管內穿線隱蔽工程驗收記錄應包括哪些內容啊?

網友回答
 最佳答案 很高興為您回答。1)隱蔽工程驗收記錄應以各分項為基礎,每一驗收批(分區、分層或多區、多層)填寫,即每分項每隱蔽驗收一次,則填寫一份隱蔽驗收記錄,不可將不同分項、不同時間驗收的隱蔽工程內容填寫在一張表格中。其中鋼筋工程的隱蔽是按一次覆蓋前或連續多天覆蓋前的分項工程部位,如某層梁板或某層牆柱進行隱蔽驗收;磚石工程(輕板牆體)、門窗工程、廚廁防水、磚砌牆體的電氣配管等可按實際施工情況,宜4~5層為一驗收批進行隱蔽驗收。 (2)隱蔽工程驗收記錄按有關表格填寫。 (3)隱蔽驗工程收記錄填寫要及時,不得後補,並能反映工程實際情況,可作為今後合理使用、維護、改造、擴建的重要技術資料。(4)各項隱蔽內容要與原材、混凝土、砂漿、焊接(連接)件等試驗報告日期、分項工程品質評定時間相對應。(5)隱蔽工程驗收記錄“說明”欄中的填寫內容應包括:施工圖紙和設計變更的編號,原材料和試件檢(試)驗報告的檢(試)驗單編號,所引用的主要施工及驗收規範和品質檢驗評定標準等,以便追溯。 (6)“隱蔽工程內容”欄中“計量單位”應填寫與分部(子分部)、分項工程名稱相應的標準計量單位。如鋼筋分項工程,應將所隱蔽鋼筋的直徑、數量分別列出,其計量單位是“噸”,不能填寫“宗”或“層”等。 希望我的回答可以幫助到你
2016年07月12日 00:00

包括以下內容(設備安裝工程通用其它工程可參考,包括但不限以下內容):1、工程概況2、施工合同3、施工進場通知單4、材料進場記錄5、隱蔽工程驗收表6、設計變更單7、系統運行報告8、駿工圖9、工程驗收單10、結算書11、駿工報告

2016年07月12日 00:00

檢驗批品質驗收資料應包括如下資料: 1.檢驗批品質報驗表; 2.檢驗批品質驗收記錄表; 3.隱蔽工程驗收記錄表(如發生); 4.施工記錄(如需要); 5.材料/構配件/設備出廠合格證及進場複驗單; 6.驗收結論及處理意見; 7.檢驗批驗收,不合格項要有處理記錄,監理工程師簽署驗收意見。

 相關用戶問答
  • 隱蔽工程驗收記錄 工 程 名 稱 XX公司焦化廢水處理工程 施工單位 XX有限公司分項工程名稱 管溝驗槽 監理(建設)單位 XX公司環 境 溫 度 15 ℃ 驗收日期 2010年10月24日圖號和管線號 HX09TZ-GY-0-3A 管 徑 DN400/200/100材質 PVC管和無縫鋼管 接頭形式 承插式和焊接隱蔽方法:埋地 簡圖及說明:開挖尺寸: A、集水池及泵站到污泥濃縮池和氣浮,溝:長*寬*高29m*1.2m*1.2m=41.76m3;(埋管:污泥管DN100,2根)B、事故池到豎流沉澱池,溝:長*寬*高26.5m*1.1m*1.7m=49.56m3;(埋管:汙油管DN100,1根)C、事故池經集水池及泵站到豎流沉澱池,溝:長*寬*高61.2m*1.2m*1.6m=117.5m3;(埋管:污水管DN200,1根)D、廠區污水管到檢查井,溝分2層:長*寬*高7m*2.6m*1m=18.2m3,長*寬*高7m*1.1m*3m=23.1m3;(埋管:污水管DN400,1根)驗收結論 符合設計及回填要求監理單位 管理單位 施工單位 建設單位監理單位負責人:管理單位負責人: 專案專業負責人: 建設單位負責人:

  • 水電安裝資料可分好幾個階段:1、進場資料:開工報告(一般是土建總承包做的)、施工組織設計,內含資質、管理人員及特殊工種人員審報,主要機械設備進場審報等。2、施工(預埋)資料:進場主要材料審報,按施工進度的工序按時按實填報:隱蔽工程驗收記錄及其相關的測試記錄和分項、檢驗批,如基礎接地裝置(一次性完成)安裝這道工序需填報:隱蔽工程驗收報審表、隱蔽工程驗收記錄、接地電阻測試記錄表(防雷和保護要分開做)、分項工程驗收報審表、接地裝置分項工程驗收記錄表、接地裝置分項工程檢驗批驗收記錄表。如多次完成,就把分項工程驗收報審單、接地裝置分項工程驗收記錄表放在最後一次報,其它分項按此類推。未能形成檢驗批的,只報隱蔽工程驗收報審表、隱蔽工程驗收記錄表,如管道套管埋設。如此按進度一一按時按實審報,如接地裝置、等電位、管路、套管、引下線(引下線6層做一隻檢驗批)、均壓環、暗避雷等預埋,直至揭項。3、施工(安裝)資料:進場主要設備材料審報,按安裝進度按時按實填報完成的工序的相關的測試記錄,電氣如:絕緣電阻測試記錄,電纜敷設、線路開關插座、照明全負荷、漏保試驗等。給排水如:灌水、通水、試壓、盛水、沖洗、通球、試射等試驗記錄。以上簽定合格後,就填報該分項工程檢驗批驗收記錄表,一個或幾個檢驗批驗收合格後填報該分項工程驗收報審單、分項工程驗收記錄表。以上資料除施工組織需由總監簽外,其它均由監理工程師簽認。4、竣工資料(總監簽):分項工程驗收合格後填報子分部工程驗收報驗單及子分部工程驗收記錄表,子分部簽認後,填報分部工程工程驗收報審表及分部工程驗收記錄表,竣工報告(也可由土建出),配合土建報請竣工驗收。其它如節能、水質檢測等按當地要求做,在資料裡附附進就行。

  • 僅講地基與基礎隱蔽工程驗收,包括:建築物定位放線、軸線標高放線記錄,地基驗槽記錄,鑽挖孔成孔驗收記錄,地基土置換驗收記錄,鋼筋加工安裝隱蔽驗收記錄、避雷接地焊接隱蔽驗收記錄,混凝土澆築記錄,混凝土現澆結構尺寸偏差驗收記錄。

  • 很高興為您回答。4)各項隱蔽內容要與原材、混凝土、砂漿、焊接(連接)件等試驗報告日期、分項工程品質評定時間相對應。5)隱蔽工程驗收記錄“說明”欄中的填寫內容應包括:施工圖紙和設計變更的編號,原材料和試件檢(試)驗報告的檢(試)驗單編號,所引用的主要施工及驗收規範和品質檢驗評定標準等,以便追溯。 (6)“隱蔽工程內容”欄中“計量單位”應填寫與分部(子分部)、分項工程名稱相應的標準計量單位。如鋼筋分項工程,應將所隱蔽鋼筋的直徑、數量分別列出,其計量單位是“噸”,不能填寫“宗”或“層”等。 希望我的回答可以幫助到你

  • 隱蔽工程驗收記錄 工 程 名 稱 XX公司焦化廢水處理工程 施工單位 XX有限公司 分項工程名稱 管溝驗槽 監理(建設)單位 XX公司 環 境 溫 度 15 ℃ 驗收日期 2010年10月24日 圖號和管線號 HX09TZ-GY-0-3A 管 徑 DN400/200/100 材質 PVC管和無縫鋼管 接頭形式 承插式和焊接 隱蔽方法: 埋地 簡圖及說明: 開挖尺寸: A、集水池及泵站到污泥濃縮池和氣浮,溝:長*寬*高29m*1.2m*1.2m=41.76m3; (埋管:污泥管DN100,2根) B、事故池到豎流沉澱池,溝:長*寬*高26.5m*1.1m*1.7m=49.56m3; (埋管:汙油管DN100,1根) C、事故池經集水池及泵站到豎流沉澱池,溝:長*寬*高61.2m*1.2m*1.6m=117.5m3; (埋管:污水管DN200,1根) D、廠區污水管到檢查井,溝分2層:長*寬*高7m*2.6m*1m=18.2m3, 長*寬*高7m*1.1m*3m=23.1m3; (埋管:污水管DN400,1根) 驗收結論 符合設計及回填要求 監理單位 管理單位 施工單位 建設單位 監理單位負責人: 管理單位負責人: 專案專業負責人: 建設單位負責人: