 最佳答案 那要看是什麼石膏板,厚度是多少,龍骨是多大,有無隔音要求等
2016年12月09日 00:00

1、防火捲簾門應滿足的技術要求1.1平均升降速度:3米/分鐘。1.2耐火時間:240分鐘。1.3漏煙量:0.18m3/分鐘。1.4電動上下,自動閉鎖,手動開啟。1.5接到煙溫感信號,捲簾自動迫降。1.6接到消防控制中心信號,可迫降到底或停在任意位置。2、主要原材料的厚度應滿足下列規定:零部件名稱希望我的回答對您有幫助。

2016年12月09日 00:00

普通鋼質的鋼板厚度1.0,鋼質複合型的鋼板厚度0.8+0.8,型材厚度18mm左右(標準沒規定)。無機特級捲簾簾布厚度15mm。希望我的回答對您有所幫助!

2016年12月09日 00:00

防火捲簾代替防火牆時有哪些要求?答:在設置防火牆確有困難的場所,可採用防火捲簾作防火分區分隔。防火捲簾的耐火極限不應低於3.00h。當防火捲簾的耐火極限符合現行國家標準《門和捲簾耐火試驗方法》GB7633有關背火面溫升的判定條件時,可不設置自動噴水滅火系統保護;符合現行國家標準《門和捲簾耐火試驗方法》GB7633有關背火面輻射熱的判定條件時,應設置自動噴水滅火系統保護。自動噴水滅火系統的設計應符合現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規範》GB50084的有關規定,但其火災延續時間不應小於3.0h;防火捲簾應具有防煙性能,與樓板、梁和牆、柱之間的空隙應採用防火封堵材料封堵。防火捲簾耐火等級如何選擇?沒查到規範明確規定《建規》提到在設置防火牆確有困難的場所,可採用防火捲簾作防火分區分隔。當採用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火捲簾時,其耐火極限不低於3.00h;當採用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火捲簾時,其捲簾兩側應設獨立的閉式自動噴水系統保護,系統噴水延續時間不應小於3.00h。我們之前參觀了幾個商場,發現設置防火捲簾的位置沒有設計閉式自動噴水系統保護。那麼就是說這個防火捲簾是以背火面溫升作耐火極限判定條件的。問題:1、在防火捲簾兩側設計獨立的噴水系統保護是什麼意思?具體是怎麼設置?是在防火捲簾門的兩面設計水幕嗎?2、背火面溫升做為判定條件,這個溫升指的是幾度?如果發生火災時該區域溫度超過多少時防火捲簾會自動落下?3、目前的防火捲簾是否像防火門一樣也分為甲乙丙三級呢?如果是的,那麼按照規範來說最低級的就是耐火極限為3小時了。但是我在另一個帖子裡看到有一朋友說還有1.5和2小時的防火捲簾,這豈不是與規範規定的最低3小時相違背了?4、防火捲簾規範(GB14102-2005)中提到的鋼質、無機纖維複合、特級防火捲簾各自的適用性,以及耐火極限是多少?總之我想瞭解什麼地方用什麼樣的防火捲簾及耐火等級如何確定?什麼時候用1.5H,2H,3H?急求得到解答。先引用築龍論壇裡一位朋友的回復,如下:1、噴淋工作時間為1小時,而保護捲簾的兩側噴淋則為3小時,因此相對於滅火噴淋而言為獨立的。具體位置以能均勻噴灑到捲簾簾面為宜。水幕是開式系統,這裡要求的是閉式系統。2、參見《門和捲簾的耐火試驗方法GB7633-87》。7.2喪失隔熱性7.2.1試件背火面的平均溫升達到140℃試件背火面的平均溫度比其初始溫度超過140℃時的時間應予以記錄。7.2.2試件背火面的最高溫升達到180℃非鑲玻璃面或有隔熱層的試件背火面的最高溫度比其初始溫度超過180℃時的時間應予以記錄。7.2.3門框背火面的最高溫升達到180℃門框背火面的最高溫度比其初始溫度超過180℃時的時間應予以記錄。7.2.4試件背火面的熱輻射強度按照6.4條規定的距離,測得試件背火面的熱輻射強度超過臨界熱輻射強度時的時間應予以紀錄。當人員停留時間為5s鐘時,臨界熱輻射強度為0.96W/cm2;當人員停留時間為3s鐘時,臨界熱輻射強度為1.05W/cm2。完畢捲簾落下有兩種情況:一是感煙探測器動作,無疏散要求時直接下降到底。二是感煙探測器動作先下降到一半,感溫探測器動作再下降到底。3、參見《鋼質防火捲簾通用技術條件GB14102-93》。4.3按耐火時間分類4.3.1普通型鋼質防火捲簾(見表3)表3類別及代號耐火時間hF11.5F22.04.3.2複合型鋼質防火捲簾(見表4)。表4類別及代號耐火時間hF32.5F43.04.4按耐火時間、防煙性能分類4.4.1普通型鋼質防火防煙捲簾(見表5)表5類別及代號耐火時間h漏煙量(20Pa壓差)FY11.5≤0.2m3∕㎡minFY22.0≤0.2m3∕㎡min4.4.2複合型鋼質防火防煙捲簾(見表6)表6類別及代號耐火時間h漏煙量(20Pa壓差)FY32.5≤0.2m3∕㎡minFY43.0≤0.2m3∕㎡min摘錄完畢防火捲簾用於防火分區時耐火極限為3小時,防火牆上開口部位設置防火捲簾時耐火極限為1.2小時。4、鋼質、無機纖維、複合防火捲簾只是材料不同而已,使用時只要耐火極限滿足要求即可。以前防火捲簾分為甲/乙/丙級,耐火極限分別不低於1.2/0.9/0.6小時,所以把耐火極限為3.0小時的稱為特級。《消防應用技術》中提到:“②防火捲簾的選用:a、在安裝防火捲簾時,應避免與建築洞口的通風管道、給排水管道及電纜、電線管等發生干涉,應留有足夠的空間位置進行捲簾門的就位與安裝。b、若用捲簾們代替防火牆,其兩側應設有水簾系統保護,或採用耐火極限不小於3h的複合防火捲簾。設在疏散走道和前室的防火捲簾,最好應同時具有手動、自動和機械控制的功能。”請看第B條,規定若要用捲簾代替防火牆,要麼需配置水簾系統,要麼採用複合捲簾。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示