自供暖,關掉一個房間後,其他暖氣也都涼了

問題描述 想把一個不住人的房間暖氣停掉,但是其他的房間暖氣也停了。把那個房間暖氣打開後 而且把天然氣溫度調高。暖氣還是冰的。這是什麼問題
網友回答
 最佳答案 有可能是堵了,可以在不供暖的時候疏通一下、
 相關用戶問答
  • 常見的情況主要有以下幾種:1、暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。2、分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,如沒有打開,將閥門柄擰到與支管平行即可。3、散熱器上的溫控閥沒有打開。表現為:暖氣片不熱。解決辦法:檢測不熱的暖氣片進回水的溫控閥有沒有打開。順時針方向為關小(S方向),逆時針方向為開大(O方向),如未開或開的較小,則逆時針旋到底即可。4、暖氣片安裝方式錯誤。表現為:暖氣片的部分片數熱,或只有下面的主管熱。如四開口(又稱上進下出)的暖氣片裝成了下進下出,水會從下面主管直接流走,只有下面主管熱,上面散熱片不熱,又有這些進下出的暖氣片裝成了上進下出,會出現部分片數不熱,等等。解決辦法:找安裝暖氣片的暖通公司重新安裝或換暖氣片。5、暖氣片進回水管接反。表現為:在主管沒有接反的情況下,暖氣片下面先於上面熱,供暖效果比正常的要差一些。解決辦法:找安裝暖氣片的公司調整過來。6、溫控閥被堵死。表現為:堵死的暖氣片不熱。由於系統裡的贓物將溫控閥內腔堵死,水無法通過。解決辦法:找物業或暖通公司將溫控閥拆掉進行清洗或更換新的溫控閥。7、暖氣片或系統中被贓物堵死。表現為:家裡所有的暖氣片供暖效果比上一年或前一階段降低,或乾脆有的暖氣片就不熱了,特別是那些在室外主管上沒有安裝篩檢程式的用戶。解決辦法:找物業對家裡整個採暖系統進行徹底沖洗。8、供暖主管接反了。表現為:上進下出的暖氣片下面先熱,上面後熱,接熱能表的主管溫度低於另一根主管的溫度。主管接反的危害很大,不僅暖氣片供暖效果差,並且供暖水從沒有安裝篩檢程式的回水管流入室內供暖系統,暖氣片和管道很容易被贓物堵塞。解決辦法:假如是立管供水錯誤,則找物業公司調整過來,假如只是入戶主管接反,則找室內供暖系統的公司調整過來。9、主管篩檢程式被贓物堵死。表現為:家裡的每組暖氣片一開始熱,過一段時間多數暖氣片逐漸不熱了。原因:管道井裡進水管上安裝的篩檢程式被贓物堵死了。解決辦法:找物業清洗篩檢程式。10、供暖系統壓力較低。直接表現是室內有的暖氣片熱,有的暖氣片不熱,或者,乾脆都不熱,或效果較差。原因:通常要保證入戶供暖壓力不小於0.3Mp(正常要在4-8Mp之間),每年剛開始供暖時,由於物業公司害怕系統壓力高,出現爆管漏水的情況發生,有個低壓試運行階段,假如正式供暖10天后,入戶壓力仍然低於0.3Mp,就要去找物業公司解決,找暖氣片的供應商解決不了。11、入戶進回水壓差較小。直接表現為暖氣片不熱,或有的熱有的不熱,或者暖氣片的上面熱下面不熱等。將其他暖氣片關閉,只開那組不熱的暖氣片,這時假如熱,就代表是壓力下貨壓差小造成的。原因是:進回水壓差較小,水流速度較慢或乾脆就不流動引發,通常入戶進水的壓力和回水的壓力的差值不小於0.05Mp,否則,即使入戶供水壓力較高,由於壓差較小,就像平靜的河水沒有落差一樣,是流不動的,供暖效果當然好不了。解決辦法:找物業公司調節入戶的壓差。12、供暖水溫較低。表現為:暖氣片不太熱,或雖然暖氣片有些熱,但室內溫度始終達不到國家標準18℃。通常社區供暖的設計標準都為:進水80℃、回水60℃,室溫18℃,而暖氣片的配置也是按照這個標準配置,假如水溫較低,則暖氣片的散熱量就降低,達不到室內所需的熱負荷,當然室內溫度就升不上去。解決辦法:找物業調高入戶供暖水溫,使其達到設計要求。13、暖氣片的片數配置不夠。表現為:在供回水溫度、壓力壓差都達到設計要求的情況下(通常國家設計標準為進水80℃、回水60℃,室溫18℃,入戶壓力不小於0.3Mp、壓差不少於0.05Mp),暖氣片表面溫度很高,不過室內溫度始終達不到國家標準18℃。解決辦法:假如是房屋沒有節能設計,就像是單層玻璃窗,則加一層玻璃窗,或者換加厚的窗簾等,假如溫度還不夠,就要考量換功率較大的暖氣片。

  • 依照種類來選鍋爐的分類方法很多,可以按鍋爐的用途分,也可以按鍋爐的結構、燃料種類分,還可以按水迴圈形式、壓力分類。1、按鍋爐用途分類鍋爐可以作為熱能動力鍋爐和供熱鍋爐。動力鍋爐包括電站鍋爐、船舶鍋爐和機車鍋爐等,相應用於發電、船舶動力和機車動力。供熱鍋爐包括蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、熱管鍋爐、熱風爐和載熱體加熱爐等,相應地得到蒸汽、熱水。熱風和載熱體等。2、按鍋爐本體結構分類按鍋爐結構分,主要分為火管鍋爐和水管鍋爐。火管鍋爐包括立式鍋爐和臥式鍋爐,水管鍋爐包括橫水管鍋爐和豎水管鍋爐。3、按鍋爐用燃料種類分類按鍋爐用燃料種類分類為燃煤鍋爐、燃油鍋爐和燃氣鍋爐以及燃煤鍋爐的升級技術,油氣爐的替代產品---煤粉鍋爐,煤氣雙用鍋爐等。燃煤鍋爐按燃燒方式可以分為層燃鍋爐、室燃鍋爐和沸騰鍋爐。最新燃料為醇基燃料鍋爐,他將大大減少燃煤鍋爐對大氣環境的污染。4、按鍋爐容量分類蒸發量小於20t/h的稱為小型鍋爐、蒸發量大於75t/h的稱為大型鍋爐,蒸發量介於兩者之間的稱為中型鍋爐。5、按鍋爐壓力分類2.5MPa以下的鍋爐稱為低壓鍋爐,6.0MPa以上的稱為高壓鍋爐,壓力介於兩者之間的稱為中壓鍋爐。此外,以及超高壓鍋爐、亞臨界鍋爐和超臨界鍋爐。6、按鍋爐水迴圈形式分類鍋爐水迴圈形式可以分為自然迴圈鍋爐和強制迴圈鍋爐(包括直流鍋爐)。7、按裝置形式分類可以分為快裝鍋爐、組裝鍋爐和散裝鍋爐。此外,以及壁掛鍋爐、真空鍋爐和模組鍋爐等形式。鍋爐是一種能量轉換設備,向鍋爐輸入的能量有燃料中的化學能、電能,鍋爐輸出具有一定熱能的蒸汽、高溫水或有機熱載體。鍋的原義指在火上加熱的盛水容器,爐指燃燒燃料的場所,鍋爐包括鍋和爐兩大部分。鍋爐中產生的熱水或蒸汽可直接為工業生產和人民生活提供所需熱能,也可通過蒸汽動力裝置轉換為機械能,或再通過發電機將機械能轉換為電能。提供熱水的鍋爐稱為熱水鍋爐,主要用於生活,工業生產中也有少量應用。產生蒸汽的鍋爐稱為蒸汽鍋爐,常簡稱為鍋爐,多用於火電站、船舶、機車和工礦企業。*分類:鍋爐按照功能分為開水鍋爐、熱水鍋爐、蒸汽鍋爐、導熱油鍋爐、熱風鍋爐等;按照燃料分為電加熱鍋爐、燃油鍋爐、燃氣鍋爐、燃煤鍋爐、沼氣鍋爐、太陽能鍋爐等;其中開水鍋爐分為KS-D電開水鍋爐、KS-Y燃油開水鍋爐、KS-Q燃氣開水鍋爐、KS-AII燃煤開水鍋爐等;熱水鍋爐分為CLDZ(CWDZ)電熱水鍋爐、CLHS(CWNS)燃油熱水鍋爐、燃氣熱水鍋爐、CLSG(CDZH)燃煤熱水鍋爐等;蒸汽鍋爐分為LDR(WDR)電蒸汽鍋爐、LHS(WNS)燃油蒸汽鍋爐、燃氣蒸汽鍋爐、LSG、DZG、DZH、DZL燃煤蒸汽鍋爐等。

  • 暖氣片是目前比較多人選擇一種暖氣設備,也是比較新型一種暖氣設備,大家都知道暖氣安裝也是屬於隱蔽工程,所以安裝完工以後跟我們水管一樣要進行試水,以免發生漏水的事,那麼暖氣片打壓試水要注意哪些,未分戶的供暖用戶:一般未分戶供暖的住宅樓,在暖氣試水前,頂層住戶應將頂層放氣閥關閉;在試水後,頂層住戶應配合供暖單位,利用頂層放氣閥將全樓暖氣管道內的空氣排放乾淨。 分戶供暖的用戶:看到供暖單位貼出的試水通知後,應將家中暖氣的所有放氣閥關閉,以免滲水。暖氣上水後,居民應在家中進行排氣檢查,即打開放氣閥,將暖氣管道內的空氣放掉,然後看看閥門關閉和開啟功能是否完好。供暖期間,去外地出差或長期不在家的居民,一定要告知供熱部門或者社區物業,不要打壓試水。 暖氣片漏水的主要原因: 暖氣片出現漏水事故除了暖氣片品質不合格以外,還有以下幾種可能:原因一、暖氣片使用年限時間過長,暖氣片內部腐蝕出現漏點,從而導致暖氣片漏水; 原因二、暖氣片與閥門的連接處密封不夠,或因管材品質不合格而造成漏水; 原因三、暖氣片受熱脹冷縮原理而漏水,供暖熱水注入後,一些品質不過關的暖氣片在壓力的作用下爆裂漏水; 原因四、每年停止供暖後,暖氣片中的水會被抽幹,一些被泥沙封住的裂縫露出來,重新注水時出現滲漏; 原因五、供暖打壓試水時由於居民打開放氣閥忘記關上,或者私接亂改採暖裝置而造成漏水。 關於暖氣片打壓相關知識就介紹到這,以上也介紹得很清楚,就是我們在打壓是要注意一些什麼,什麼原因會導致漏水,你可以參考看看的,這邊提醒大家一下:在遇到問題的時候,應先找暖氣片廠家或安裝公司進行解決,切勿自行解決。

  • 常見的情況主要有以下幾種: 1、暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。 2、 分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,如沒有打開,將閥門柄擰到與支管平行即可。 3、 散熱器上的溫控閥沒有打開。表現為:暖氣片不熱。解決辦法:檢測不熱的暖氣片進回水的溫控閥有沒有打開。順時針方向為關小(S方向),逆時針方向為開大(O方向),如未開或開的較小,則逆時針旋到底即可。 4、 暖氣片安裝方式錯誤。表現為:暖氣片的部分片數熱,或只有下面的主管熱。如四開口(又稱上進下出)的暖氣片裝成了下進下出,水會從下面主管直接流走,只有下面主管熱,上面散熱片不熱,又如下進下出的暖氣片裝成了上進下出,會出現部分片數不熱,等等。解決辦法:找安裝暖氣片的暖通公司重新安裝或換暖氣片。 5、 暖氣片進回水管接反。表現為:在主管沒有接反的情況下,暖氣片下面先於上面熱,供暖效果比正常的要差一些。解決辦法:找安裝暖氣片的公司調整過來。 6、 溫控閥被堵死。表現為:堵死的暖氣片不熱。由於系統裡的贓物將溫控閥內腔堵死,水無法通過。解決辦法:找物業或暖通公司將溫控閥拆掉進行清洗或更換新的溫控閥。 7、 暖氣片或系統中被贓物堵死。表現為:家裡所有的暖氣片供暖效果比上一年或前一階段降低,或乾脆有的暖氣片就不熱了,特別是那些在室外主管上沒有安裝篩檢程式的用戶。解決辦法:找物業對家裡整個採暖系統進行徹底沖洗。 8、 供暖主管接反了。表現為:上進下出的暖氣片下面先熱,上面後熱,接熱能表的主管溫度低於另一根主管的溫度。主管接反的危害很大,不僅暖氣片供暖效果差,而且供暖水從沒有安裝篩檢程式的回水管流入室內供暖系統,暖氣片和管道很容易被贓物堵塞。解決辦法:如果是立管供水錯誤,則找物業公司調整過來,如果只是入戶主管接反,則找室內供暖系統的公司調整過來。 9、 主管篩檢程式被贓物堵死。表現為:家裡的每組暖氣片一開始熱,過一段時間多數暖氣片逐漸不熱了。原因:管道井裡進水管上安裝的篩檢程式被贓物堵死了。解決辦法:找物業清洗篩檢程式。 10、 供暖系統壓力較低。直接表現是室內有的暖氣片熱,有的暖氣片不熱,或者,乾脆都不熱,或效果較差。原因:一般要保證入戶供暖壓力不小於0.3Mp(正常要在4-8Mp之間),每年剛開始供暖時,由於物業公司害怕系統壓力高,出現爆管漏水的情況發生,有個低壓試運行階段,如果正式供暖10天后,入戶壓力仍然低於0.3Mp,就要去找物業公司解決,找暖氣片的供應商解決不了。 11、 入戶進回水壓差較小。直接表現為暖氣片不熱,或有的熱有的不熱,或者暖氣片的上面熱下面不熱等。將其他暖氣片關閉,只開那組不熱的暖氣片,這時如果熱,就代表是壓力下貨壓差小造成的。原因是:進回水壓差較小,水流速度較慢或乾脆就不流動導致,一般入戶進水的壓力和回水的壓力的差值不小於0.05Mp,否則,即使入戶供水壓力較高,由於壓差較小,就像平靜的河水沒有落差一樣,是流不動的,供暖效果當然好不了。解決辦法:找物業公司調節入戶的壓差。 12、 供暖水溫較低。表現為:暖氣片不太熱,或雖然暖氣片有些熱,但室內溫度始終達不到國家標準18℃。一般社區供暖的設計標準都為:進水80℃、回水60℃,室溫18℃,而暖氣片的配置也是按照這個標準配置,如果水溫較低,則暖氣片的散熱量就降低,達不到室內所需的熱負荷,當然室內溫度就升不上去。解決辦法:找物業調高入戶供暖水溫,使其達到設計要求。 13、 暖氣片的片數配置不夠。表現為:在供回水溫度、壓力壓差都達到設計要求的情況下(一般國家設計標準為進水80℃、回水60℃,室溫18℃,入戶壓力不小於0.3Mp、壓差不少於0.05Mp),暖氣片表面溫度很高,但是室內溫度始終達不到國家標準18℃。解決辦法:如果是房屋沒有節能設計,比如是單層玻璃窗,則加一層玻璃窗,或者換加厚的窗簾等,如果溫度還不夠,就要考慮換功率較大的暖氣片。

  • 暖氣片作為現代生活的採暖設備有著獨特的魅力。鑄鐵暖氣片已經逐步退出了市場舞臺,鋼制暖氣片、銅鋁複合散熱器等新型暖氣片無論從材質上還是製作工藝上都優於鑄鐵散熱器,成為市場上最主流的暖氣片。暖氣片溫度不會超過下面水管裡走的熱水的溫度。雖然是新技術,但是也要遵照熱傳遞的原理和能量守恆定律:受熱物體的溫度不會高於熱源的溫度。否則能量將不再守恆,顯然這是不可能的。暖氣片的溫度最多會達到和管裡的熱水一樣的溫度,不會超過熱水的溫度。實際中暖氣片要向周圍空間散熱,也就不會達到下面水管裡熱水的溫度。有的買家會問:那暖氣片能比水溫低多少呢?這個問題隨機性因素很多,不好確定。和室溫、屋子空間大小、是否嚴密不易散熱有很大關係。如果室溫低、屋子空間大、並且密封不好容易散熱,那暖氣片熱量會大量輻射到周圍空間,導致暖氣片比水的溫度低很多。此種暖氣片用水少,只需要熱水經過一根直通的管子,不需要熱水在整個片體中迴圈。