首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 防雷接地測試卡和防雷接地測試點的區別是啥啊?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年07月12日

防雷接地測試卡和防雷接地測試點的區別是啥啊?

問題描述 二手房已經有20年了,所以水電都要重新弄,客廳的地板是複合地板,房間裡是實木地板,準備換複合地板的款式,實木地板不動,可是水電就走不了啊,有人說走牆面,可是牆面開砸說會破壞承重牆,所以糾結,然後想到屋頂,可是我屋頂不準備吊頂,所以走不了,我該怎麼辦啊?
網友回答
 最佳答案 樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。
2016年07月12日 00:00

住宅防雷接地做法:住宅樓房的防雷接地是和整個大樓的接地網公用的。在住宅樓做基礎施工時,要用40*4的鍍鋅扁鐵圍住宅樓焊接一圈。然後在住宅樓的四個角正負零50公分處設置防雷測試點。然後通過大樓的鋼筋將接地線引到樓頂。行內稱為引上線或者引下線。希望能夠幫到你。

2016年07月12日 00:00

據我所知,防雷接地焊接的要求如下:1、建築結構內防雷鋼筋的焊接必須對鋼筋大小、焊接長度、焊縫的密實等嚴格實施,並密切配合土建施工。鋼筋用圓鋼雙面焊接,焊接長度不得小於6倍D。2、防雷帶、支架、避雷針等焊接處做好防腐,遇到伸縮縫的做煨彎處理。3、屋面防雷帶(女兒牆上防雷帶必須做在抹灰層內)施工與土建密切配合,不得影響防水等其它項施工,做好屋頂引下線及測試點。4、等電位聯結線纜的大小:最小截面積必須滿足骨幹16mm2,支線6mm2。5、等電位盒安裝位置準確,平直穩固,盒內接線端牢固可靠,盒體清潔無汙物。6、接地電阻測試隱蔽記錄、試驗記錄、施工記錄、自檢記錄,記錄及時。

 相關用戶問答
  • 按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。

  • 題主好,很高興回答你的問題,外牆保溫施工的條件是主體結構已通過驗收,外牆抹灰已基本完成,門窗框已安裝完成並且窗套已抹灰完成。假如是高層應分段進行,窗框的防雷接地已安裝完成並通過電阻測試(測試時應通知監理單位)。題主覺得我回答得好就採納吧

  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐希望我的回答對您有所幫助!

  • 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

  • 防雷接地的測試點方法:1、你先找到防雷接地網的接地引線或等電位聯接箱,2、用接地電阻測測試儀測接地電阻(有兩根測試樁0.4M的要插入泥土,一根距測試點20米,一根40米,所以測試點周圍42米範圍內要有泥土)3、接地電阻值越小越好,具體合格值當設計有要求時必需按設計要求規定,設計沒要求時不能大於4歐

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示