電路工程驗收,我應該怎麼去驗收啊?一起琢磨琢磨啊

問題描述 電路驗收有哪些要點啊~!
網友回答
 最佳答案 1.地基:土質情況、基槽幾何尺寸以及標高、地基處理。2.鋼筋等工程驗收:鋼筋的品種、規格、數量、間距以及接頭和代用變更情況屬於隱蔽工程驗收範圍內。3.拆改結構驗收:地面、牆面、屋面以及承重構件的品質、構造和尺寸偏差情況屬於隱蔽工程驗收範圍內。4.防水工程:管道、線路、部件的數量、尺寸、厚度以及覆蓋面的保護層、地下室基槽回填土、外牆或是防水材料的品牌、數量、工程記錄表屬於隱蔽工程驗收範圍內。5.基礎工程驗收:吊頂、隔牆、排水、燃氣管以及電路、通風、防火牆這些都屬於基礎工程,也同樣屬於隱蔽工程驗收範圍內。
2016年09月07日 00:00

裝修工程竣工驗收報告裡面的驗收結論要怎麼寫要如何評定驗收結論是,經檢查符合規範標準及設計要求,同意驗收。評定是,合格希望我的回答能幫助你

2016年09月07日 00:00

木工的隱蔽工程驗收記錄表木工在裝修過程中也佔有舉足輕重的地位,他需要做的工作有很多,窗簾盒製作與安裝,門窗安裝以及衣櫃等等。繪製隱蔽工程驗收記錄表的時候要分清楚每一個的類型。窗簾盒製作與安裝的時候要檢查防火塗料,窗簾盒標準高度、尺寸以及安裝牢固問題。門窗安全的時候首要檢查材料是否過關,按照設計的造型以及尺寸將門套安裝好,表面平整,簡潔。衣櫃也是同樣的。衛生間防水的隱蔽工程驗收記錄表衛生間防水是個大的隱蔽工程,所以記錄必須非常的詳細。隔離層用的材料要求符合國家相關規定;在鋪設防水隔離層時候,表面堅固,乾淨且乾燥。譜社區要塗刷基層,這些隱蔽工程驗收記錄表中都要記錄到。隱蔽工程驗收記錄表的作用就是要詳細的記錄施工的每個步驟也是對工程的保障,防水隔離層的工程在鋪設防水隔離層時在靠近牆面應該要高出面層200-300mm,等到一系列工程做完後要進行測水試驗。吊頂的隱蔽工程驗收記錄表設計吊頂的時候如果設計師採用到了輕鋼龍骨吊頂也要有詳細的隱蔽工程驗收記錄表,裡面要求記載配件材料的品種,規格以及性能。在施工的時候要與基本結構連接牢固,位置正確。我覺得還是很不錯的。

2016年09月07日 00:00

前期設計:主要是根據自己的生活習慣設計,並且對自己的房間進行一次詳細的測量,大家不要犯懶。主體拆改:進入到施工階段,主體拆改是最先上的一個專案,主要包括拆牆、砌牆、鏟牆皮、拆暖氣、換塑鋼窗等等。主體拆改說白了,就是先把工地的框架先搭起來。水電改造:水電路改造之前,主體結構拆改應該基本完成了。施工:木工、瓦工、油工是施工環節的“三兄弟”,基本出場順序是:木——瓦——油。驗收:在“瓦工老二”作業的過程,還涉及以下三個環節的安裝,工程驗收環節。希望我的回答對您有所幫助!

 相關用戶問答
  • 室內裝修之電路工程驗收標準參考1、材料工藝必須符合公司規範要求:所有電線採用如鴿牌BV線等名牌,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用於6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。2、電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入牆內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須線上盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處採用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線採用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、**、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。3、插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭櫃線盒下口650mm,電視牆下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應採用防水措施的面板。並應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。4、強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上並排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒牆,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm.5、接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,牆、頂麵線管要用線卡固定。佈線完工後必須用兆歐表測試。各預埋導線留線上盒內的長度在10cm-20cm之間。6、施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。7、燈具、潔具安裝牢固,連接緊密,無鬆動,無滲漏

  • 前期設計:主要是根據自己的生活習慣設計,並且對自己的房間進行一次詳細的測量,大家不要犯懶。主體拆改:進入到施工階段,主體拆改是最先上的一個專案,主要包括拆牆、砌牆、鏟牆皮、拆暖氣、換塑鋼窗等等。主體拆改說白了,就是先把工地的框架先搭起來。水電改造:水電路改造之前,主體結構拆改應該基本完成了。施工:木工、瓦工、油工是施工環節的“三兄弟”,基本出場順序是:木——瓦——油。驗收:在“瓦工老二”作業的過程,還涉及以下三個環節的安裝,工程驗收環節。希望我的回答對您有所幫助!

  • 一、防水工程驗收 此道工程驗收應該注意的當然是防水工程不能出現滲透現象。 1、驗收人員在準備驗收的房間門口做起15釐米高的擋水牆。 2、我們在房間裡放進2釐米深的水,同時要做好水面的高度標記。 3、48小時以後驗收人員來觀察水面高度是否發生了變化,同時還要檢查樓下相同位置房間的天花板是否出現滲水現象。 4、如果沒有出現上述現象,驗收人員即可認為防水工程施工驗收合格;反之,如經檢驗發現上述現象,即可認為防水工程不合格。如驗收不合格,防水工程必須整體重做,重新進行驗收,對於輕質牆體防水施工的驗收,應採取淋水實驗,即使使用水管在做好防水塗料的牆面上自上而下不間斷噴淋3分鐘,4小時以後觀察牆體的另一面是否會出現滲透現象,如果無滲透現象出現即可認為牆面防水施工驗收合格。 二、配電工程驗收 防水工程的驗收,是為了不讓水滲透出去,而配電的驗收時為了讓線路通暢無阻,不出現短路以及斷路現象。驗收人員按照先後次序,應該對下面的專案進行檢查; 1、各種材料是否符合設計要求; 2、線管是否固定; 3、線管連接是否牢固; 4、電線是否有接頭,接頭是否牢固; 5、電視電纜是否存在接頭,如有接頭必須更換,或在接頭處使用分置器; 6、**線是否存在接頭,如有接頭必須更換; 7、暗盒是否安裝方正,是否在要求的高度; 8、施工隊是否在敷線不定期的部位做出標記; 9、暗盒位置是否合理,線不定期走向是否合理,以及線接頭位置是否合理。

  • 很多人在購買房子的時候都是買毛坯房,但是現在的房子品質是越來越不好,所以在收樓時一定不能馬虎,一定要按標準去驗收,毛坯房的好處是變成自己想要的展現自我個性的空間,那麼毛坯房收樓標準是怎麼樣,我這邊整理了幾點,你可以參考看看的。 1、各個屋子裡如果採用預製樓板或者現澆板頂棚,那麼應該做到不抹灰,板縫密實要沒有任何裂縫,房間基層地面應該做到混凝土表面平整壓實,也要沒有裂縫; 2、毛坯房的自來水管道或者廁所管道都應該進行通水和試壓等驗收工作; 3、毛坯房收樓標準在需要防水的地面應該嚴格按保護層和防水層的建築要求規劃,在驗收時要沒有滲漏; 4、公用部位以及公共設施以及電氣等設備,都應該按照設計檔完成裝修,並進根據規定完成各種測試;?5、毛坯房的地漏和泛水坡度要符合設計要求,達到不倒泛水,不滲漏,接合處嚴密平順; 6、對於房間的水泥地面基層標高,應該考慮到預留再裝修時的尺寸高度要求。 7、毛坯房的所有外飾面都應該按照設計檔完成裝修. 以上關於毛坯房收樓標準相關知識就介紹到這,這邊友情提示一下,在驗收毛坯房的時候,一定要驗收仔細,要兼顧到房間的各個方面,這樣才能夠為以後的裝修做好準備。達到毛坯房收樓標準的房屋才值得考慮要不要買。

  • 室內裝修之電路工程驗收標準參考 1、 材料工藝必須符合公司規範要求:所有電線採用如鴿牌BV線等名牌,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用於6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。 2、 電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入牆內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須線上盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處採用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線採用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、**、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。 3、 插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭櫃線盒下口650mm,電視牆下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應採用防水措施的面板。並應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。 4、 強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上並排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒牆,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm. 5、 接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,牆、頂麵線管要用線卡固定。佈線完工後必須用兆歐表測試。各預埋導線留線上盒內的長度在10cm-20cm之間。 6、 施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。 7、 燈具、潔具安裝牢固,連接緊密,無鬆動,無滲漏