首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 380伏電壓的電氣裝220伏的電度錶對嗎?
問題 【五金/配件】  【歸檔】15年12月29日

380伏電壓的電氣裝220伏的電度錶對嗎?

問題描述 請教一下,380伏電壓的電氣可以裝220伏的電度錶的嗎?
網友回答
 最佳答案 中大型發電機發出的電是380伏。共四根輸出線(三火線一零線)。機械設備是用三火線也就所謂380伏。家庭照明和家電用兩根線(一火一零)就是220伏。簡單說就是你單位給車間設備送380伏電,給照明和電器送220伏,可以放心使用。
2015年12月29日 00:00

380V分三相四線和三相三線制。 取220V通常用在三相四線制的線路中,三個相線中的任一根和零線間就是220V。 如果是一般的電器用電,也可用380V轉220V的變壓器,在兩根相線間取380轉成220.

2015年12月29日 00:00

首先說明220伏電和380伏電是相差很大的兩回事,220伏是兩相電,一條火線.380伏是三相電,三條火線.不能混用.

 相關用戶問答
  • 1;檢查接觸器及電源是否缺相。2檢查電機燒毀的真正原因;是電機端蓋磨損還是軸承損壞這些都可能導致轉子掃膛,還有轉子短條等這些原因超載保護是不起作用的。只有把真正的病根找到啦,才好對症下藥。哦;還有壓縮機一定要保證是額定壓力;切勿超壓。壓力閥要保證工作正常,機械設備要常檢查;保養哦;這樣它才聽話!!!(*^__^*) 嘻嘻……

  • 首先要計算250KW負荷的線電流。相對250KW負荷來說,應該是盡可能的三相平衡,對於三相平衡電路而言,三相電路功率的計算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相電路功率公式可推出線電流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P為電路功率 U為線電壓,三相是380V cosφ是感性負載功率因素,一般綜合取0.8 你的250KW負載的線電流:I=P/1.732Ucosφ=250000/1.732*380*0.8=250000/526.53=475A 導線選擇:首先要選擇適合你的電器工作環境的電線或者電纜。再要選擇電線電纜截面積大小:根據某電線廠家的電線允許載流量表,選用三根單芯150平方的銅芯橡皮電纜。如果負載不平衡,還要增加一根零線。

  • 美的和大金的吊頂落地式空調區別在於安裝方式的不同。 分體式空調按照安裝方式的不同分為落地空調,吊頂式空調等。 美的和大金的落地空調一般製冷量在2P以上,內機尺寸較大,因此需要擺放在地面上。 美的和大金的吊頂空調一般使用在餐廳等樓層高度較高的場合,安裝在吊頂上方。希望對您有幫助。

  • 隔離變壓器屬於安全電源,一般用來機器維修保養用起保護、防雷、濾波作用。 隔離變壓器是一種1/1的變壓器。初級單相220V,次級也是單相220V。或初級三相380V,次級也是三相380V。首先通常我們用的交流電源電壓一根線和大地相連,另一根線與大地之間有220V的電位差。人接觸會產生觸電。而隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全。其次還有隔離變壓器的輸出端跟輸入端是完全“斷路”隔離的,這樣就有效的對變壓器的輸入端(電網供給的電源電壓)起到了一個良好的過濾的作用。從而給用電設備提供了純淨的電源電壓。

  • 16.8千瓦電器設備,採用三相四線供電時,電流約為33A。供電距離如果在30米以內,電纜截面建議選擇4平方的。6平方的銅芯電纜,明線敷設安全截流約50A。