首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 你好我家海頓壁掛爐已用二年,今年總是點火後幾秒鐘就熄火
問題 【採暖】  【歸檔】16年01月29日

你好我家海頓壁掛爐已用二年,今年總是點火後幾秒鐘就熄火

問題描述 我家安裝的是海頓的壁掛爐,我們已經用了兩年了,不知道為什麼最近一點火過幾秒就會熄火,怎麼回事?
網友回答
 最佳答案 出現這種情況是會有幾種原因導致的:1、火焰檢查針原因,當火焰檢測針檢測不到火焰的時候會出現這種故障現象’您可以觀察火焰感應針離火排的距離0.5cm為宜,如果高了壓低一點,低了調高一點。2、煙管原因,當煙管排煙不暢或沒插接牢固也會導致這個現象的出現,您可以檢查並重新牢固煙管。3、天然氣壓了的原因,壁掛爐點火時天然氣壓力如果低的話就會出現點著熄滅的現象,您可以聯繫售後過去檢修,把燃氣比例閥的二次壓力點火壓力的數值調高一些,或者讓燃氣公司調高燃氣壓力。V
2016年01月29日 00:00

有幾種情況,不知道您屬於哪種 1、採暖狀態下,達到目標溫度即自動熄火!進入回差溫度再點火程式,這是正常狀態。 2、採暖狀態下,出現反復點火,顯示幕溫度顯示很快達到目標溫度則為管路堵塞,清洗管路。 3、燃氣壓力不足,也會出現自動熄火。 4、在環境較差的地區,使用2年以上的鍋爐,有可能是風壓開關故障導致自動熄火。

2016年01月29日 00:00

可能存在以下原因:天然氣管道有空氣,多排幾次。2、氣質成份,氣壓問題、3、點火負荷問題4、壁掛爐本身問題

 相關用戶問答
  • 海頓還行,這個品牌雖然不算太大,但是它的故障率相對於其他的國內大品牌來說要低很多,打個比方“”我們都知道小松鼠壁掛爐1000台中100台出現問題,但海頓可能只有30~60台左右。另外海頓給國內外多家品牌進行過貼牌如:海歌、歐能、瑞能等而且售後服務也不錯,值得一買

  • 用萬用表檢測水泵的輸出電源是否正常,接觸是否良好。如果控制器沒有電壓輸出是控制器故障,更換控制器;如果控制器有電壓輸出,水泵沒電則是接外掛程式脫落,接觸不良或者導線斷開;脫落就重新接觸好,接觸不良就使之接觸良好,導線斷開就更換導線。如果有電壓輸入水泵,而水泵不轉,則可能為水泵抱死,擰開水泵上的一字螺絲,用一字螺絲刀擰動水泵軸,使水泵轉子旋轉就能恢復正常;如果水泵沒有抱死而用萬用表檢測水泵斷路或短路,則為水泵燒壞,更換水泵。

  • 海頓壁掛爐官網多少? 答:這裡面是不允許發連結的,你在網上輸入你要找的東西,就可以找到了!

  • 5000元左右.....................................................................

  • 海頓還行,這個品牌雖然不算太大,但是它的故障率相對於其他的國內大品牌來說要低很多,打個比方“”我們都知道小松鼠壁掛爐1000台中100台出現問題,但海頓可能只有30~60台左右。 另外海頓給國內外多家品牌進行過貼牌如:海歌、歐能、瑞能等 而且售後服務也不錯,值得一買