網友回答
 最佳答案 電力電纜安裝、調試方案、實施方法;1)電纜敷設要求1.電纜鋼支架必須位置正確,焊接牢固,排列整齊,並做防腐處理;2.電纜鋼支架應可靠接地,接地線的連接應採用搭接焊,焊接長度必須符合規範要求;3.電纜梯架(線槽)的規格、支吊跨距、防腐類型必須符合設計或規範要求。4.金屬電纜管不應有穿孔、裂縫、顯著的凹凸不平及嚴重銹蝕等。5.電纜敷設前應進行下列檢查:(1)電纜型號、電壓、規格應符合設計;(2)電纜絕緣良好,直埋電纜應經試驗合格;6.電纜各支持點間的距離在支架上敷設不應大於:(1)電力電纜:水準間距1米,垂直間距2米;(2)控制電纜:水準間距0.8米,垂直間距1米;7.如電纜存放地點在敷設前24小時內的平均溫度以及敷設現場的溫度低於下列溫度,應採取措施,否則不宜敷設。(1)塑膠絕緣電力電纜:0℃(2)聚氯乙稀絕緣聚氯乙稀護套:-10℃8.標誌牌的裝設必須符合下列要求:(1)在電纜終端頭、電纜接頭、拐彎處、溝道及豎井的兩端、人井內等地方應裝設標誌牌。(2)標誌牌上應注明線路編號。當無編號時應寫明電纜型號、規格及起訖地點。標誌牌的字跡應清晰不易脫落。(3)標誌牌規格宜統一,應能防腐、掛裝牢固。9.對於有抗干擾要求的電纜線路應按設計或設備生產廠商要求作好抗干擾措施。10.裝有避雷針的照明燈杆,電纜敷設時尚應符合接地裝置的有關要求。11.電纜進入建築物應加防護隔板,進入盤(櫃)以及穿入管子時,出入口應封閉,管口應密封。12.電纜的排列必須符合下列要求:(1)電力電纜和控制電纜應分開排列;2)當電力電纜和控制電纜敷設在同一側支架上時,應將控制電纜放在電力電纜的下面。(3)直流電纜在可能的情況下儘量遠離電力電纜和交流控制電纜。13.電纜芯線連接時,其連接管和線鼻子的規格應與線芯相符;採用壓接時,壓模的尺寸應與導線的規格相符;採用焊錫焊接時,不許使用酸性焊膏。2)施工方案閘室及主導航牆兩側照明電纜採用電纜溝和穿PVC管相結合方式敷設;上、下游靠船墩照明電纜主要採用穿鍍鋅鋼管敷設方式。遠調站碼頭照明電纜採用穿PVC管敷設方式。其中,穿管埋地深度≥70CM。1)檢查電纜溝、電纜橋架、電纜井、預埋電纜管道電纜路徑的暢通。2)清理電纜溝支架、電纜橋架、電纜井、預埋管道口雜物、毛刺。以防電纜敷設時劃傷電纜。3)實際測量每段電纜的最終長度,再定制電纜。4)為避免二次搬運及防盜,電纜分批送貨直接到施工地段,電纜敷設前五天約好生產商要送的電纜長度,電纜敷設前1天必須貨到工地現場,當日的現場電纜收工前儘量完成,完成不了的採取保衛措施。5)將配電盤及就地設備標好編號。6)敷設電纜時用電纜支架將電纜盤支起,電纜盤應架設穩固,其擋板邊緣距地面不得小於100mm。敷設時注意轉動方向不得鬆散。電纜敷設時所有人員應聽從統一指揮。相互間要有可靠的通訊聯絡。一根電纜敷設完畢後,立即沿線整理掛上電纜牌,以保證整齊美觀。然後進行下一根的敷設。在一些重要的轉彎處每根電纜都應一致地、相互平行地轉彎。4)電纜敷設時要注意電纜的型號及規格要符合設計,電纜的彎曲半徑應符合規範規定,電纜綁紮固定統一採用鍍塑黑綁線,固定應牢固,控制電纜固定間距為800毫米,5)電纜敷設時,電纜應從電纜軸的上端引出,不應使電纜在支架上及地面上摩擦拖拉。注意電纜上不應有鎧裝壓扁等未消除的損傷。6)電纜標誌牌的規定:電纜編號:規格型號:起始位置:終止位置:6.1在電纜起止點,電纜接頭應裝設標誌。
2016年12月02日 00:00

水電裝修建議不要全包,因為都是隱蔽工程,萬一採用的材料品質不好,以後維修都很麻煩,還會有隱患。我們水電裝修一般都是自己買材料(品質可以製劑控制,費用就看你採用什麼品質的材料),然後將路線圖交給水電工就可以。或者你跟裝修公司在協議中將所有電線電纜,水暖材料的品牌、型號都定好,才能定價格是多少

2016年12月02日 00:00

完整的型號規格標記法\\r\\n因為分支電纜包含主幹電纜和支線電纜。而且兩者規格結構不同,因此有兩種表示方法:①將主幹電纜和支線電纜分別表示,\\r\\n如:幹線電纜:FD-YJV-4*(1*185)+1*95\\r\\n0.6/1KV\\r\\n支線電纜:FD-YJV-4*(1*25)+1*16\\r\\n0.6/1KV\\r\\n這種方法在設計時尤為簡明,可以方便地表示出支線規格的不同\\r\\n②將主幹電纜和支線電纜連同表示,如:FD-YJV-4\\r\\n電線電纜規格\\r\\n*(1*185/25)\\r\\n+1*95/16\\r\\n0.6/1KV\\r\\n這種方法比較直觀,但僅限於支線電纜為同一種規格的情況,無法表示支線的不同規格:由於分支電纜主要由於1KV低壓配電系統,因此,其額定電壓0.6/1KV在設計標注時,可以省略。\\r\\n一\\r\\n電纜型號-電線電纜規格型號-遮罩電纜型號-控制電纜型號-通信電纜型號-礦用通信電纜型號-鎧裝電纜規格型號\\r\\n1)\\r\\n類別:H——市內通信電纜\\r\\nHP——配線電纜\\r\\nHJ——局用電纜\\r\\n(2)絕緣:Y——實心聚烯烴絕緣\\r\\nYF——泡沫聚烯烴絕緣\\r\\nYP——泡沫/實心皮聚烯烴絕緣\\r\\n(3)內護層:A——塗塑鋁帶粘接遮罩聚乙烯護套\\r\\nS——鋁,鋼雙層金屬帶遮罩聚乙烯護套\\r\\nV——聚氯乙烯護套\\r\\n

 相關用戶問答
  • 16a三相四孔插座型號分別有那些規格,我是用在配在一3kw,380v,6.8A的電動機上的,電纜線是300/500v的(三相四線),我選用哪種插座,按公式來看的話,我選用16A的足夠了。期望我的回答能對你有用。

  • 題主好,60A空氣開關品牌/型號:九碩/DZ47-63|操作方式:手動操作|安裝方式:固定式報價:10.00元60A/空氣開關品牌/型號:chint/正泰/DZ47-60D型|品牌:chint/正泰|型號:DZ47-60D型報價:10.00元。以上的價格均來自於網路,實際的價格可能會有出入,實際已購買的時候為准。期望可以幫助到你。

  • 您好,滑觸母線槽單線觸電和雙線觸電兩種。滑觸線裡面本身就是用銅條在導電的(不管那種型式的或者是石墨的)我們是在滑觸線上取電的,叫主線。滑觸線是移動接觸供電,天車用的比較多,母線槽一般就是主線槽.滑觸線要看你使用的場合可以用電線代替的,他們的各有各的特點.希望我的回答能幫到你。

  • 很高興為你解答,我也是剛好有接觸到這塊,這裡和你分享下吧,希望對你有幫助。塑殼斷路器,在電路中作接通、分斷和承載額定工作電流,並能在負載發生超載、短路、欠壓的情況下進行可靠的斷路保護。斷路器的動、靜觸頭及觸杆設計成平行狀,利用短路產生的電動斥力使動、靜觸頭斷開,分斷能力高,限流特性強。塑殼指的是用塑膠絕緣體來作為裝置的外殼,用來隔離導體之間以及接地金屬部分。塑殼斷路器通常含有熱磁跳脫單元,而大型號的塑殼斷路器會配備固態跳脫感測器。其脫扣單元分為:熱磁脫扣與電子脫扣器。塑殼斷路器有10型,M1型,DZ15\DZ20型,還有DZ15LE ,DZ20LE, DZ18 等,塑殼斷路器每個廠家表示型號都不一樣。以上就是關於塑殼斷路器型號方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!