首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 海信kfr-26w/25bp室外機不工作怎樣修
問題 【空調】  【歸檔】15年10月12日

海信kfr-26w/25bp室外機不工作怎樣修

問題描述 海信kfr-26w/25bp室外機不工作是什麼原因,怎樣修?
網友回答
 最佳答案 應該是室內機主機板壞了,在排除室內機與室外機的通訊線完好和沒有接觸不良的前提下;就要檢查室外機電路板上開關電源是否正常(最為常見的是開關變壓器損壞);如果開關電源的輸出電壓正常則就要檢查變頻器和壓縮機了。根據我以往維修的案例估計是第二種情況,特別是開關管和開關變壓器以及電源的濾波電容。修理要轉專門工作人員的。
2015年10月12日 00:00

有可能是內風機出了問題,內機檢測到有錯誤就發出指令關閉外機,同時室內機指燈閃爍,最好換個室內機風機試試.實在不行就找售後吧。

2015年10月12日 00:00

有可能是室內機的溫控器有問題,不能給外機提示要開機.再次有右能是遙控器設定的溫度值過高或過低,因此外機不工作.最後有可能室內或室外的電路板控制出現問題.查通信電路和感測器了,請檢查一下了。找師傅上門維修吧。

 相關用戶問答
  • 海信KFR-26GW/10FZBpD-3a空調採用超白ABS面板,綠葉點綴圖案,高端隱藏式顯示幕,面板弧面設計,精緻美觀,簡約時尚。 360°全直流變頻拓寬空調運行頻率,運行更平穩制溫速度較普通空調提升30%以上,讓空調更加節能、更加高效、更加靜音。低頻轉矩補償技術,最低頻率10HZ,控溫更精確;制溫速度快:採用高頻弱磁控制技術,最高頻率150HZ,制溫速度更快。

  • 題主好,美的變頻的變頻風管機型號有;美的空調KFR-26GW/WPBA3大1P變頻空調,美的(Midea)KFR-26GW/WEAB3空調(星空藍)大1匹P壁掛式變頻美的空調KFR-23GW/WPAD3小1P定頻冷暖空調,美的(Midea)KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402(B3)1.5匹P壁掛式變頻美的(Midea)KF-35GW/Y-IF(R3)1.5匹P壁掛式定頻等等期望我的回答能夠幫助到您

  • 是國內品質最好、技術最先進的變頻空調,專注變頻16年,總銷量國內第一。格力美的神馬的都是08年國家強制提升空調能效標準後才開始生產變頻的,任何專業技術都需要積累,格力美的基本上購買的都是海信04年就做到的180°正弦波直流變頻技術,最少落後海信8年。如果是選定速空調,海信就一般般了,基本都是海信旗下科龍空調廠出的產品。

總結:定速選格力,變頻選海信!

  • 這個手機來的,聲音、圖像表現俱佳。沒想到5W的揚聲器有那麼大聲。 缺點: 不能流覽、播放局域網裡的媒體檔,仍然需要借助高清播放機。 總結: 機子不錯,滿意,比較薄,似乎有點虛影,但高清屏道看得還行,窄邊框,無亮點。 ?