樂放映遊藝場所; 5、座位數超過1500個的電影院、劇院,座位數超過3000個的體育館、會堂或禮堂。 11.3.6 建築內設置的消防疏散指示標誌和消防應急照明燈具,除應符合本規範的規定外,還應符合現行國家標準《消防安全標誌》GB13495和《消防應急燈具》GB17945的有關規定。

  • led消防應急疏散指示燈的價格挺便宜的,價格在100元左右。消防疏散指示燈,適用於消防應急照明,是消防應急中最為普遍的一種照明工具,應急時間長,高亮度具有斷電自動應急功能。消防疏散標誌燈具有耗電小、亮度高、使用壽命長等特點,邊上設計有電源開關和指顯燈,適合工廠、酒店、學校、單位等公共場所以備停電作應急照明之用。消防疏散指示燈是選用工業塑膠和高亮度的燈泡製成,顏色以白色為主,表面有兩個箭頭,材料不老化、散熱快、抗衝擊等特點。消防疏散指示燈具有壁掛式、手提式、吊式安裝方式。消防疏散指示燈功能特點:1. 採用優質鋁材、金屬噴塑,超薄設計,外形新穎美觀消防應急指示燈2. 採用優質超高亮LED發光,表面亮度≧15cd/㎡,均勻、柔和、穿透力強.3. 應急轉換時間≤0.2S,具有完善的過充、過放電保護功能.價格來源網路,僅供參考