網友回答
 最佳答案 你好,(1)隔離開關應有明顯的斷開點,以易於鑒別電氣設備是否與電源斷開;(2)隔離開關斷開點間有足夠的絕緣距離,以保證在過電壓及相間閃絡的情況下,不至引起擊穿而危機工作人員的安全;(3)應具有足夠的短路穩定性,不能因電動力的作用而自動斷開,否則將引起嚴重事故;(4)要求結構簡單,動作可靠;(5)主隔離開關與接地隔離開關間要相互聯鎖,以保證先斷開隔離開關,後閉合接地閘刀;先斷開接地閘刀,後閉合隔離開關的操作順序。
2016年12月01日 00:00

你好,中性點接地開關操作方式是:(1)合上備用接地點的隔離開關。(2)拉開工作接地點的隔離開關。(3)將零序保護切換到中性點接地的變壓器上去。希望我的回答對你有所幫助!

2016年12月01日 00:00

隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

2016年12月01日 00:00

你好,這個有以下的區別,單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線.相關的接地刀閘和隔離開關有著機械閉鎖.