首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 空調制熱機組側水泵壓力大
問題 【空調】  【歸檔】15年12月24日

空調制熱機組側水泵壓力大

問題描述 中央空調水系統為什麼壓力會不斷的加大?是不是水泵的揚程過大?
網友回答
 最佳答案 暖通空調中泵放在機組前好呢還是放在進水口處。熱泵機組的電氣系統直接影響機組的正常運轉,應予注意。並經常檢查當地的電源情況。應在機組每次啟動前予以檢查。一般三相機組的壓力不平衡會引起壓縮機電動機燒毀。三相電壓的不平衡將引起三相電流的更大程度的不平衡,從而影響電動機運轉的平穩。如三相電壓的不平衡大於2%,則會引起相電流間的不平衡超過10%,此時啟動會引起壓縮機電動機燒毀。發現相電壓不平衡時,不能啟動機組。機組運轉一段時間後,應檢查電氣絕緣是否良好,對地絕緣應大於2MΩ。接線是否緊固,各保護元件整定、設定值是否符合說明書電氣線路圖的要求。一般熱泵機組有如下保護裝置及元器件應予實地檢查。(1)流量開關一般採用靶式流量開關。檢查時,開啟水泵,逐漸關小閥門,降低水流量,觀察水流量缺水保護是否動作。(2)排氣高壓保護開關將部分風機主電源開關關閉,啟動機組。冷凝壓力迅速升高,冷凝壓力升至設定的限定值時,壓縮機應停止。高壓保護應指示。如無動作,或過早動作,應予調整,或更換高壓開關。高壓保護開關,一般為手動復位。(3)吸氣低壓保護開關機組運轉時,逐漸關小乾燥篩檢程式處的供液截止閥,吸氣壓力降低。觀察低壓壓力錶,當降低至限定值時,觀察壓縮機是否停止。低壓保護指示故障,壓力回升後,低壓保護應自動復位。若動作不正常,應予調整或更換。
2015年12月24日 00:00

水泵楊程過大,是不會造成冷凍水系統壓力越來越大的。只會使實際流量大於水泵額定值,水泵的工作電流也會大於額定值。若電流大了很多,長期工作容易燒水泵。壓力不斷加大是在一天內不斷加大,還是在最近幾天裡不斷加大。若是剛開機,壓力較低,開著開著壓力變高,且水系統沒有電動兩通閥控制溫度,也無壓差旁通閥,則可能是系統缺水,隨著水泵運行,自動排氣閥排氣,系統不斷補水,壓力就不斷上升,直到水補滿後,壓力保持不變。也可能是系統有補充水泵在不斷補水加壓,使得壓力越來越高。若只最近幾天的壓力比以往的壓力高,系統過濾網堵了,若是過濾網堵了,水泵出水壓力會上升,機組進出水壓差會下降。

2015年12月24日 00:00

如果熱泵空調大小與房間大小匹配合適,兩者可以達到相同的制熱效果; 效率:1、熱泵空調更加省電,運行費用相對較低; 2、制熱速度,電熱絲制熱更快。

 相關用戶問答
  • 一、空調制熱:空調制熱時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室內機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時將室內空氣加熱,從而達到提高室內溫度的目的。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室外機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。二、空調製冷:空調製冷時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室外機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時熱量向大氣釋放。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室內機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室內空氣的熱量,從而達到降低室內溫度的目的。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。通過以上氟利昂的液化和氣化的過程,熱量在蒸發器處吸取,轉移到冷凝器處釋放,從而實現熱量的轉移,達到制熱、製冷的目的。

  • 其實格力的制熱效果顯然不算的上高端~但也能在中檔次上!需不需要購買冷暖型還是看你的需求吧!

  • 空調制熱原理:空調制熱時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室內機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時將室內空氣加熱,從而達到提高室內溫度的目的。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室外機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。

  • 你好 一般來說,空調制熱效果不好,部分原因為空氣篩檢程式積塵太多、內外機通風口被異物堵塞。過濾網的作用是吸附空氣中的灰塵,如果積累的灰塵太多而不及時清洗會堵住空氣流通,從而造成出風口的出風量減少,致使機內制熱量無法被流動空氣及時帶出來,造成制熱量不足,這不是故障,屬於空調的保養問題,只需定期取下空氣過濾網清洗,就可恢復正常。 缺氟是其中之一。目前,朋友們大多使用的是熱泵型或熱泵加輔助電加熱型空調。這兩種空調的工作原理都是氟利昂蒸發時從室外空氣吸熱,當室外溫度較低時,與氟利昂蒸發溫度的溫差就小,換熱效果隨之變差,熱風就少了。因此,若為老機型,使用年限較長,壓縮機的磨損程度較大,當室外溫度在0℃以下時,約克空調的制熱效果就很難讓人滿意了。另外,如果自家空調安裝時銅管喇叭處螺帽沒擰緊,或者曾經移過機,都可考慮為缺氟。 除此以外,線路控制故障也比較常見。比如,如果外機不工作了,多半為電容、感溫探頭或者主機板故障。其故障主要發生在四通電磁閥或其控制電路上,也有可能為電熱器及其供電回路的交流接觸器、溫控器和超溫熔斷器,均需師傅上門檢測。 希望我的回答對你有幫助。

  • 空調不論是製冷還是制熱製冷劑在空調運轉過程中所起到的作用都是非常大的,當空調製冷劑洩露或者是用完之後就會導致格力空調不制熱。