防雷接地箱LEB端子箱該如何安裝?哪位教教我

網友回答
 最佳答案 等電位即是等電勢。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,它們之間也是沒有阻值的.建築中的等電位聯結,是將建築物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,以減少電位差。等電位聯結有總等電位聯結、局部等電位聯結和輔助等電位聯結。總等電位聯結(MEB):總等電位聯結作用于全建築物,它在一定程度上可降低建築物內間接接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,並消除自建築物外經電氣線路和各種金屬管道引入的危險故障電壓的危害。它應通過進線配電箱近旁的接地母排(總等電位聯結端子板)將下列可導電部分互相連通:——進線配電箱的PE(PEN)母排;——公用設施的金屬管道,如上、下水、熱力、燃氣等管道;——建築物金屬結構;——如果設置有人工接地,也包括其接地極引線。住宅樓做總等電位聯結後,可防止TN系統電源線路中的PE和PEN線傳導引入故障電壓導致電擊事故,同時可減少電位差、電弧、電火花發生的機率,避免接地故障引起的電氣火災事故和人身電擊事故;同時也是防雷安全所必需。因此,在建築物的每一電源進線處,一般設有總等電位聯結端子板,由總等電位聯結端子板與進入建築物的金屬管道和金屬結構構件進行連接。輔助等電位聯結(SEB):在導電部分間,用導線直接連通,使其電位相等或相近,稱作輔助等電位聯結。局部等電位聯結(LEB):在一局部場所範圍內將各可導電部分連通,稱作局部等電位聯結。它可通過局部等電位聯結端子板將下列部分互相連通:——PE母線或PE幹線;——公用設施的金屬管道;——建築物金屬結構。
2016年07月12日 00:00

安裝方法,1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

2016年07月12日 00:00

在需要分支的地方,設置分線箱,總電纜要經過有的分線箱。就象一根繩上的螞蚱那樣。 至於分支接線的工藝,分線箱內安裝接線端子,總電纜壓接到接線端子上,分支電纜然後一頭也接到接線端子,另一頭進入樓房。[最好是經過開關等再進樓房。]。接頭和絕緣包紮處理,按照正常的規範操作就可以了。 直接地埋分支,是不允許的。 希望我的回答對您有所幫助!

 相關用戶問答
  • 題主好,很高興回答你的問題,外牆保溫施工的條件是主體結構已通過驗收,外牆抹灰已基本完成,門窗框已安裝完成並且窗套已抹灰完成。假如是高層應分段進行,窗框的防雷接地已安裝完成並通過電阻測試(測試時應通知監理單位)。題主覺得我回答得好就採納吧

  • LED平板燈安裝方式:懸掛式先在LED平板燈面上裝上懸掛構件,然後聯接掛繩就可以了,在安裝時你一定要注意問詢瞭解安裝所使用的懸掛構件是否是廠家的標準配件,建議儘量的選擇標準配件。LED平板燈安裝方式:吸頂式:採用吸頂式安裝LED平板燈時,先在天花板打幾個螺絲洞,再把LED平板燈滑入式吸頂框設備於天花板上,固定好三面,然後再把面板燈向裡面滑入,再把第四面邊給上螺絲固定結構就好。LED平板燈安裝方式:嵌式式:採用嵌入安裝室內LED平板燈時,先在天花板上設備好鈑金槽,再在LED平板燈面固定幾塊向外傑出的支架,然後將平板燈放入,使支架與天花板上的鈑金槽契合,即可固定於天花板上。但因各種天花板厚度不一,所以需要調整燈面與支架之間的高度,否則會構成LED平板燈裝好後高出或低於天花板表面的表像。安裝LED平板燈注意事項:雖然安裝LED平板燈的各種方式都比較的簡便,但是在安裝LED平板過程中還是需要注意一些事項,這樣才能保證燈具使用性能的穩定以及使用壽命的長久。

  • 避雷針的價格由於用於的地方不同,價格也會有所差異,一般小家庭用的便宜一點的差不多幾十塊錢,但是普通避雷針大概要幾百元,如果是工廠等大型場所,避雷針就差不多1000多塊錢。當然避雷針的價格也要根據當地不同的五金價格也有所不同。 一般安裝避雷針的價格是在1500-3000元之間不等,這同時也要看避雷針的牌子以及安裝的高度。

  • 現在大家 對家裝知識都比較瞭解的少, 現在 來瞭解下,什麼是LED射燈: 都有什麼優點:LED射燈就是用發光二極體作為光源的射燈。傳統射燈多採用鹵素燈,發光效率較低、比較耗電、被照射環境溫度上升、使用壽命短。LED在發光原理、節能、環保的層面上都遠遠優於傳統照明產品。而且LED發光的單向性形成了對射燈配光的完美支持。LED射燈就是用發光二極體作為光源的射燈。傳統射燈多採用鹵素燈,發光效率較低、比較耗電、被照射環境溫度上升、使用壽命短。LED在發光原理、節能、環保的層面上都遠遠優於傳統照明產品。而且LED發光的單向性形成了對射燈配光的完美支持。LED射燈的使用壽命 折疊LED射燈由於採取固體發光二級管為光源的發光方式,壽命主要取決於固體LED光源和驅動散熱部分,目前LED光源壽命已經達到100000小時以上,隨著LED技術的不斷發展和應用技術的大量普及,在驅動和散熱方面也基本達到較為理想的狀態,市售的優質LED射燈壽命基本達到10000-50000小時,幾乎是普通鹵素射燈的10-50倍。LED照明產品節電高達80%以上,幾乎是免維護,不存在要經常更換部件的問題,約半年下來節省的費用就可以換回成本。綠色環保型的半導體電光源,光線柔和,光譜純,有利於工人的視力保護及身體健康。 一、根據自己家的裝修風格,選購顏色搭配的LED射燈,然後根據天花的開口尺寸選擇相應尺寸的大小的射燈,這個要提前詢問設計師。二、就是安裝過程,先將整個led射燈的零部件取出,通常一個led射燈會由一個主燈架,一個光源,兩個卡子和一個固定圈組成。全部取出對整個燈架進行組裝,先安裝卡 子,先要對準燈體上的留的卡槽安裝好就行。然後安裝光源,光源只要從燈體的上面往下放好就可以的。放好之後呢,是不是發現光源是動的?接下來就是要用到固定環,用固定環把 光源固定住以後就組裝完成,開始進行安裝。一般我們都是把led射燈安裝在天花板和電視牆的上面,但是前提就是要在安裝處打孔,打好孔以後一般都會在安裝的放有留著的電線,先切斷電源用電線接上電源插頭,記住接好用絕緣膠帶做好絕緣工作,然後直接把led射燈插在接好的插頭之上就行,最後的一步就是用led射燈的卡 子倒卡在安裝孔上就完成了。剩下的工作就是街上電源打開開光看看安裝後的效果了。

  • 總接地端子板一般用於建築的配電室作重複接地,和進出建築物的各種金屬管道的接地保護。