首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 問問一下靜電地板支架接地是否需要?誰能說說看?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月25日

問問一下靜電地板支架接地是否需要?誰能說說看?

網友回答
 最佳答案 光做接地需要500,如果水泥地話開挖還需要加錢,線材需要200元,靜電地板需要二三百元左右,總計保守預算應該在1000元!
2016年11月25日 00:00

一、對鋪設場地的要求1、防靜電地板的鋪設應該在室內土建及裝修施工完畢之後進行。2、防靜電地板鋪設前應保持地面平整、乾燥、無雜物、無灰塵。3、在鋪設防靜電地板之前,應該保證地板下方敷設的電纜、電路、水路、空氣等管道及空調系統已施工完畢;4、防靜電地板鋪設前,確保大型重設備基座固定已完工,設備安裝在基座上,基座高度應同防靜電地板上表面完成的高度一致;5、防靜電地板鋪設施工現場應備有220V/50Hz電源及水源。二、防靜電地板安裝鋪設工具1、雲石切割鋸,手槍鑽,鐵錘,手磨機2、鐳射水準測定儀、網路鐳射掃描器3、水泡水平儀、卷尺、墨線4、吸板器、螺母調整扳手、十字螺絲5、吸塵器、笤帚、拖布三、防靜電地板施工步驟1、認真檢查地面平整度及牆面垂直度,如果發現有重大缺陷或需要局部改造的地方,應及時向甲方有關部門提出。2、拉水平線,將防靜電地板的安裝高度用墨線彈到牆面上,保證鋪設後的防靜電地板都在同一水準內。3、要選好基準位置,測量好室內的長度、寬度,並在地面彈出安裝支架的網路格線,以保證防靜電地板鋪設整齊、美觀,同時要儘量減少地板的切割。4、將要安裝的支架調整到同一需要的高度,並將支座擺到地面格線的十字交點處。5、用安裝螺釘將橫樑固定到支架上,並用水準尺、直角尺等工具逐一校正橫樑,使其處於同一平面內並且相互垂直。6、將防靜電地板用吸板器在放置組裝好的橫樑上。7、如果在靠近牆面處剩餘尺寸小於防靜電地板的長度,可以將防靜電地板進行切割拼補。8、在鋪設地板時,用水泡水平儀逐塊找平,防靜電地板的高度靠可調支架進行調節。鋪設時應輕拿輕放,以免劃傷防靜電地板及損壞邊條。最好是邊鋪設邊打掃,避免將雜物遺留在防靜電地板下麵。9、在機房設置比較偏重的設備時,可在設備基座的防靜電地板下加裝支架,以免造成防靜電地板變形。10、如果防靜電地板需要切割或開口加工,最好在開口拐角處用電鑽打◎6-◎8的圓孔,以防止加工之後的防靜電地板裝飾面出現開裂。

2016年11月25日 00:00

你好,是要接地的,人在地板上面行走,摩擦產生電子,地面是導電的,電子就通過地板傳入地板底部的導電膠水和銅箔,銅箔進入埋入地下的導體進入大地,這樣地板表面就沒有了帶電的電子,就不會有吸附空氣中帶電的灰塵了。如果不接地,電子無法進入大地,地板就起不到導電的作用了。 防靜電地板又叫做耗散靜電地板,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,使電荷能夠耗散,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特徵。《GB50174-2008電子資訊系統機房設計規範》規定:防靜電地板或地面的表面電阻或體積電阻應為2.5×l04~1.0×109Ω

2016年11月25日 00:00

保護地網安裝工程因此在各個機房採用三級防雷措施。針對本次工程,第一級防雷器為A級防雷器(100KA),防雷器安裝在配電櫃進線處;第二級防雷器為B級防雷器(40KA),自製防雷箱,安裝在機櫃外,總開出線引入到第二級防雷箱,再引入UPS防雷開關上,能將大能量的浪湧電流限制在後續保護系統可允許的範圍;第三級防雷器為C級防雷器(20KA),防雷器安裝在UPS輸出端。使輸出的箝位元電壓達到規定值,從而保護了設備,而且還能有效地抑制電網中的尖峰干擾,使供電系統更加穩定,確保供電系統安全可靠。電源防雷器同一防雷區設備等效圖設備或機房電源線信號線保護地網安裝工程耐衝擊過電壓額定值耐衝擊過電壓類別Ⅳ6KVSPD安裝位置總配電櫃ⅢⅡⅠ4KV分配電櫃資訊機房配電櫃2.5KV1.5KV特殊需要保護的資訊設備4321NL1L2L3PELPEN空氣斷路器:隔離開關:熔斷器:浪湧保護器:等電位接地端子板:退耦器件:1-總等電位接地端子板;2-樓層等電位接地端子板;3、4-局部等電位接地端子板圖例:在機房內用25*3mm銅排做均壓帶及局部等電位連接,且與大地地柵網可靠連接,確保系統安全可靠。機房天花主龍骨、地板支架、牆板的前後左右用多股6mm2電線電纜誇接,並且就近連接到等電位銅排上;其目的在於防止雷擊過程中,瞬間產生的高電位反擊。更加保證了人身和設備的安全。2、保護人身及資料安全的防靜電措施因此在部分機房內用銅箔做法拉第籠,使靜電所引起的電荷積累,能迅速的流入大地,以保證設備及人身的安全。另外機房密閉,也防止帶灰塵顆粒入侵機房,減少了電子碰幢而產生的帶電離子。這樣也可以避免灰塵對設備正常工作造成威脅。保護地網安裝工程3、接地系統3.1常規接地系統本機房設計中有保護接地系統,防雷接地系統,工作接地系統,防靜電接地系統,機房中設備的金屬外殼、金屬管線、防靜電地網、防靜電地板的支架連接一體都與保護地有良好的連接,既保證人身設備安全,又給機房內游離電子一個順暢通路。為保證機房中的電腦有一個等電位的工作環境。也為了保證電腦系統穩定工作,本設計採用單獨的等電位均壓帶,通過等電位連接線接地,使機房能安全可靠地工作。為了保證接地電阻符合要求,要求接地線纜必須不小於BVR-25mm2的導線,本專案中採用BVR-50mm2的導線。為了避免對電腦系統的電磁干擾,採用將多種接地的接地線分別接到各接地母線上,由接地母線採用一根接地線單點與接地體相連接的單點接地方式(也稱為一點接地方式)。保護地網安裝工程由電腦設備至接地線的連接導線應採用多股編織銅線,且應儘量縮短連接距離,並採取格柵等措施,儘量使各接地點處於同一等電位上。其特點是有統一的基準電位,相互干擾減少,而且能洩漏靜電荷,容易施工又經濟,所以規範推薦這種一點接地系統。為了保證接地系統可靠性,本機房採用聯合接地方式,大樓的接地系統接地電阻≤1Ω。大地地柵網示意圖1.5米長的電解地極40*4mm鍍鋅扁鐵二、設計與施工說明:1、地網長寬各為15米,深度1.5米,做成“口”字型2、各電解地極的間距如圖示。3、水準接地體設計用40*4mm鍍鋅扁鐵,與離子接地體採用錫條焊接形保護地網安裝工程式,並做防腐處理。4、離子接地體周邊用強降型長效降阻劑包敷。5、水準地網溝每米敷35kg長效降阻劑,把水準地線完全包住。6.回填時,與接地體的土壤儘量用細土,避免有雜物及石頭等。並分層夯實。7.此設計接地電阻≤4歐姆。

2016年11月25日 00:00

抗靜電地板接地的方法是:!。接地線的另一端要連接一個接地柱,接地柱最好能埋在地面50CM以下的深度,2.應是支承地板的金屬骨架接地,一個房間兩處引到接地極。接地電阻不大於1歐;3.一種是將從埋設的接地線的接地引體上的接地線,單獨的鋪設在生產線上,以防止靜電在其他情況下洩漏。

 相關用戶問答
  • 按照網線顏色上面那個走白菊菊白綠藍白蘭綠白棕棕你的網線上面有顏色的照著來就行切記網線只扒了外皮就行裡面的線皮別扒就好了雙絞線由8根不同顏色的線分成4對絞合在一起,成對扭絞的作用是盡可能減少電磁輻射與外部電磁干擾的影響。在EIA/TIA-568標準中,將雙絞線按電氣特性區分為:三類、四類、五類線。網路中最常用的是三類線和五類線,現在已有六類以上的。

  • 衛生間地漏不會無緣無故堵塞,堵塞肯定是有原因的。讓我們一起來分析一下地漏堵塞的原因吧!1、雜物:家庭地漏堵塞主要是用一些殘渣物、垃圾將下水道堵住,引發污水無法排除。有些人家裡廚房的地漏也會堵塞的,是由於廚房水槽的殘留物沒有清晰乾淨。衛生間地漏堵塞多數情況是頭髮將其堵塞,因此平常在生活中,一定要將地漏面上雜物清除掉。這些細節假如做好了的話,就不會堵塞了。2、建築材料:假如地漏蓋沒有丟失,最好都都蓋在地漏口上面,在裝修的時候假如沒有蓋住的話,可能會引發很多建築材料掉進下水管的,假如沒有及時清理就會引發堵塞的。3、主管道:假如說地漏連接的外牆排水主管道堵塞了,引發你家裡的水排不出去,需要問問樓上樓下的鄰居有沒有類似的堵地漏情況。把原因排查清楚,再採取相關措施。

  • 你好提供以下供你參照:1、歐普照明(OPPLE)led燈帶軟燈條,7.8元一米,價格為7.8元2、小器鬼led燈帶軟燈條,7.8元一米,價格為16.9元3、珍靚led燈帶軟燈條,7.8元一米,價格為15.8元價格來源網路,請自行核實

  • 以下是主要參數絕緣電線按固定在一起的相互絕緣的導線根數,一般分成單芯線和多芯線,多芯線也可把多根單芯線固定在一個絕緣護套內。同一護套內的多芯線可多到24芯。平行的多芯線用“B”表示,絞型的多芯線用“S”表示。絕緣電線又可按每根導線的股數分為單股線和多股線,通常6平方毫米以上的絕緣電線都是多股線,6平方毫米及以下的絕緣電線可以是單股線,也可以是多股線,我們又把6平方毫米及以下單股線稱為硬線,多股線稱為軟線。硬線用“B”表示,軟線用“R”表示。電線常用的絕緣材料有聚氯乙烯和聚乙烯兩種,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。瞭解了上述內容,就可很方便看出電線型號的含義,有這些所示。聚氯乙烯絕緣電纜(電線)適用於交流及直流日用電器、電信設備、動力和照明線路固定敷設。BV銅芯聚氯乙烯絕緣電線BLV鋁芯聚氯乙烯絕緣電線BVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線BLVV鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線BVR銅芯聚氯乙烯絕緣軟線RV銅芯聚氯乙烯絕緣安裝軟線RVB銅芯聚氯乙烯絕緣平型連接線軟線BVS銅芯聚氯乙烯絕緣絞型軟線RVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線BYR聚乙烯絕緣軟電線BYVR聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線RY聚乙烯絕緣軟線RYV聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線;BVVB銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型電纜(電線)BLVVB鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型電纜(電線)BV-105銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣電線絕緣電線的導線直徑和截面的關係可用幾何公式計算,但不完全一致,例如2.5平方毫米的單股線,其導線的直徑d國標規定為1.78毫米,計算其截面S=П*(d/2)*(d/2)=П*(1.78/2)*(1.78/2)=2.49(平方毫米)雖然截面小於2.5平方毫米,但符合GB5023.2—85的規定,應該關注的是,1985年以前的標準,2.5平方毫米的導線直徑為1.76毫米,此標準已廢止。截面為1.5平方毫米至10平方毫米的導線,其導電線芯結構有這些所示。標稱截面BV系列BVR系列(平方毫米)結構結構1.51/1.381.57/0.522.51/1.782.57/0.6819/0.4141/2.2547/0.8519/0.5261/2.7667/1.0419/0.64107/1.3549/0.52*表中分子代表股數,分母代表單股直徑,單位毫米。截面為10平方毫米及以下的單股銅芯線和單股鋁芯線可直接設備、器具的端子連接;截面為2.5平方毫米及以下的多股銅芯線的線芯應先擰緊搪錫或壓接端子後再與設備、器具的端子連接;多股鋁芯線和截面大於2.5平方毫米的多股銅芯線的終端,除設備自帶插接式端子外,應焊接或壓接端子後再與設備、器具的端子連接。電纜的型號種類用途1、裸電線:L-鋁線T-銅線G-鋼線2、電力電纜:V-塑膠電纜X-橡皮電纜3、通信電纜:H-通信電纜HJ-局用電纜HP-配線電纜HU-礦用電纜4、電氣裝備用電線電纜:B-絕緣線DJ-電子電腦K-控制電纜R-軟線Y-移動電纜ZR-阻燃

  • 防靜電地板的種類特別多所以也是價格參差不齊,例如網路地板,複合防靜電地板,全鋼防靜電地板,陶瓷防靜電地板,硫酸鈣防靜電地板,鋁合金防靜電地板,防護式無邊防靜電地板等等不同材質的地板價格是不一樣的,還有市場上防靜電地板的品牌很多,大品牌價格會相對高一點也是有的,但是品質有保障,也是值得考慮的。