網友回答
 最佳答案 故障診斷:1.先用診斷儀PROXIA3通過診斷接頭讀取車輛空調系統控制單元和智慧控制盒總成內部有關空調系統部件的故障資訊,得到的故障顯示為座艙氣溫感測器轉子卡死故障,故障性質為永久性故障,更換一個新的座艙溫度感測器總成後進行空調系統運行試驗,空調系統依舊不能正常吸合工作,同時發現通過試車操作並繼續用診斷儀對空調系統進行故障讀取,故障資訊還存在於控制單元內部(無法刪除)。說明故障產生與座艙氣溫感測器這一元件本身無關。
2015年11月24日 00:00

使得這個肯定會造成這種情況,如果是油壓感測器有問題,電腦會將變速器固定在3檔。

2015年11月24日 00:00

由於給空調控制單元總成提供座艙溫度信號的座艙溫度感測器的供電線路存在斷路情況。這種情況下它不能給空調控制單元總成提供正確的座艙溫度信號,且系統處於降級模式,這時空調控制單元控制空調系統壓縮機不能進行正常的吸合工作,鼓風機也不能正常運轉,這種情況下空調控制單元總成內部還記錄了座艙氣溫感測器轉子卡死故障的資訊(此故障只有在問題被排除後才能被診斷儀刪除)。

 相關用戶問答
  • 在瞭解感測器原理之前我們必須要先去瞭解什麼是感測器呢!感測器是一種檢測裝置,能感受到被測量的資訊,並能將感受到的資訊,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。大概就是這樣吧!關於感測器的工作原理,現在分享給你看看吧!1 、應變片壓力感測器原理 力學感測器的種類繁多,如電阻應變片壓力感測器、半導體應變片壓力感測器、壓阻式壓力感測器、電感式壓力感測器、電容式壓力感測器、諧振式壓力感測器及電容式加速度感測器等.在瞭解壓阻式力感測器時,我們首先認識一下電阻應變片這種元件.電阻應變片是一種將被測件上的應變變化轉換成為一種電信號的敏感器件.它是壓阻式應變感測器的主要組成部分之一.電阻應變片應用最多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種.金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種.通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化.這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,並通過後續的儀錶放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D 轉換和CPU )顯示或執行機構. 電阻應變片的工作原理 金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應.金屬導體的電阻值可用下式表示: 式中:ρ——金屬導體的電阻率(Ω.cm2/m ) S ——導體的截面積(cm2 ) L ——導體的長度(m ) 2 、陶瓷壓力感測器原理 抗腐蝕的陶瓷壓力感測器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋(閉橋),由於壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據壓力量程的不同標定為2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和應變式感測器相相容.、 3 、擴散矽壓力感測器原理 工作原理被測介質的壓力直接作用於感測器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使感測器的電阻值發生變化,和用電子線路檢測這一變化,並轉換輸出一個對應於這一壓力的標準測量信號. 4 、藍寶石壓力感測器 利用應變電阻式工作原理,採用矽- 藍寶石作為半導體敏感元件,具有無與倫比的計量特性. 5 、壓電壓力感測器原理 壓電感測器中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺.其中石英(二氧化矽)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度範圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個範圍之後,壓電性質完全消失(這個高溫就是所謂的 “居裡點”).由於隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電係數比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代. 最後我再和你分享一下感測器的特點吧!感測器的特點包括:微型化、數位化、智慧化、多功能化、系統化、網路化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。感測器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。大概就是這樣哦!~希望能幫到你呢!要是覺得我的回答不錯,可以給我點個贊哦!~

  • 室外機有3個溫度感測器,分別是排氣管溫,冷凝器管溫和環溫!排氣管溫在壓縮機旁邊,冷凝器管溫在冷凝器的邊上(是在外機的背面),環溫在冷凝器管溫的上面!

  • 材料:主要可分為不銹鋼、銅、紫銅、鋁質等材質。 工藝: 優質的配備可以提升產品在市場的佔有率。感測器外殼的特性主要是進行防爆處理。再者就根據各種材質有不同的要求。例如:紫銅殼進行拋光;銅殼可鍍鎳、鍍鋅;鋁殼要進行氧化處理等等。

  • 科龍空調是比較老的一個品牌,總體品質還是不錯的,現在的人對生活活水準的要求是越來越高,所以對很多產品也就要求高了,空調是我們家家戶戶必備註的家用電器,那麼科龍空調價格大概是多少?下面就給你推薦幾款價格你可以參考看看的。科龍空調早在1984年就開始製冷事業,是海信科龍電器的空調產品。1988年,科龍推出國內首台分體式掛機,1992年推出國內首台分體式櫃機。2001年國內首台能效等級為一級的空調在科龍面世,並且在05年國內19個品牌的能效鑒定比武中,科龍勇獲第一。科龍空調價格介紹科龍KFR-35GW/EFVCS3參考價格:¥2599空調類型:壁掛式空調冷暖類型:冷暖型變頻/定頻:變頻房間類型:臥室寶貝空調匹數:1.5P適用面積:15-22㎡能效等級:3級能效機身顏色:白色室內機尺寸:750X250X190mm室外機尺寸:750X250X190mm科龍空調價格介紹之科龍KFR-23GW/UQ-1參考價格:¥1399系列名稱:寧靜龍空調類型:壁掛式空調冷暖類型:冷暖型變頻/定頻:定頻房間類型:臥室寶貝空調匹數:小1.0P適用面積:10-15㎡能效等級:2級能效顯示幕:LED多彩指示燈室內機尺寸:818×270×202mm室外機尺寸:760×540×255mm產品特點:和旋美音、夜光遙控器科龍空調價格介紹之科龍KFR-35GW/VSFDBP-2參考價格:¥3999系列名稱:大器天成空調類型:壁掛式空調冷暖類型:冷暖型變頻/定頻:變頻房間類型:臥室寶貝空調匹數:1.5P適用面積:15-22㎡室內機尺寸:800×290×210mm室外機尺寸:800×260×550mm關於科龍空調相關知識就介紹到這,以上介紹的價格僅供參考,你可以到你當地實體店看看價位,你選擇空調時可以根據你家的平方數來選擇空調的大小,空調體驗來自空調的體冷暖體驗,空調的使用過程是否方便,空調是否節能和空調的價格等等所決定的。

  • 我朋友正好是做這個的,所以我也對它還是有一定的瞭解的,我這邊就簡單說一下,溫度感測器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器和IC溫度感測器。我們逐一介紹它們的工作原理: 1. 熱電偶的工作原理:熱電偶溫度感測器測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處於某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數關係, 製成熱電偶分度表; 分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。 2. 熱敏電阻的工作原理:廣泛的熱電阻材料是鉑和銅:鉑電阻精度高,適用於中性和氧化性介質,穩定性好,具有一定的非線性,溫度越高電阻變化率越小;銅電阻在測溫範圍內電阻值和溫度呈線性關係,溫度線數大,適用於無腐蝕介質,超過150易被氧化。3. 電阻溫度檢測器)的工作原理:由於每種金屬在不同溫度下具有特定的和獨特的電阻率特性,所以當溫度變化時檢測金屬電阻的變化,從而得到溫度測量數值。金屬的電阻是和它自己的長度成正比、和截面積成反比的。這個比例數值取決於感測器本身金屬材質的電阻率大小。 4. IC溫度感測器工作原理: 類比溫度感測器:將被測環境溫度轉換成按線性比例輸出的單路標準直流電壓或直流電流。它採用矽工藝生產的數位式溫度感測器,其採用PTAT結構,這種半導體結構具有精確的,與溫度相關的良好輸出特性。PTAT的輸出通過占空比比較器調製成數位信號。以上對溫度感測器工作原理就介紹到,說了4種,你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。