哪位元知道負荷開關帶接地開關為什麼不能同時合閘接地啊?
10kv高壓開關櫃五防: 1、防止誤分、合斷路器。 即防止誤分、誤合斷路器,只有操作指令與操作設備對應才能對被操作設備操作。 2、防止帶負荷分、合隔離開關。 即防止帶負荷分、合隔離開關,斷路器、負荷開關、接觸器合閘狀態不能操作隔離開關。 3、防止帶電掛(合)接地線(接地開關)。 即防止帶電掛(合)接地線(接地開關),只有在斷路器分閘狀態,才能掛接地線或合上接地開關。 4、防止帶地線送電。 即防止帶地線送電,防止帶接地線(接地開關)合斷路器(隔離開關)。 誤入帶電 5、防止誤入帶電間隔。 即防止誤入帶電間隔,只有隔室不帶電時,才能開門進入隔室。
為了防止帶負荷接地,所以負荷開關在合閘狀態下,接地刀是被閉鎖的不能操作。帶負荷就是負荷開關在合閘狀態通過電流。高壓有五防保護,空開合閘前必須得打開接地刀,接地刀合著開關是和不上的。負荷開關是可以帶負載操作的開關。
-
多數為指紋打卡機或者刷卡打卡機兩種。是對指紋或者ID卡考勤的補充,防止指紋失效或者考勤感應卡卡丟失,起到應急的作用,密碼打卡不建議經常使用,偶爾為之。密碼也有洩漏的風險。一般是888888.
-
漏電保護器上有一個漏電動作調節開關。這個開關就是調靈敏度的,用螺絲刀轉動到合適的漏電動作電流上。靈敏度即漏電保護器的額定漏電動作電流,是指人體觸電後促使漏電保護器動作的流過人體電流的數值。靈敏度低,流過人體的電流太大,起不到漏電保護作用;靈敏度過高,又會造成漏電保護器因線路或電氣設備在正常微小的漏電下而誤動作,使電源切斷。(希望能幫到你!望採納!謝謝!)
-
ABB由兩個歷史100多年的國際性企業瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 在1988年合併而成。 主要產品包括控制產品、自動轉換開關電器、斷路器類產品、開關類產品、線路保護產品、開關插座、智慧建築控制系統、電網品質產品、箱殼類產品和低壓配電系統。
-
實際上是有的,紅外線感應的用的久一些,聲光控用的時間短。原因就是節能燈自帶的鎮流器裡面有很多的電子元件,最受不了的就是開關開關·····而你選用的聲光控就是做的這個,配著他們使用節能燈的壽命自然會變短。節能燈一定不能連接的是調光開關,用調光開關開關一次相當於用普通開關開關了幾千次,這樣開關幾次節能燈就壞掉了。你若是想要用節能燈還想用感應開關,我建議你多花點錢,買人體感應開關;或者買那種帶著鎮流器的聲光控開關配著相應的燈管使用。
-
你好!如何挑選浴缸進水龍頭:1.按材料來分,可分為SUS304不銹鋼、鑄鐵、全塑、黃銅、鋅合金材料水龍頭,高分子複合材料水龍頭等類別。水龍頭的相冊(20張)2.按功能來分,可分為面盆、浴缸、淋浴、廚房水槽水龍頭。3.按結構來分,又可分為單聯式、雙聯式和三聯式等幾種水龍頭。另外,還有單手柄和雙手柄之分。單聯式可接冷水管或熱水管;雙聯式可同時接冷熱兩根管道,多用於浴室面盆以及有熱水供應的廚房洗菜盆的水龍頭;三聯式除接冷熱水兩根管道外,還可以接淋浴噴頭,主要用於浴缸的水龍頭。單手柄水龍頭通過一個手柄即可調節冷熱水的溫度,雙手柄則需分別調節冷水管和熱水管來調節水溫。4、按開啟方式來分,可分為螺旋式、扳手式、抬啟式和感應式等。螺旋式手柄打開時,要旋轉很多圈;扳手式手柄一般只需旋轉90度;抬啟式手柄只需往上一抬即可出水;感應式水龍頭只要把手伸到水龍頭下,便會自動出水。另外,還有一種延時關閉的水龍頭,關上開關後,水還會再流幾秒鐘才停,這樣關水龍頭時手上沾上的髒東西還可以再沖乾淨。希望能幫到你!
-
負荷開關的分類及相關作用
2019-06-25 160 -
買房為什麼不要雙衛生間的 看過這篇你就知道了
2018-12-08 140 -
空氣開關為什麼跳閘 空氣開關價格是多少
2018-11-13 159 -
漏電開關為什麼會跳閘 漏電開關和空氣開關的區別
2018-11-10 205 -
插座開關十大名牌排行榜 什麼牌子的開關插座好
2018-11-07 203 -
知道我為什麼一定要逼著你搞好玄關風水嗎
2018-10-10 375 -
瓷磚裝修前為什麼要泡水?好後悔現在才知道!
2018-09-14 141 -
廚房防水該怎麼做為什麼要做多高合適你知道嗎?
2018-06-22 146 -
你知道衛生間為什麼要幹濕分離嗎?
2018-05-05 136 -
開關插座的選購技巧?選購開關插座需要注意什麼?
2018-04-14 195 -
開關插座的選購技巧 選購開關插座需要注意什麼
2017-08-30 150 -
插座安裝 開關插座的安裝有什麼要求
2016-09-22 233 -
你知道為什麼使用木頭桌子的家庭這麼多嗎?
2016-09-02 194 -
兒童房間壁紙大全,你知道每個年齡段的孩子都愛什麼牆紙嗎?
2016-09-02 344 -
隔離開關與負荷開關的作用分別是什麼?
2016-09-02 329 -
壓力和壓差開關的工作原理是什麼
2016-08-30 1601 -
家裝開關插座如何佈局 有什麼竅門
2016-08-08 183 -
家裝開關插座怎麼佈局 有什麼技巧
2016-08-05 198 -
安裝開關插座時要注意什麼
2016-07-05 166 -
什麼是負荷開關 負荷開關和隔離開關的區別
2016-06-29 306
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?