電力線路接地線原理是什麼?地線的作用是什麼?

問題描述 二手房準備裝修,廚房、衛生間、陽臺三個水錶個子獨立,現在社區3個月後要實施一戶一表,請問我現在裝修,水管該怎麼走啊?急求,是簡單的把三個水錶連接起來,還是重新要布水管,廢棄以前的水管?
網友回答
 最佳答案 導線夾組成,導線夾採用優質鋁合金壓鑄,強度高,再經表面處理使線夾表面不宜氧氣。操作棒用進口環氧樹脂精製成彩色管,絕緣性能好,強度高、重量輕、色彩鮮明、外表光滑 接地線的分類:不同電壓等級、不同使用環境下的接地線的具體配置是不同的, 相同電壓等級不同使用環境下的接地線的具體配置也是不同的(接地棒的長度,接電夾的樣式,接地軟銅線的粗細,長度,接地方式等)。所以,用戶在選購接地線時一定要搞清楚具體的使用環境和準確的電壓等級,以便正確選型。 本公司總結多年來生產接地線的經驗,結合十幾年來為電力系統各級單位(電力公司、電廠、工礦企業、油田、煤礦等單位)提供接地線產品的實際情況,對不同電壓等級和不同使用環境下所需接地線產品進行總結分類。 接地線介紹: (1) 接地線的作用:主要用於放置設備、線路突然來電,消除感應電壓,放盡剩餘電荷的臨時接地裝置。 (2) 按照使用情況可分為:掛母排接地線,掛線接地線 掛母排接地線:有平口螺旋接地棒,手握式接地棒,多角度接地棒,拋落式接地棒。 掛線接地線:有雙簧卡口接地棒,單簧卡口接地棒,圓口螺旋接地棒 (3) 按電壓等級分為:接地線可以分為380V
2016年06月30日 00:00

高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值: 接線鼻之間測量直流電阻, 對於16mm2 ,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面, 平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ, 0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。 高壓接地線分類 (1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。 (2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線

2016年03月09日 00:00

地線的作用: 一、地線的作用是把有可能帶電金屬殼上的電引到大地中,以免人觸到發生觸電事故。 二、不接地,一旦設備發生漏電現象,人一旦碰到帶電體,就有可能發生觸電事故。接地線可以把洩露的電流分導到地面,避免觸電。 三、接地線主要是為了防止漏電傷人,對機器的本身到沒有什麼影響 以上三點便是地線在家庭電路中的作用,而在實際運用中,沒有接地線會影響電力系統的安全運行,所以地線的作用在每個家庭電路中是非常重要的。

 相關用戶問答
  • 第一、電動窗簾的主要工作原理是,它通過一個電機來帶動窗簾延著軌道來回運動,這是通過控制電機的正反轉來實現的。其中的核心就是電機,現在市場上電機的品牌和種類很多,但最終就是無非兩大類:交流電機和直流電機。第二、要實現自動窗簾控制應選用窗簾控制器(型號:3160),其輸出的AC220V電壓,能控制交流窗簾電機的正反轉,接線柱“L”接220V電源線的火線;接線柱“N”接220V電源線的零線;輸出端“1”接線柱接電機正轉相;輸出端“2”接線柱接電機反轉相。電動窗簾電機具體措施,另外還得調節電機的行程,由於每家每戶的窗子的長寬是不同的,這就對窗簾電機在軌道上的運行範圍進行調節,行程是專業名稱。第三、接下來介紹直流窗簾電機的控制對於直流的窗簾電機,可以只需增加兩個繼電器就可以了。選購的時候要得清楚,窗簾控制器輸出的室AC220V,應該要用繼電器的線圈是AC220V的,不然要燒壞的。您買的直流電機可能有兩種供電,依照不同供電選取下面不同接線方法:1、供電是採用直流正負對地電壓,VDD對地是直流電機的正轉電壓;Vss對地直流電機的反轉電壓;地是直流的地,不是交流的接地;2、供電電壓直接採用直流正負電壓,VDD對地是直流電機的正轉電壓;Vss對地直流電機的反轉電壓;地是直流的地,不是交流的接地;2、供電電壓直接採用直流正負電壓,+為直流電壓的正極;-為直流電壓的負極;安裝時要關注,繼電器請安裝在窗簾電機旁邊,在窗簾箱那裡比較隱蔽些,不然太難看了。好了,可以通電試試看,按窗簾控制器,正轉、反轉控制自如。窗簾控制器的位址設置和使用還一樣。

  • 打開插座面板,一般有三個接線柱(家用單相的),將兩根電源線,就是一根火線一根零線(按要求零線和火線線的顏色應該不一樣,但是家裡面用電卻一般沒有這麼正規,如果你家裡的線接的比較正規,那就參照二樓說的),將這兩根線接在左邊一個,右邊一個,一般插座上還會有一個地線(就是第三個接線柱,一般都是中間的那個柱,這個你可以自己看,看三孔的那個插口,中間的那個口就是接地用的,和那個口連接的接線柱就是地線,另外火線和零線顛倒不影響正常使用,只要地線不接錯就行了),但是家裡面一般不用地線,不接地線也不影響使用,如果想接的話就接上!

  • 電線穿線管一般有: PVC管在電氣圖中所有線管都只表注它們的直徑,不同材質和線管的長度在圖紙中很少標注,只能看到線管的走向,而要知道穿線管是什麼材質、要詳細閱讀圖紙中的圖示及說明才能搞明白。 比如材質PVc管,在說明和圖示中就可看到是PVC管,直徑用DN表示,如:DN20,就表示該穿線管直徑為20mm。如果是其它材質也必須在說明和圖示中找。 :PC20、 焊接鋼管:SC20、 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20、 緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20、

  • 一、接地電阻測試要求:a. 交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;b. 安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;c. 直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;d. 防雷保護地的接地電阻不應大於10Ω;e. 對於遮罩系統如果採用聯合接地時,接地電阻不應大於1Ω。二、接地電阻測試儀ZC-8型接地電阻測試儀適用於測量各種電力系統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。三、本儀錶工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑膠殼內,外有皮殼便於攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝於附件袋內。其工作原理採用基準電壓比較式。四、使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。1、ZC-8型接地電阻測試儀一台 2、輔助接地棒二根3、導線5m、20m、40m各一根五、使用與操作1、測量接地電阻值時接線方式的規定儀錶上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ應保持直線,其間距為20m1.1測量大於等於1Ω接地電阻時接線圖見圖1將儀錶上2個E端鈕連結在一起。

  • 您好,你好,網線的傳輸原理其實是網卡的原理。 很簡單,以下幾點。 一,網線傳輸信號是數位信號,方波,相當脆弱,容易受到周邊磁場和自身的幹撓。所以雙絞的原理就是為了盡可能的消除其幹撓。 二,明白了網線所接的水晶頭:rj45介面原理就自然明白了網線的原理: RJ-45各腳功能(10BaseT/100BaseTX): 1、傳輸資料正極 Tx+ 2、傳輸資料負極 Tx- 3、接收資料正極 Rx+ 4、備用(當1236出現故障時,自動切入使用狀態) 5、備用(當1236出現故障時,自動切入使用狀態) 6、接收資料負極 Rx- 7、備用(當1236出現故障時,自動切入使用狀態) 8、備用(當1236出現故障時,自動切入使用狀態) 相信看了以上說明,你也懂得了網線的原理了。宜貞裝飾祝您生活愉快!