pvc地板線槽價格是多少

網友回答
 最佳答案 一般價格為12元左右/米,該材質的線槽質地堅硬,牢固,具有很好的抗衝擊,抗老化,穩定性優良的特點,同時內部流通性好,使用時間長,很受市場的青睞。
2016年06月22日 00:00

線槽內配線要求:線槽配線前應消除槽內的汙物;纜線布放前應核對型號規格、程式、路由及位置與設計規定相符。在同一線槽內包括絕緣在內的導線截面積總和應該不超過內部截面積的40%;纜線的布放應平直、不得產生扭絞,打圈等現象,不應受到外力的擠壓和損傷;纜線在布放前兩端應貼有標籤,以表明起始和終端位置,標籤書寫應清晰,端正和正確;電源線、信號電纜、對絞電纜、光纜及建築物內其他弱電系統的纜線應分離布放。各纜線間的最小淨距應符合設計要求;纜線布放時應有冗餘。在交接間,設備間對絞電纜預留和度,一般為3至6米;工作區為0.3至0.6米;光纜在設備端預留長度一般為5至10米;有特殊要求的應按設計要求預留長度;纜線布放:在牽引過程中,吊掛纜線的支點相隔間距不應大於1m;布放線纜的牽引力,應小於纜線允許張力的80%,對光纜瞬間最大牽引力不應超過光纜允許的張力。在以牽引方式敷設光纜時,主要牽引力應加在光纜的加強芯上;電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5m處,應固定在橋架的支架上,水準敷設時,直接部份間隔距施3~5m處設固定點。在纜線的距離首端、尾端、轉彎中心點處300~500mm處設置固定點;槽內纜線應順直,儘量不交叉、纜線不應溢出線槽、在纜線進出線槽部位,轉彎處應綁紮固定。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5m處固定在纜線支架上,以防線纜下墜;在水準、垂直橋架和垂直線槽中敷設纜線時,應對纜線進行綁紮。4對對絞電纜以24根為束,25對或以上主幹對絞電纜、光纜及其他信用電纜應根據纜線的類型、纜徑、纜線芯數為束綁紮。綁紮間距不宜大於1.5m,扣間距應均勻、鬆緊適應;在豎井內採用明配線槽方式敷設纜線,並應符合以上有關條款要求。