首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 誰知道電氣安裝預算怎麼做
問題 【水電改造】  【歸檔】16年06月22日

誰知道電氣安裝預算怎麼做

網友回答
 最佳答案 一、開關盒數量=開關數量+插座數量 二、接線盒數量=燈頭盒數量+規範規定 1、無彎管路不超過30m; 2、兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m; 3、兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m; 4、兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m; 5、暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎 三、接線盒 1、每個明裝配電箱(暗配管)的背後都用一個接線盒(先配管)。 2、接線箱一般的配電箱都是接線箱。 3、接線端子箱一般裡面只有接線端子,沒有元器件,如分支接線箱、等電位接線箱。 4、接地端子板是接地端子箱的一個端子板。 5、LEB是局部等電位連接箱,一般很小,裡面的端子板也很小,端子也很少。 6、接地跨接線是用在比如橋架各節段、電線管之間的斷介面電氣輔助聯通用的起傳導電位的作用,正常時不通過電流。 7、斷接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地極的引入線上,主要是為了測接地電阻時把人工接地極與接地網斷開,從而方便準確的測出這個人工接地極的接地電阻。電氣安裝預算 四、電纜頭 1、電纜頭按製作安裝材料又可分為熱縮式(目前最常用的一種)、幹包式和環氧樹脂澆注式,現在的70mm2以上電纜普遍採用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護層剝開,套上熱縮頭,然後用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上。幹包式就是採用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞製作電纜頭。一般臨時用電較多用到。 70mm2以下用幹包式。 2、電纜頭的區別 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分為戶內式和戶外式,按照電纜頭製作材料分為幹包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類: ①戶內幹包式電力電纜頭,幹包電纜頭不裝“終端盒” 時,稱為“簡包終端頭”,適用於一般塑膠和橡皮絕緣低壓電纜。 ②戶內澆注式電力電纜終端頭,澆注式電纜頭主要用於油浸紙絕緣電纜。 ③戶內熱縮式電力電纜終端頭,熱縮式電纜頭適用於 0.5 ~ 10.0kV 的交聯聚乙 3、三個電纜頭的工藝區別: ①戶內幹包式電力電纜頭:剝保護層及絕緣層,清洗,包纏絕緣,壓連接管及接線端子,安裝、接線。 ②戶內澆注式電力電纜終端頭:鋸斷,剝切清洗,內遮罩層處理,包纏絕緣,壓紮鎖管和接線端子,裝終端盒,配料澆注,安裝接線。 ③戶內熱縮式電力電纜終端頭:鋸斷,剝切清洗,內遮罩層處理,焊接地線,壓紮鎖管和接線端子,裝熱縮管,加熱成形,安裝,接線。 4、 1)幹包,在一些要求不高或者為了省錢的項目上,低壓電纜接頭使用幹包的比較多,由於低壓電場可以忽略不記,所以特別是那些安裝公司為了省錢使用幹包。高壓幹包電纜目前國內似乎沒人做,國外偶也只見到3M公司有幹包電纜附件(通常都是中間接頭)。 2)熱縮,熱縮電纜附件相對幹包的費用高,但目前在10KV及以下等級使用熱縮電纜附件是比較經濟的,一般適用於新建工程、施工時不要求防火等普通供電系統 3)澆注電纜附件,基本淘汰,主要使用油浸絕緣電纜上,自從熱縮油浸電纜問世以後基本上就淘汰了。目前3M等低壓電纜還有澆注式電纜接頭…… 4)冷縮電纜接頭,目前正在大力推廣的電纜附件,特別適用與石油化工等禁止明火施工的環境,而且減少人了人為的因素,更安全,缺點是價格比較昂貴。電氣安裝預算 電氣安裝預算怎麼做 (一)變壓器安裝施工量 1、變壓器安裝,按不同容量以“台”為計量單位。 2、幹式變壓器如果帶有保護罩時,其定額人工和機械乘以係數1.2。 3、變壓器通過試驗,判定絕緣受潮時才需進行乾燥,所以只有需要乾燥的變壓器才能計取此項費用(編制施工圖預算時可列此項,工程結算時根據實際情況再作處理),以“台”為計量單位。 4、消弧線圈的乾燥按同容量電力變壓器乾燥專案執行,以“台”為計量單位。 5、變壓器油過濾不論多少次,直到過濾合格為止,以“t”為計量單位,其具體計算方法如下: ①變壓器安裝估價表未包括絕緣油過濾,需要過濾時,可按製造廠提供的油量計算。 ②油斷路器及其他充油設備的絕緣油過濾,可按製造廠規定的充油量計算。 計算公式: 油過濾數量(t)=設備油重(t)×(1+損耗率)電氣安裝預算 (二)配電裝置安裝施工量 1、斷路器、電流互感器、電壓互感器、油浸電抗器、以及電容器櫃的安裝以“台”為計量單位;電力電容器的安裝以“個”為計量單位。 2、隔離開關、負荷開關、熔斷器、避雷器、幹式電抗器的安裝以“組”為計量單位,每組按三相計算。 3、交流濾波裝置的安裝以“台”為計量單位,每套濾波裝置包括三台組架安裝,不包括設備本身及銅母線的安裝,其工程量按本冊相應說明另行計算。 4、高壓設備安裝專案內均不包括絕緣台的安裝,其工程量應按施工圖設計執行相應項目。 5、高壓成套配電櫃和箱式變電站的安裝以“台” 為計量單位,均未包括基礎槽鋼、母線及引下線的配裝安裝。 6、配電設備安裝的支架、抱箍及延長軸、軸套、間隔板等,按施工圖設計的需要量計算;執行本冊第四章鐵構件安裝專案,或按成品考慮。 7、絕緣油、六氟化硫氣體、液壓油等均按設備帶有考慮;電氣設備以外的加壓設備和附屬管道的安裝應按相應估價表另行計算。 8、配電設備的端子板外部接線,應執行本冊第四章相應專案。 9、設備安裝所需的地腳螺栓按土建預埋考慮;設備安裝需要二次灌漿時,執行第一冊相關子目。電氣安裝預算 (三)母線及絕緣子安裝施工量 1、懸垂絕緣子串安裝,指垂直或V型安裝的提掛導線、跳線、引下線、設備連接線或設備等所有用的絕緣子串安裝,按單、雙串分別以“串”為計量單位,耐張絕緣子串的安裝,已包括在軟母線安裝項目內。 2、支持絕緣子安裝以“個”為計量單位,按安裝在戶內、戶外、以及單孔、雙孔、四孔固定分別計算。 3、穿牆套管安裝不分水準、垂直安裝,均以“個”為計量單位。 4、軟母線安裝,指直接由耐張絕緣子串懸掛部分,按軟母線截面大小分別以“跨/三相”為計量單位,設計跨距不同時,不得調整。導線、絕緣子、線夾等均按施工圖設計用量加估價表規定的損耗率計算。 5、軟母線引下線,指由T型線夾或並溝線夾從軟母線引向設備的連接線,以“組”為計量單位,每三相為一組;軟母線經終端耐張線夾引下(不徑T型線夾或並溝線夾引下)與設備連接的部分執行引下線專案,不得換算。 6、兩跨軟母線間的跳引線安裝,以“組”為計量單位,每三相為一組。不論兩端的耐張線夾是螺栓式或壓接式,均執行軟母線跳線專案,不得換算。 7、設備連接線安裝,指兩設備間的連接部分,不論引下線、跳線、設備連接線,均應分別按導線截面、三相為一組計算工程量。 8、組合軟母線安裝,按三相為一組計算、跨距(包括水準懸掛部分和兩端引下部分之和)系按45米內考慮,跨度的長與短不得調整。軟導線、絕緣子、線夾按施工圖設計用量加上規定的損耗率計算。電氣安裝預算 9、軟母線安裝預留長度按下表計算。 單位:米/根 項目 耐張 跳線 引下線、設備連接線 預算長度 2.5 0.8 0.6 10、帶型母線安裝及帶型母線引下線安裝包括銅排、鋁排,分別以不同截面和片數以“10m/單相”為計量單位。 11、鋼帶型母線安裝,按同規格的銅母線專案執行,不得換算。 12、母線伸縮接頭及銅過渡板安裝均以“個”為計量單位。 13、槽型母線安裝以“米/單相”為計量單位,槽型母線與設備連接分別以連接不同的設備以“台”或“組”為計量單位,槽型母線按設計用量加損耗率計算。 14、共箱母線安裝以“m”為計量單位,長度按設計共箱母線的軸線長度計算。 15、低壓(指380伏以下)封閉式扡接母線槽安裝分別按導體的額定電流大小以“米”為計量單位,長度按設計母線的軸線長度計算,分線箱以“台”為計量單位,分別以電流大小按設計數量計算。 16、重型母線安裝包括銅母線、鋁母線,分別按截面大小以母線的成品重量以“噸”為計量單位。 17、重型鋁母線接觸面加工指鑄造件需加工接觸面時,可以按其接觸面大小,分別以“片/單相”為計量單位。
 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示