 最佳答案 衛生間等電位聯結安裝方法就是將衛生間內的所有明露的金屬物都要與接地系統相連,包括上下水管、浴室扶手、拉簾橫杆等,目的是保護使用者在非正常情況下發生觸電事故。 由於初裝房間內還沒有安裝衛生器具,所以施工單位會在衛生間內預留一個等電位端子箱,對於用戶在裝修時只要通知裝修隊伍將衛生間內的明露金屬物同等電位端子箱內端子排用不小於4平方的接地導線相連就可以了。
2016年02月28日 00:00

等電位聯結安裝完畢後應進行導通性測試,測試用電源可採用空載電壓為4~24V直流或交流電源,測試電流不應小於0.2A,當測得等電位聯結端子板與等電位聯結範圍內的金屬管道等金屬體末端之間的電阻不超過3Ω時,可認為等電位聯結是有效的。 ?? ??日常使用一般沒必要檢測吧。現在的水管都用PE管了,衛生間帶金屬的東西用得不多呵。

2016年02月28日 00:00

局部等電位沒有要求連接到引下線,但是必須連接到總等電位。 局部等電位聯結(LEB):在一局部場所範圍內將各可導電部分連通,稱作局部等電位聯結。它可通過局部等電位聯結端子板將下列部分互相連通: ——PE母線或PE幹線; ——公用設施的金屬管道; ——建築物金屬結構。

 相關用戶問答
  • 題主好,衛生間等電位套定額的做法:衛生間內等電位接地採用圓、扁鋼時,可參照防雷及接地裝置中“接地母線沿磚、混凝土明設”專案執行。對衛生間內的插座盒用BV-4mm2銅芯線,通過直徑20mm塑膠管與等電位聯結端子箱互相連通。對各預留接通點用BVR線與金屬物體連接。

  • 衛生間等電位的做法按以下進行:一、電位接地端子盒的具體做法確定如下:等電位端子盒由0.8mm的冷軋鋼板製作,採用暗敷方式。二、等電位聯結的做法如下:1.在進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬浴盆、金屬採暖管和地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,當牆為混凝土牆時,牆內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通;2.金屬地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作連接。當給排水管、浴盆為非金屬材料時不作連接。3.局部等電位聯結端子板應採取螺栓連接,設置在方便檢測的位置,以便拆卸進行定期檢測;4.等電位聯結線採用BVR—lX4平方毫米導線在地面內和牆內穿塑膠管暗敷,等電位端子板與牆內或地面內的鋼筋網採用-25x4扁鋼連。衛生間如果原來沒有PE線,衛生間的局部等電位聯結不得與衛生間外的PE線相連;如果衛生間內有PE線,則衛生間內的局部等電位聯結必須與該PE線相連。5.具體聯結點為:衛生間內的備用插座、電熱水器插座、熱水器插座和潔身器插座的PE線、鏡前燈的PE線、金屬浴缸的預留接線盒、金屬吊頂骨架和與本層建築物鋼筋網相連的地面或牆上預埋件等分別與局部等電位聯結端子板(LEB)相連。

  • 衛生間局部等電位採用圈梁內一根鋼筋沿四周焊接形成閉合的環路,四周連接點用不小於10的圓鋼做7字型跨接(採用羅紋鋼做跨接規格適當增大),然後將衛生間底板鋼筋網上層的鋼筋點焊(與圈梁鋼筋進行點焊),形成不大於60*60的網格,遇到有剪力牆的建築,要在剪力牆裡敷設橫筋,也要點焊成60*60的網格。採用4*25的鍍鋅扁鋼從圈梁上引出到局部等電位端子箱,局部等電位箱一般設在洗臉盆下方,距地面30CM處,並將最近的三孔插座內的PE線用2.5平方毫米的軟線與局部等電位端子連接。最後記住衛生間局部等電位不必與防雷引下線進行連接,因為局部等電位沒有接地電阻的測試要求只有環通電阻的測試要求

  • 衛生間內的等電位端子箱只要與接地主筋連接即可,該衛生間內的金屬設備的接地線接入該等電位端子箱內即可,這樣就起到了接地效果,因此衛生間局部等電位無需再與總等電位端子箱連接。 另外,還要看設計是否是聯合接地體,如果是就沒有必要在與總等電位連接了啊。如果不是聯合接地體最好還是與總等電位連接,那樣可以降低接地電阻。不管你採用什麼樣連接方式,都應該和總的接地系統形成回路,並保證接地電阻值。

  • 那肯定最好是防水漆啦,衛浴間畢竟水汽大啊