首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修設計 » 誰能給份地下室頂板排水方案?
問題 【局部設計】  【歸檔】15年09月09日

誰能給份地下室頂板排水方案?

問題描述 請問地下室頂板排水方案怎樣做呢,請大家說一說,謝謝!
網友回答
 最佳答案 第一為地下室工程地質水位降:其目的是由於土壤中含水量較大,土方開挖中可能造成土方塌方,危及施工安全;採用輕型井點降水原理進行人為降低地下水位,具體佈置如下:1.在距大地庫剪力牆外5000mm設置一排降水管(位置在邊坡頂上),需四周封閉,井管深度10000mm,主要攔截外來水源的滲入,增強邊坡穩定性;2.在大地庫內主樓基礎和坡道、電梯井等坑中坑四周增設一排井點降水管,在地庫底板下6000mm,用於坑中坑四周因塌方造成大地庫工程偏位元或斷樁,也有利於坑中坑施工作業的安全。降水總時段為土方天挖前十天開始,坑中坑每澆築一個主樓基礎或區段,在澆築混凝土時同時拆除降水,基坑上部(剪力牆外周)降至底板全部完成後十天結束;設備型號為:V6型往復式真空輕型井點系統,數量為每棟主樓2台,坡道2台,大地庫外則10台。第二為排除基坑積水,由於基坑較大,施工週期較長,用於自然降水(雨水)的排除,由於輕型井點降水是封閉式真空吸水,吸水立管上部均為密實型,基坑積水無法排出,故需要重設排水設備,擬採用100口徑的泥漿泵排水(由於基礎施工中雨水中帶有泥漿)沿地下室外牆設置,每台泵收集80米的排水溝流量,共八台。主要用於正常的大雨以下等級和井點降水排出的地下水外排。如遇到暴雨以上等級雨水,抗洪排澇設備搶險處理。施用週期為工程開工至地下室頂板施工完成結束。第三為施工主體期間的地下室排水:以上降水、排水設備是針對地下室施工期間的降水排水措施,由於本工程為超高建築,地下室施工結束後,因主樓剛施工不久,而後澆帶澆最好是主樓75%載入結束,或者60天以上且後澆帶澆築後立即進行複土,所以上述條件無法近期實現,根據以往施工經驗如此大的地庫(24000m2)和高層建築,沒有260天的工期,地庫後澆帶澆築不了,也無法複土,如果地下水位很高則會造成地庫上浮。所以本方案之第三是針對庫內、庫外排水專用,採用原剪力牆外集水井位置,對室外設點抽水,可根據天氣情況在中雨量以上使用;室內通過後澆帶流入的雨水利用設計的集水井、坑進行抽水至儲水池中供施工和綠化用水。水泵台數為六台,型號同上。
2015年09月09日 00:00

做方案的時候就應該跟建築提,讓他們把覆土做到1m以上,這樣我們才方便。管道從地下室走,麻煩好多.

2015年09月09日 00:00

建議讓建築專業把地下室的覆土做深.

 相關用戶問答
  • 首先應該全方位的做防水處理(起碼五個面,最好六個面全做)。原來有排水設施的,可以檢查其可靠性(比如看其排水口的位置是否比你地下室的地面低很多。排水口的環境是怎麼樣的),如果感覺不可靠,應該徹底堵塞,防止偶然的倒灌。進門要設置比較高門檻。其餘的就可以按照一般的方式去裝修了。

  • 頂板裂縫及牆板裂縫處理措施 (1)材料選擇 採用水溶性聚氨酯化學灌漿堵漏,水溶性聚氨酯化學灌漿材料是一種低黏度、單組份合成高分子聚氨酯材料,形態為漿體,它具有遇水產生交聯反應,發泡生成多元網狀封閉彈性體的特徵。當它被高壓注入到混凝土結構裂縫中,會延展直至將所有縫隙填滿,遇水後(注水)伴隨交聯反應,釋放大量二氧化碳氣體,產生二次滲壓,漿液會進一步壓入裂縫的空隙,使結構裂縫完全充填密實。當漿液遇到混凝土裂縫中的水分會迅速分散、乳化、膨脹。水溶性聚胺脂初始膨脹率能夠達到100%,形成膠凝體以後,第一次膨脹消失,但具有很好的彈性,成為穩定的類似止水橡皮的彈性體。這樣固結的彈性體填充混凝土所有裂縫,將水流完全地堵塞在混凝土結構 體之外,以達到止水堵漏的目的。 (2)施工工藝 a)清理:詳細檢查確定灌漿孔位置及間距(注漿位置延伸到裂縫兩頭30cm)。清理乾淨需要施工的區域,鑿除砼表面析出物,確保表面乾淨。 b)鑽孔:使用鑽孔工具沿孔洞四周鑽泄壓孔,鑽頭直徑為14mm,鑽孔角度宜≦45°,鑽孔深度不得大於結構厚度的2/3,鑽孔必須斜穿過主漏水孔,但不得將結構打穿。因動水較大孔洞內的粉塵會自行沖洗乾淨。慢滲則分別在滲水面鑽梅花孔。用清洗機沖洗灌漿孔,直至灌漿孔出水清澈則可進行下一步工作。 c)埋嘴:觀察主漏水孔的壓力,水流不急壓力不大時可用快幹堵漏劑埋注灌漿止水針頭。當結構達到一定的強度沒有滲漏時,其它泄水孔分別安裝膨脹止水針頭,用專用內六角扳手擰緊,使灌漿嘴周圍與鑽孔之間無空隙,不漏水。慢滲也依次安裝膨脹止水針頭。漏水點分別按層次錯位安裝25CM、10CM、8CM止水針頭,這樣灌漿可以從深層至表層完全密實灌漿,以堵塞所有孔洞、縫隙。 d)灌漿:使用高壓灌漿機試壓,不得超過砼結構受壓範圍。向灌漿孔內灌注化學灌漿料。單孔逐一連續進行。當相鄰孔開始出漿後,保持壓力3~5分鐘,即可停止本孔灌漿,改注相鄰灌漿孔。待所有的孔都灌完後,回到先前第一個灌漿孔,再次灌漿以保證壓力最大化。灌漿順序則為由下向上;待所有的孔灌完後同樣也是回到先前第一個灌漿孔回灌一次。 e)拆嘴:灌漿完畢24小時,確認不漏即可去掉或敲掉外露的灌漿嘴。清理乾淨已固化的溢漏出的灌漿液。

  • 地下室底板做成坡面而不是平底面。坡度按建築排水規定的坡度,頂板如有排水需要的話,也做成坡度,這樣做。

  • 你去找個專家幫你實地看看吧,其實這個真的要看實際的情況啊,在這裡瞎說沒用的,祝你快點搞好裝修

  • 這個很好解決,用污水提升泵啊,輕鬆搞定,不過一般污水都不走上排水的~~除非特殊情況啊!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示