首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 混凝土試塊壓出來強度高了怎麼回事
問題 【施工工藝】  【歸檔】15年08月13日

混凝土試塊壓出來強度高了怎麼回事

問題描述 有讀建築的朋友在嗎?混凝土試塊壓出來強度高了怎麼回事
網友回答
 最佳答案 首先要查找原因:1、檢查各種原材料的品質是否合格,水泥抽檢沒有?砂石做過複檢沒有?水是否飲用水?2、在原材料確認合格的前提下,檢查混凝土配比是否合理?一般是通過試驗室做試驗並通過不斷調整得到最佳配比。3、試塊成型後要注意養護,現在國家推行的標養和同條件養護要同時取樣,所以每次要做同樣的試塊最少要2組,為保險起見,一般還應多做1組試塊備用。現場試驗室一般不能達到標養條件,但是要保證養護溫度至少不低於15度,養護環境最好處於一個濕潤的環境裡。 如果上述條件都能保證,那麼你做的試塊不會有問題的。請你對照一下,看你們是哪個環節出現了問題。 試塊不能達到抗壓強度,也不要緊張,還可以通過無損檢測進行混凝土實體檢測,以判定混凝土實體強度是否達到要求。即使實體強度仍不能達到設計規定的強度,還可以請設計出面驗算現有的強度是否可以滿足工程要求,如果設計驗算可以使用,這個檢驗批仍可以使用。
2015年08月13日 00:00

三個荷載值——荷載平均值——平均抗壓強度(荷載平均值/受壓面積)——折合150mm立方體試件強度(乘以折算係數)——達到設計強度百分比。

2015年08月13日 00:00

多放石子,但是要保證外面有漿。振搗密實,振搗的時候拿錘子在邊上敲好了再進去搗。養護注意溫度和濕度

 相關用戶問答
  • C20普通混凝土240元/m,C25普通混凝土250元/m,C30普通混凝土260元/m,C35普通混凝土275元/m,豆細石及抗滲再加15元/m。此價格不包括小方量運輸費,泵送費,運輸距離15KM之內的.

  • 那是因為空調在制熱模式有防吹冷風功能,溫度達不到是不會有風吹出來的,如果長時間沒有風吹出那有可能出現故障了請檢查 。空調即空氣調節器(air conditioner),又稱冷氣。是指用人工手段,對建築/構築物內環境空氣的溫度、濕度、潔淨度、速度等參數進行調節和控制的過程。一般包括冷源/熱源設備,冷熱介質輸配系統,末端裝置等幾大部分和其他輔助設備。主要包括水泵、風機和管路系統。末端裝置則負責利用輸配來的冷熱量,具體處理空氣,使目標環境的空氣參數達到要求。

  • 混凝土強度等級的劃分:混凝土的強度等級是指混凝土立方體抗壓強度標準值(MPa)來確定的,符號是“C”表示。 等級劃分為:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60共12等級。 當然不同的工程或用於不同的部位混凝土,其對混凝土的強度等度要求也是不同的。 1、C7.5-C15主要用於墊層、基礎、地坪及受力不大的結構。 2、C15-C25用於梁、板、柱、樓梯、屋架等普通鋼筋混凝土結構。 3、C25-C30用於大跨度結構,耐久性要求較高的結構,與之構件等。 4、C30以上用於預應力鋼筋混凝土構件,承受動荷結構及特種結構等。 最後總結一下哦!水泥、石灰、石膏等無機膠凝材料與水拌和使混凝土拌合物具有可塑性;進而通過化學和物理化學作用凝結硬化而產生強度。一般說來,飲用水都可滿足混凝土拌和用水的要求。水中過量的酸、堿、鹽和有機物都會對混凝土產生有害的影響。集料不僅有填充作用,而且對混凝土的容重、強度和變形等性質有重要影響。

  • 噴射混凝土可用幹噴法、濕噴法或水泥裹砂法。幹噴法是將砂石料、水泥和速凝劑幹拌後,用壓縮空氣輸送,在噴嘴處加水混合後噴出。濕噴法是把砂石料、水泥和水拌和後用壓縮空氣或泵輸送,在噴嘴處加速凝劑,並用壓縮空氣補給能量後噴出。

  • 堵塞了吧,疏通一下