網友回答
 最佳答案 配電箱分強電和弱電,強電不需要安裝電器,弱電可安裝一個插線板。
 相關用戶問答
  • 配電箱與配電櫃兩者的功能作用上區別:配電箱功能作用:主要用作對用電設備的控制、配電,對線路的超載、短路、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所,如學校、機關、醫院、工廠、車間、家庭等,象照明配電箱、動力配電箱等。配電櫃功能作用:一種成套開關設備和控制設備.它作為動力中心和主配電裝置。主要用作對電力線路、主要用電設備的控制、監視、測量與保護。常設置在變電站、配電室等處。配電箱與配電櫃兩者的名稱叫法區別:配電箱在叫法上——分配電能的箱體就叫配電箱。配電櫃在叫法上——分配電能的箱體落地的也就叫櫃,規範點的叫法是“箱”,但為區別落地式的較大動力或控制裝置,有時稱作“櫃”。

  • 嵌入式動力配電箱價格是300元,配電箱是資料上的海量參數,通常是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀錶、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬櫃中或屏幅上,構成低壓配電箱。使用物件變化頻繁,對地面配電箱的安全性、通用性、方便性要求甚高,再加上地面配電箱是安裝在公共場所的地面上,濕度大、灰塵多、物體衝擊人流踐踏,配電箱內部器件的防護等級要提高。

  • 題主好,室外照明箱安裝關注以下幾個問題:1.配電箱的安裝標高在1.8米至2米之間,安裝要牢固,四周不能有間隙,有可靠的接地。2.整個配電箱不能有裸☆禁☆露的地方,它應該是封閉的。對於在配電箱外部安裝的電子元件,應該有可靠的保護。3.對於需要落地安裝的配電箱,應該安裝在距離地面50~100毫米的地方,並且要求配電箱前側0.8~1.2米的範圍內,沒有任何雜物,否則會妨礙電力的供給。4.安裝人員在安裝的時候,應該保證配電箱內的各個元件、儀錶以及線路等安裝牢固,整齊排列,要便於保養和維護。安裝完成之後,要將箱內的雜物和灰塵及時清除掉。5.配電箱的門板應該設有檢查透明窗。6.空氣開關的安裝架應該光潔、沒有阻礙,並且要有足夠的空間。7.箱體內的接線匯流排應該分別設立零線、保護接地線、相線,它們都要完好無損並有良好絕緣。箱內的接線應該整齊、規則,端子螺絲應該緊固。8.進配電箱的電管應該用鎖緊螺帽固定住。9.假如配電箱需要開孔,那麼孔的邊緣應該光潔、平滑。10.各個回路的進線應該足夠長,並且不能有接頭。11.配電箱應該安裝在通風、乾燥的部位,不能有妨礙物。12.配電箱埋入牆體應該水準、垂直,邊緣要留有5~6毫米的縫隙。

  • 關於配電箱的問題真的是問得非常專業,一般人還真的沒辦法回答上你的問題,剛好你遇到我了,我的一個好朋友是做電工的,我向他請教了,從一級配電箱到二級配電箱到三級配電箱,他全部都解釋得很清楚了。你要認真看看哦,不過我不太清楚你學習配電箱的知識有什麼用處。 臨時用電就是在某個地方施工需要用電,一級配電箱就是從變壓器引入三相電源,地線,零線。 二級配電箱;就是從一級配電箱電源線至臨時用電, 三級配電箱;就是電器設備自身的控制櫃。 一級配電箱:施工用電配電櫃作建築工地施工用電用,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計.符合建設部門有關施工用電規範標準。全套產品能組成完整施工用電三級保護糸統、達到一機一閘一保護的目的,非常適合各類達標工程採用。一級櫃採用下進下出線,前開門,主母線採用銅排連接,接觸良好,內帶計量糸統.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。 三級配電:即在總配電箱下設分配電箱,分配電箱下設開關箱,開關箱下設用電設備,形成三級配電。“兩級保護”主要是指採用漏電保護措施,除在末級開關箱內加裝漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱中加裝一級漏電保護器,總體上形成兩級保護。“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”的原則,即嚴禁同一個開關電器直接控制二台及二台以上用電設備(含插座)。 二級配電箱: 適用建築工地施工用電,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計.符合建設部門有關施工用電規範標準。全套產品能組成完整施工用電三級保護糸統、達到一機一閘一保護的目的。二級箱採用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。 二級配電箱要離地1.5M放置 總開關60A——DZ47-63 100A 照明開關16A——DZ47-63 16A 兩相漏電開關 空調1.5P—20A——DZ47-63 20A兩相漏電開關 電熱水器8000W+洗衣機——DZ47-63 60A兩相漏電開關(因為沒有40A的開關,只有32A的) 插座開關16A ——DZ47-63 16A 主要用電器為冰箱、電磁爐、微波爐 空調開關需要更換,總開關也需要更換。 總開關不用帶漏電。分支開關帶漏電保護最好。因為人體通過30mA用致命危險。漏電開關的動作電流是15—30mA 目前市內配電用線一般都是4平方的,有點已經用到6平方的。最好把2.5平方的換掉 安全技術防範系統工程圖的繪製 為了提高安全防範系統的工程品質,必須做好安全防範系統工程圖的繪製。 工程圖的設計和繪製必須與有關專業密切配合,做好電源容量的預留,管線的預埋和預留,以保證以後能順利穿線和系統調試。 工程圖的繪製應認真執行繪圖的規定,所有圖形和符號都必須符合公安bu頒佈的“安全防範系統通用圖形符號”的規定,以及“工業企業通訊工程設計圖形及文字符號標準”。不足部分應補充並加以說明。繪圖要清晰整潔,字體規整,原則上要求書寫宋體字,力求圖紙簡化,方便施工。既詳細而又不煩瑣地表達設計意圖。 繪製圖紙要求主次分明,應突出線路敷設。電器元件和設備等為中實線,建築輪廓為細實線,凡建築平面的主要房間,應標示房間名稱,繪出主要軸線標號。 各類有關的防範區域,應根據平面圖,明顯標出,以檢查防範的方法以及區域是否符合設計要求,探測器及攝像機佈置的位置力求準確,牆面或吊頂上安裝的設備要標出距地面的高度(即標高)。相同的平面,相同的防範要求,可只繪製一層或單元一層平面,局部不同時,應按軸線繪製局部平面圖。 比例尺的規定:凡在平面圖上繪製多種設備,而數量又較多時,宜採用1:100。但面積很大,設備又較少,能表達清楚的話可採用1:200。 剖面圖複雜的宜用1:20,1:30,甚至1:5。以比例關係細小部分清晰度而定。 施工圖的設計說明力求語言簡練,表達明確。凡在平面圖上表示清楚的不必另在說明中重複敘述。凡施工圖中未注明或屬於共性的情況,以及圖中表達不清楚者,均需加以補充說明。如防範區域、空間防範的防範角等。單項工程可以在首頁圖紙的右下方,圖角的上側方列舉說明事項。如一系統子項較多,屬於統一性的問題,均應編制總說明,排列在圖紙的首頁。說明內容一般按下列順序: 探測器、攝像機等前端設備的選用、功能、安裝; 報警控制器和視頻矩陣切換主機等中心控制設備的功能、容量、特點及安裝; 管線的敷設,接地要求,做法。室外管線的敷設,電纜敷設方式等。 設計圖紙的規定 (1) 防範系統的總平面圖 標出防範系統在總建築圖中的位置,標出監控範圍、控制室的位置,傳輸線的走向,系統的接地等。 (2) 系統圖 確定完成安防任務的設備和器材的相互聯繫,確定探測器、攝像機和中心控制設 備的性能、數量,以及安裝的位置。 確定報警控制器和視頻切換控制器的功能、容量。 確定所有主要設備的型號、數量、性能、技術指標,以滿足定貨要求。 (3) 每層、每分部的平面圖 確定探測器和攝像機的安裝位置,注明標號,確立傳輸線的走向,管線數量,管 線埋設方法以及標高。有可能的話繪出探測器及攝像機的探測區域或範圍。 (4) 主要設備材料表 (5) 複雜部位安裝的剖面圖 三級配電是指總配電箱、分配電箱、開關箱。兩級保護是指:總配電箱和開關箱裝漏電保護。 三級配電指:現場施工用電必須做到配備總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。 三級保護指:現場施工用電必須做到總配電箱、分配電箱和開關箱中均要安裝漏電保護器。 關於配電箱的知識這塊是很枯燥無味的,我剛聽我好朋友說起來的時候也感覺像聽天書一樣,聽不懂。別著急你多看幾遍就會懂的啦!如果還是不懂的話可以上一些電工論壇什麼的再去瞭解下。打了這麼多字,手都酸了,你覺得我說得好嗎?說得你滿意的話就給個贊吧!

  • 親,您好,一定要注意以下幾個方面:1、配電箱內配線整齊,無絞接現象。導線連接緊密,不傷芯線,不斷股。墊圈下螺絲兩側壓的導線截面積相同,同一端子上端子上導線連接不多於2根,防松墊圈等零件齊全,導線連接緊密;2、配電箱垂直度:箱體高50cm以下,允許偏差1.5mm;箱體高50cm以上,允許偏差3mm。照明箱嵌入式安裝牢固,底邊距地面高度為1.8m;3、配電箱內開關動作靈活可靠,帶有漏電保護的回路,漏電保護裝置動作電流不大於30mA,動作時間不大於0.1s;4、照明箱內,分別設置零線(N)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線經匯流排配出;5、配電箱的金屬框架必須接地(PE)或接零(PEN)可靠;裝有電器的可開門,門和框架的接地端子間應用裸編織銅線連接,且有標識。 我公司生產的產品一直都遵循著客戶利益第一的原則,以優質的產品,良好的服務,具有競爭力的價格,我們熱忱的歡迎您的到來,讓我們一起攜手共創美好未來!