 最佳答案 樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。
2016年07月12日 00:00

樓房避雷接地是怎麼做的:1,如何設置避雷針2,如何配防雷器(浪湧保護器),是否要做分級保護3,做好接地 防雷接地首先要做個2乘2或3乘3的接地網,聯通樓梯四個角的鋼筋連接好就行了,同事保證接地網下面引線入地最少0.5米,這要看當地的爛泥導電指來選擇,最好這中弄個1.5米。

 相關用戶問答
  • 在自家做防水做的怎麼好都不行。你可以試著在你家的房頂上做防水,做到你鄰居和你家房頂的交接處,並且要偏向鄰居的那一面,相對提高一兩個釐米,這樣的話,水就不會流到你們兩家的那面牆上。不過這不是最好的方法,最好還是和你的鄰居進行一下協商,把他家的房頂進行一下整體的防水,不然的話,水大還是會滲到你家的那面牆的。

  • 衛生間上下水應該怎麼做的方法如下:1,紅磚砌,外貼瓷磚,整體效果好,隔音效果也好,不容易出問題2,輕鋼龍骨水泥板,外貼瓷磚,這樣會比紅磚砌省一點空間,不過瓷磚容易脫落,就算掛網頁不管用3,木龍骨,外貼PVC,也就是吊頂的材料,拆裝簡便,整體效果不太理想,PVC很容易老化4,還有,木工板基層,外貼鋁塑板,光滑表面,一般都是採用白色,效果還可以,也不容易出文藝,畢竟純白色和牆面比較搭一些。希望可以幫到你。

  • 據我所知,防雷接地焊接的要求如下:1、建築結構內防雷鋼筋的焊接必須對鋼筋大小、焊接長度、焊縫的密實等嚴格實施,並密切配合土建施工。鋼筋用圓鋼雙面焊接,焊接長度不得小於6倍D。2、防雷帶、支架、避雷針等焊接處做好防腐,遇到伸縮縫的做煨彎處理。3、屋面防雷帶(女兒牆上防雷帶必須做在抹灰層內)施工與土建密切配合,不得影響防水等其它項施工,做好屋頂引下線及測試點。4、等電位聯結線纜的大小:最小截面積必須滿足骨幹16mm2,支線6mm2。5、等電位盒安裝位置準確,平直穩固,盒內接線端牢固可靠,盒體清潔無汙物。6、接地電阻測試隱蔽記錄、試驗記錄、施工記錄、自檢記錄,記錄及時。