接地幹線安裝方法是什麼?求告知
(1)施工準備A、技術準備:熟悉施工圖紙和設計對接地網施式技術要求,熟悉接地網施工規範。B、材料準備“根據設計規格和型號,結合工程用量進行接地網用鍍鋅扁鋼、角鋼(或銅絞線、銅排、銅棒、銅包鋼等)等材料準備;對到達現場材料的規格、品質、外觀等進行必要的檢查。C、人員組織:技術人員,安全、品質負責人,焊工及安裝人員。D、機具準備:電焊機、切割機、氣焊、接地溝開挖用機械設備或工具等。(2)接地溝開挖A、根據主接地網的設計圖紙對住接地網敷設位置、網格大小進行放線。B、按照設計或規範要求的接地深度進行接地溝開挖,深度按照設計或規範要求的最高標準為准,且留有一定的裕度。C、接地溝宜按場地或分區進行開挖,以便記錄完成情況,同時確保現場的文明施工。(3)垂直接地體加工A、按照設計或規範要求長度進行垂直接地體的加工。B、鍍鋅角鋼作為垂直接地體時,其切割面在設前需進行防腐處理。C、為了便於垂直接地體按照,垂直接地體的下端部應加工成錐形。D、為了避免垂直接地體安裝時,上部敲擊部位的損傷,宜在上端部敲擊部位進行相應的加固。(4)垂直接地體的安裝A、按照設計圖紙的位置安裝垂直接地體。B、為了便於垂直接地體與水準接地體塔接處的焊接,宜在垂直接地體未埋入接地溝之前在垂直體上焊接一段水準接地體,水準接地體必須預製成弧形或直角形與垂直接地體進行塔接。C、銅棒、銅包鋼垂直接地體與水準接地體焊接可靠。D、垂直接地體上端的埋入深度必須滿足設計或規範要求,按照結束後在上端敲擊部位進行防腐處理。E、垂直接地體的間距應大於其長度的2倍,且不應小於5m。(5)主接地網敷設、焊接A、接地體埋設深度應符合設計規定,當設計無規定時,不宜小於0.6米。B、接地網的連接方式應符合設計要求,一般採用焊接,焊接必須牢固、無虛焊。C、鋼接地體的塔接應使用接焊。D、裸銅膠線與銅排接地體的焊接採用熱熔焊方法。(6)主接地網防腐(7)隱蔽工程驗收及接地溝土回填接地網的某一區域施工結束後,應及時進行回填工作。在接地溝回填土前必須經過監理人員驗收簽證,合格後方可進行回填工作,同時做好隱蔽工程的記錄。回填土不得夾有石塊和建築垃圾,外取土壤不可有較強的腐蝕性,回填土應分層夯實。(8)設備接地安裝A、與設備連接的接地體應採用螺栓塔接,塔接面要求緊密,不得留有縫隙。B、設備接地體應能使引下線接地體橫平豎直、工藝美觀。C、要求兩點接地的設備,兩根引上接地體應與不同網格的接地網或接地幹線連接。D、電氣設備的接地應以單獨的接地體與接地網相連,不得在一個接地引線上串接幾個電氣設備。E、設備接地的高度、朝向應盡可能一致。F、集中接地的引上線應做一定的標識,區別於主接地引上線。G、高壓配電間高、低壓配電屏櫃,靜止補償裝置,設備和圍欄等門的膠鏈處應採用軟銅線連接,保證接地的良好。(9)接地標識A、全所黃綠接地漆的間隔寬度一致,順序一致。B、隨著接地網規格的增大,接地漆的間隔寬度應做一定的調整。C、明敷的接地在長度很長時不宜全部進行接地標識。(10)實驗A、進行工頻接地電阻測試。B、雨後不應立即進行工頻接地電阻的測試,測試的結果必須符合設計要求。(11)品質驗收
1.綜合佈線的接地類型由於綜合佈線針對的是一整棟建築物,甚至建築群,所以它的接地不再是單一的地線問題,而是包括多個層次的接地系統。根據商業建築物接地和接線要求的規定,綜合佈線系統的接地類型包括接地線、接地母線、接地幹線、主接地母線(總接地端子)、接地引入線和接地體6個部分,這6個部分所對應的安裝位置可以說是從高到低(相對建築物來說),如果劃分層次,那就是由低到高。但要注意並不是所有綜合佈線系統都必須全面具備這6種接地類型。下面按照上述接地線所作用的層次分別予以簡單介紹。(1)接地線接地線也就是通常所說的地線,它是連接在設備上的最低層次的一種接地類型,也是整個接地系統的最終端部分。接地線直接作用每一個具體的節點,接地線的兩端分別連接的是節點設備和下面將要介紹的接地母線,也就是整個接地系統的下一個更高層次。有過銅軸電纜佈線經驗的朋友一定還記得,在銅軸電纜環形佈線中,每一條線的兩端都有一個阻抗匹配端子,而阻抗匹配端子通常要求與地相連的金屬物連接(通常是與電腦金屬機殼或金屬窗連接),這就是接地,連接匹配端子與電腦機殼或金屬窗的線就是接地線。當然這裡所介紹的接地線的作用雖然一樣,但它連接的不再是電腦機殼或金屬窗,而是更高層次的接地系統。要求所有接地線均為銅質絕緣導線(銅質阻抗較小,主要是為了接地良好),其截面應不小於4mm2,而且應儘量採用錫焊接。通常在用遮罩雙絞電纜佈線時,資訊插座的接地可用電纜的遮罩層作為接地線連至每層的配線櫃。當綜合佈線的電纜採用穿鋼管或金屬線槽敷設時,就不必另外接地了,鋼管或金屬線槽就可起到接地作用,但要求它們保持良好的電氣連接,在兩端同樣應具有良好的接地。(2)接地母線接地母線也稱層接地端子,從其名字也可以看出,它是一條專門用於樓層內的公用接地端子。它的一端要直接與後面將要介紹的接地幹線連接,另一端當然是與本樓層配線架、配線櫃、鋼管或金屬線槽等設施所連接的接地線連接。它屬於一個中間層次,比上面介紹的接地線高一個層次,而比下面介紹的接地幹線又要低一個層次。接地母線通常與樓層內水準佈線系統並排安裝,用於整個樓層佈線系統的公用接地。接地母線應為銅母線,其最小的尺寸應為6mm(厚)×50mm(寬),長度視工程實際需要來確定。接地母線應採用電鍍錫以減小接觸電阻(不要手工綁接)。(3)接地幹線接地幹線用於集中連接不同樓層的接地母線,很明顯又比上面介紹的接地母線高一個層次。它是用於同一建築物不同樓層之間的公用接地,通常垂直安裝在不同樓層之間。在進行接地幹線的設計時,應充分考慮建築物的結構形式、建築物的大小及綜合佈線的路由與空間配置,並與綜合佈線電纜幹線的敷設相協調。接地幹線應安裝在不受物理和機械損傷的保護處,建築物內的水管及金屬電纜遮罩層不能作為接地幹線使用。接地幹線最好採用專門的遮罩層保護,如裝入鋼管中。當建築物中使用兩個或多個垂直接地幹線時,垂直接地幹線間每隔三層其頂層需用與接地幹線等截面的絕緣導線相焊接。接地幹線應為絕緣銅芯導線,最小截面應不小於16mm2。(4)主接地母線(總接地端子)主接地母線又稱“總接地端子“,它是用於整棟建築物公共接地的,又比上面的接地幹線高一個層次。一般每棟建築物只需一個主接地母線,它的一端連接的是接地幹線,另一端連接的是保護器類裝置,最好也採用專門的遮罩護套。但要注意,如果整個建築物中只有一條接地幹線,則這個主接地母線也就沒必要了,接地幹線同時起到主接地母線的作用。主接地母線作為綜合佈線接地系統中接地幹線及設備接地線的轉接點,其理想位置宜設於外線引入間或建築配線間。主接地母線應佈置在直線路徑上,同時考慮從保護器到主接地母線的焊接導線不宜過長。接地引入線(下面將介紹)、接地幹線、直流配電屏接地線、外線引入間的所有接地線,以及與主接地母線位於同一配線間的所有綜合佈線用的金屬架均應與主接地母線很好地焊接。當外線引入電纜配有遮罩或穿金屬保護管時,此遮罩和金屬管也應焊接至主接地母線。主接地母線應採用銅母線,其最小截面尺寸為6mm(厚)×100mm(寬),長度可視工程實際需要而定。與接地母線一樣,主接地母線也應儘量採用電鍍錫以減小接觸電阻。(5)接地引入線接地引入線指保護器裝置與接地體(下面將要介紹)之間的連接線,這個比較容易理解。為了達到良好的接地效果,接地引入線宜採用40mm(寬)×4mm(厚)或50mm(寬)×5mm(厚)的鍍鋅扁鋼;同時接地引入線應做絕緣防腐處理,在其出土部位應有防機械損傷措施,且不宜與暖氣管道同處埋放。(6)接地體接地體實際上是用來起到平常接地中所說的“大地“作用的,分為自然接地體和人工接地體兩種。自然接地體有常年與水接觸的鋼筋混凝土水工建築物的表層鋼筋、壓力鋼管及閘門、攔汙柵的金屬埋設件、留在地下或水中的金屬體等。而人工接地體通常是指人為在地下埋設的鋼材製品和銅板製品。在鋼材製品埋設中又分垂直安裝接地體和水準安裝接地體兩種。接地系統中的垂直接地體,宜採用長度不小於2.5m的熱鍍鋅鋼材(也可根據埋設地網的土質及地理情況決定垂直接地體的長度)、銅包鋼,或者採用新型的接地電極。垂直接地體間距一般應大於5m,具體可以根據地網大小、施工情況來確定。地網四角的連接處應埋設垂直接地體。接地系統中的水準接地體一般採用熱鍍鋅扁鋼,水準接地體應與垂直接地體焊接連通。
你好接線方法:1、在中性點不接地的供電系統中,必須進行接地保護,而在中性點接地運行的系統中,可採用設備外殼接零保護。但這兩種保護方式是不允許同時共用在一個低壓電網中的。2、插座在使用單相插座做接零保護時,接線必須正確。單相三孔插座右插孔接火線,左插孔接零線,上插孔接零線保護。但這根零線必須接在零線的幹線上,而不能接在左插孔接線端至零線幹線之間。
通常採用ZC型接地電阻測量儀(或稱接地電阻搖表)進行測量。ZC-8型測量儀其外形與普通絕緣搖表差不多,也就按習慣稱為接地電阻搖表。ZC型搖表的外形結構隨型號的不同稍有變化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地電阻測量儀還隨表附帶接地探測棒兩支、導線三根。使用方法和測量步驟如下:1、拆開接地幹線與接地體的連接點,或拆開接地幹線上所有接地支線的連接點;2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠;3、把搖表置於接地體近旁平整的地方,然後進行接線;(1)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′;(2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′;(3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒;4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調範圍)。5、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當錶針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至錶針居中為止。以微調撥盤調定後的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。6、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行複測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。希望我的回答可以幫到你。
-
窗簾軌道在裝修安裝時期選擇:建議在牆體油漆工驗收完成之後,整體驗收完成之前安裝。窗簾杆的安裝方法一、窗簾軌道有單軌道、雙軌道和三軌道。假如採用側裝窗簾軌道,那們一定要注重窗戶的寬度,假如窗戶寬度過長,那窗簾軌道應斷開在飄窗上方的棚頂安裝轉彎窗簾滑道2、在室內兩面都是牆的部分安裝一個普通窗簾杆或滑道
-
恒溫浴室水龍頭的安裝方法:!。單孔面盆龍頭的安裝購買單把手面盆龍頭時應該注意去水口直徑,現在市場上大部分屬於硬管進水;2.水管得有內牙接頭,買個口徑相符的水龍頭,纏上生料帶,擰緊,試水。
-
地板鋪裝的常見施工方法有直接粘結法、懸浮鋪設法、不用膠接懸浮鋪設法、無地板墊底法、龍骨鋪設法等。實木地板一般採用龍骨鋪設法,強化和複合地板一般把水泥地面找平後,採用直接粘結、懸浮鋪設等方法鋪裝。強化地板多採用懸浮鋪設法,懸浮鋪設法是在地面找至水準以後,鋪上防潮膜,在防潮墊上直接鋪裝地板的方法。業主選用的強化地板是鎖扣結構,採用的鋪裝方法正是懸浮鋪設法。 懸浮鋪設法是一種較為科學、經濟和環保的鋪裝方法。它最大的優點在於不使用膠將地板固定在地面上,地板的榫槽之間也可以不用膠,因此不必擔心膠中含有的甲醛等成分造成室內污染;其次,其鋪設程式簡單,速度快;由於地板都是懸浮於地面拼接而成的,因此當地板離縫或局部不慎損壞時,易於修補更換。希望可以幫助到您,謝謝
-
什麼是高分子踢腳線,可能有些人還不是很清楚的,可以一起瞭解下呀!高分子踢腳線主要是為了替代實木踢腳線和不銹鋼及石材踢腳線而出現。高分子踢腳線以塑膠高分子為主要材質,表面以木色或大理石紋理進行裝飾,防水、耐磨性好,但成本高於PVC踢腳線和密度板踢腳線,故而並不適用於大部分家庭。
-
接線方法:1、在中性點不接地的供電系統中,必須進行接地保護,而在中性點接地運行的系統中,可採用設備外殼接零保護。但這兩種保護方式是不允許同時共用在一個低壓電網中的。2、插座在使用單相插座做接零保護時,接線必須正確。單相三孔插座右插孔接火線,左插孔接零線,上插孔接零線保護。但這根零線必須接在零線的幹線上,而不能接在左插孔接線端至零線幹線之間。
-
吸頂燈安裝方法是什麼?如何安裝吸頂燈
2018-10-22 172 -
掛壁式馬桶安裝方法是什麼 幫你輕鬆搞定馬桶安裝
2016-08-05 197 -
集成吊頂浴霸安裝方法是什麼 需要提前做哪些準備
2016-08-05 143 -
嵌入式浴缸安裝方法是什麼 具體安裝步驟介紹
2016-08-05 249 -
浴霸安裝方法是什麼 浴霸具體安裝步驟介紹
2016-08-05 160 -
落地式浴室櫃安裝方法是什麼 具體的安裝步驟介紹
2016-08-05 227 -
浴室櫃安裝方法是什麼 有什麼注意事項
2016-08-05 184 -
浴室鏡子安裝方法是什麼 分分鐘鐘教你搞定
2016-08-05 425 -
抽水馬桶安裝方法是什麼 具體的安裝步驟詳解
2016-08-05 195 -
廚房集成吊頂安裝方法是什麼
2016-08-05 157 -
科勒馬桶怎麼安裝 安裝方法是什麼
2016-08-05 191 -
集成吊頂安裝方法是什麼 需要注意哪些事項
2016-08-05 183 -
廚衛吊頂安裝方法是什麼 有哪些安裝技巧
2016-08-05 200 -
馬桶安裝方法是什麼 輕鬆五步驟學會馬桶安裝
2016-08-05 226 -
馬桶蓋安裝方法是什麼 有什麼注意事項
2016-08-05 184 -
廚房天花板吊頂安裝方法是什麼 六個步驟幫你搞定
2016-08-04 672 -
抽油煙機安裝方法是什麼
2016-06-29 317 -
固態硬碟安裝方法是什麼
2016-06-28 217 -
換氣扇安裝方法是什麼
2016-06-28 232 -
ppr水管安裝方法是什麼 ppr水管安裝流程是什麼
2016-06-26 350
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?