請問壓力管道驗收規範
查閱《建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範》GB50242-2002,其中的第4.2.1條規定: ??室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管 道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小於0.6MPa。
根據國家建築給排水及採暖工程品質驗收規範(GB50242-2002)的規定,室內給水管道試壓,無論何種管道,如果無設計要求,試壓的壓力為工作壓力的1.5倍,但不小於0.6MPa。意思就是試壓的壓力為水壓的1.5倍,但是水壓低的地方水壓的1.5倍達不到6公斤,所以就按6公斤來試壓。
-
建築行業的規範有《建築工程施工品質驗收統一標準》(GB 50300-2001)、《建築內部裝修設計防火規範》(GB 50222)、《建築設計防火規範》(GBJ 16)、《高層民用建築設計防火規範》(GB 50045)等。 還沒有聽說自動旋轉驗收規範。是不是要找《自動門應用技術規程》(CECS211)。
-
關於消防水道驗收這些東西,我再熟悉不過了。你問我為什麼啊,其實我幹消防都是很久很久之前的事情了,也是恰恰是做驗收消防器材此類事情的啊,其實這些東西,多多少少都是有些不合格的,但是如果是小問題的話我們是不會抓的太嚴格的,我們只抓大問題,因為如果出了大問題,我們也是要付連帶責任的啊,所使用我們在大問題上面抓的很嚴,不過如果你的消防器材都是從正規管道買回來的話,你也不用太擔心,因為這些正規的代理商賣的東西都是我們免檢的產品,是非常可靠的,我們抓的就是那些山寨貨,往往出事也是這些山寨貨出事的,所以你就不用太擔心了。
-
這個設計水頭是將壓力換算成水柱高度來計算的。比如我們常說:1標準大氣壓=760毫米汞柱=76釐米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱=101325牛頓/米2 。這其中的水柱高度就是水頭高度的意思。
-
你好,消防管道驗收標準是什麼:《裝建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範》(GB50242-----2002)消防驗收中,對管道的品質要求就是按以上規定的。《消防給水及消火栓系統技術規範》(GB50974--2014)
-
品質控制系統責任人員的說法來自TSGZ0004,是否需要證書你要按照規則既壓力管道安裝許可規則的規定 管工 起重工需要持證上崗 如果人員證件無法滿足要求,兩個方法,一個是組織相關人員去培訓,另一個是招聘持證的人員 招聘的持證人員需要和原單位解聘 解聘合同,需要和你單位簽訂勞動合同
-
室內裝修 電氣和管道驗收法則
2018-10-20 134 -
毛坯房管道驗收要點
2018-10-20 124 -
排水管道兩大步驟驗收規範 裝修網解析管道驗收標準
2018-10-08 152 -
排水管道是水電驗收的重中之重 排水管道驗收規範快收好
2018-09-01 200 -
室內管道驗收規範咋檢驗 施工疑難雜症一站全解決
2017-07-07 149 -
給水排水管道工程施工及驗收規範 地面工程驗收規範
2017-04-08 203 -
下水管道驗收技巧 下水管道要驗收什麼
2017-03-03 147 -
房屋下水管道驗收技巧 水管道驗收流程
2017-03-02 174 -
燃氣管道驗收規範 暗設燃氣管道注意事項
2016-11-19 186 -
看規範管道驗收流程 避免常見疑難雜症
2016-10-13 178 -
管道驗收規範詳細內容介紹
2016-09-04 175 -
毛坯房家裝前管道驗收要點
2016-08-12 154 -
體驗便捷家居生活 管道驗收知識全攻略
2016-08-05 167 -
管道驗收需謹慎 管道驗收注意事項
2016-08-05 143 -
管道驗收怎麼做 管道驗收正確步驟
2016-08-05 147 -
管道驗收
2016-07-02 142 -
燃氣管道驗收,關鍵是防腐!
2016-07-01 189 -
什麼是壓力管道 壓力管道焊接工藝有哪些
2016-06-30 243 -
裝修完工做好驗收很重要 隱蔽管道驗收要細心
2016-06-23 170 -
地暖鋪設流程及驗收規範
2016-06-22 210
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?