地下室防水驗收表怎麼製作的,地下室防水驗收表有哪些?

問題描述 各位朋友,我們家的地下室總是很灰暗,打算買些地下室燈來佈置一下,請問地下室防水驗收表大家有沒有?
網友回答
 最佳答案 根據國家標準《地下工程防水技術規範》(GB50108-2001)的規定,“地下工程必須進行防水設計,防水設計應定級準確、方案可靠、經濟合理”。 該工程地下室未定防水等級。在長年地下水位元高、地理環境惡劣的情況下,該工程地下防水應設計二級防水,即一道結構自防水,一道柔性防水層。而本工程只設計一道結構自防水,未設計柔性防水層,屬防水設防不足,留下滲漏隱患 2、根據現場觀察,地下室北端角與地面接觸處冒水,地面多處出現裂縫,滲漏水。說明地下室底板或反梁施工時,有可能振搗不實、養護不到位,造成混凝土遺留孔洞、裂縫;房心回填土夯實不足,至使土層充水,造成滲漏。
2014年05月13日 00:00

本表適用說明:每一層(段)防水層分項工程施工完畢後,在進行下道工序之前提交防水層隱蔽工程品質驗收記錄。如地下室底板防水層、屋面防水層、外牆防水層、廚衛間防水層等。a.材料進場使用必須嚴格按照材料報審程式執行。材料驗收結果必須符合設計要求。不得使用國家及地方禁止使用材料。b.檢驗批劃分必須符合施工規範要求,檢驗批的評定結果應為合格。c.檢查防水層接縫、表面品質、防水層厚度等。d.細部構造(變形縫、施工縫、管道穿越位置等)應符合設計要求。e.防水層坡向及坡度應符合設計及施工規範要求。f.廚房、衛生間、屋面等部位防水層隱蔽前,應做蓄水試驗。

2014年05月13日 00:00

看你是哪種防水做法了,我們這兒一般是水泥砂漿防水層的,就有這個的檢驗批!