75千瓦變頻器帶18.5千瓦的水泵行不行?

問題描述 問問大家知道不知道75千瓦變頻器帶18.5千瓦的水泵可不可以?那4千瓦變頻器可不可以帶5.5千瓦水泵呢 ?
網友回答
 最佳答案 我認為正常情況下是不行的,因為輸入輸出功率是一樣的,雖然變頻器效率很高,加上電機內部本身和變頻器自身也有一定的損耗,所以實際上也沒有4千瓦。另外水泵的啟動電流也許比較大,用4千瓦變頻器去拖動5.5千瓦負載估計很難。但是有一種情況看是否可以實現,因為4千瓦變頻器一般不是剛好4千瓦,估計有一定的餘量,不知道你是採用哪種控制方式啟動,你嘗試就知道了。
2015年10月22日 00:00

4千變出來有耗損 不到四千 但水泵是不是潛水泵 是的話功率都不標準 可以使用 但不要加別的符合 不是潛水泵 就別用了

2015年10月22日 00:00

有的變頻器 同一個功率分重載和輕載 你可以買4KW重載的用 不過不太保險 4KW和5.5差多少錢啊 換個大功率的

 相關用戶問答
  • 變頻空調是採用微電腦數位控制技術,自動採集室內外環境狀態資訊,依照環境狀態自動控制變頻壓縮機的轉速,自動調節輸出能量,以發揮最能與環境狀態相匹配的能量的空調器。變頻空調比定頻空調要省電,並且運轉平穩,使房間溫度波動範圍小,更加舒適些。

  • 我來給你說一下我之前用過的狀況吧!貌似AB變頻器755系列自身沒指示燈吧? 。那看你是怎麼設置的咯?你設置是指示燈的信號類型是什麼那就是什麼啊,還有可能是哪有幹憂?具體的沒有看到實物也不太好斷定. 或可能是過電流,也可能是冷卻風扇壞了 。還是看變頻器的盤上有故障沒有! 400的機器是下線產品,一塊盤都值1000多 。你看能復位不能,要是不能就測量它的主回路,主回路要是壞了,我建議你更換了ACS510就能完全替代!

  • 具體要看你所用的場合,負載大小、轉速要求,還有現場電源、場地大小等條件進行選型。 1.根據功率確定是採用單相電機還是三相電機,高壓還是低壓電機。一般幾個千瓦以上的建議選用三相電機,三相電機轉矩平穩性較好。再根據電源和實際功率大小選擇電壓等級和容量。 2.根據你對電機轉速的要求,比如負載變化後,是否允許轉速有少量的變化,如果允許,建議選用非同步電機,否則,只能選用同步電機,還有是否有多級變速要求,如果有那在控制上還要加變頻器或串電阻變速。 3.然後根據轉速範圍選擇電機極對數,2極電機是3000轉/分,4極1500轉/分,6極1000轉/分等等。 4.部分同功率電機還有大、中、小型機座等,根據現場要求選。

  • 正弦SINEE SINE303-4R0G/5R5P型號變更為:EM303-4R0G/5R5P-3AB(G表示重載通用型,P表示輕載風機水泵型,正弦SINE303系列為通用型 風機水泵型二合一型變頻器)你可以參考下面的價格 4KW 1350、18.5KW 4300、37KW 6300、5KW5 8800

  • 風管機大3P的只有變頻和不變頻變頻的叫7.2PD/CNa,不變頻的統稱7.5/A,一般大家都是說的7.5/A,價格還行算便宜的了推薦漢渝路一家格力專賣店價格6900,銅管100元,安裝很好銅管和保溫用的都是用的最好的牌子!