電氣防雷接地規範是什麼
這個具體要看你項目是什麼類型的,然後具體看相應的規範,比如易燃易爆的要看危化規範,建築物的就看GB50057-2010 ??建築物防雷設計規範。防雷接地這塊其實按圖施工就可以的。
具體要看你專案是什麼類型的,然後具體看相應的規範,比如易燃易爆的要看危化規範,建築物的就看GB50057-2010 建築物防雷設計規範。防雷接地這塊其實按圖施工就可以的。家庭室內裝修就是接地線就可以的
-
機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。實際標準有這些:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。2、第6.4.4條,對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
-
安裝方法,1、考量到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考量設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引發的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量通常比較多,因此通訊線的保護設置應依照實際實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地通常分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。依照《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。由此看來電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。依照共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統實際要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。
-
機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。具體標準如下:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。根據GB50303《建築電氣工程施工品質驗收規範》的術語解釋:建築電氣工程是為實現一個或幾個具體目的且特性相配合的,由電氣裝置、佈線系統和用電設備電氣部分的組合。該規範裡電氣安裝的內容幾乎包含了變電站後級的所有電氣工程,如變配電室、發電機、變壓器、高壓電纜等。但在日常的建築電氣安裝中,內容沒有這麼廣泛,一般僅包括電氣動力安裝、電氣照明安裝、防雷與接地。動力、照明僅局限於低壓電(380/220V市電)的橋架安裝、導管敷設、電線電纜敷設、配電箱(櫃)安裝,開關插座燈具安裝;象水泵、風機、空調屬水和暖工程,做電的不安裝設備最多接接線通電源。防雷與接地:包括接地裝置、引下線、接閃器安裝、等電位聯結;也包括變配電室內的接地裝置和接地幹線安裝。有時候也會碰到柴油發電機安裝。以上不僅僅是安裝,也包括檢測、調試、試運行(接地電阻、絕緣電阻測試、電氣設備試運行、照明全負荷試運行等等)。火災自動報警、聯動系統及智慧化工程雖然也在電氣圖紙上,但多數不屬強電安裝,由有資質的消防、安防單位安裝。
-
依據GB50057-94(2000版)《建築物防雷設計規範》第三章、建築物的防雷措施;第二節、第一類防雷建築物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大於10Ω。第三節、第二類防雷建築物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小於10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、資訊系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建築物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。本規範第.2.0.3條四、五、六款所規定的建築物,引人、引出該建築物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建築物約25m處接地一次,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。第四節、第三類防雷建築物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的衝擊接地電阻不宜大於30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不宜大於30Ω。
-
衛生間防水驗收的規範是什麼
2016-08-09 137 -
裝修水電改造規範是什麼 驗收要點有哪些
2016-08-06 164 -
毛坯房驗收規範是什麼 有哪些注意事項
2016-08-05 167 -
房屋驗收規範是什麼 哪些細節需要注意
2016-08-05 158 -
鋁合金門窗安裝規範是什麼 安裝過程應該注意什麼
2016-08-05 170 -
水電改造的pvc管有哪些特點 其施工規範是什麼
2016-08-05 297 -
電氣安裝施工規範是什麼 有哪些注意事項
2016-08-05 321 -
鋼結構施工品質驗收規範是什麼 品質要求有哪些
2016-08-04 225 -
電氣施工驗收規範是什麼 注意事項有哪些
2016-08-04 211 -
鋼筋混凝土施工規範是什麼 注意事項有哪些
2016-08-04 273 -
施工現場臨時用電安全技術規範是什麼 有哪些內容
2016-08-04 274 -
施工規範是什麼 有什麼作用
2016-08-04 699 -
地下室防水施工工藝規範是什麼 需要注意什麼
2016-08-04 224 -
衛生間濕區砌牆規範是什麼 有哪些注意事項
2016-08-04 169 -
建築裝飾裝修工程施工品質驗收規範是什麼 有何標準
2016-08-04 274 -
建築裝飾裝修工程品質驗收規範是什麼
2016-08-04 198 -
窗戶尺寸規範是什麼
2016-07-05 444 -
最新鋼筋驗收規範是什麼
2016-07-01 197 -
鋼筋焊接及驗收規範是什麼
2016-07-01 250 -
開關插座的安裝高度規範是什麼,怎麼確定安裝高度
2016-06-29 1205
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?