 最佳答案 虹吸式屋面雨水排水系統是利用建築物與地面的高差所產生的水頭,經過準確的計算來調節管道的配置,以平衡管網的壓力及流速,在設計狀態下管道中充滿水而產生虹吸並快速排放雨水的系統,其實質是一種多鬥壓力流雨水排水系統,其基本水力學原理為伯努裡方程。 該系統主要工作原理是依靠獨特的雨水鬥設計,在降雨初期,屋面雨水高度未超過雨水鬥高度時,整個排水系統工作狀況與重力流排水系統相同。隨著降雨的持續,當屋面雨水高度超過雨水鬥高度時由於採用了科學設計的防漩渦雨水鬥通過控制進入雨水鬥的雨水流量和調整流態減少漩渦,從而極大地減少了雨水進入排水系統時所夾帶的空氣量,使得系統中排水管道呈滿流狀態並利用建築物屋面的高度和雨水所具有的勢能,在雨水連續流經過雨水懸吊管轉入雨水立管跌落時形成虹吸作用,並在該處管道內呈最大負壓。屋面雨水則在管道內負壓的抽吸作用下以較高的流速被排至室外。
2016年07月12日 00:00

系統設計時採用的設計降雨歷時、設計降雨強度、屋面匯水面積、設計雨水流量的計算,應符合現行國家標準《建築給水排水設計規範》GB ??50015的有關規定。 虹吸式屋面雨水排水系統採用的設計重現期,應根據建築物的重要程度、匯水區域性質、氣象特徵等因素確定。對一般建築物屋面,其設計重現期不宜小於2~5年;對重要的公共建築物屋面、生產工藝不允許滲漏的工業廠房屋面,其設計重現期應根據建築的重要性和溢流造成的危害程度確定,不宜小於10年。 注:大型屋面的設計重現期宜取上限值。 虹吸式屋面雨水排水系統的雨水鬥應採用經檢測合格的虹吸式雨水鬥。 虹吸式屋面雨水排水系統的計算參數應與所採用系統元件的參數相一致。 對匯水面積大於5000m2的大型屋面,宜設置不少於2組獨立的虹吸式屋面雨水排水系統。 虹吸式屋面雨水排水系統應設溢流口或溢流系統。虹吸式屋面雨水排水系統和溢流口或溢流系統的總排水能力,不宜小於設計重現期為50年、降雨歷時5min時的設計雨水流量。 不同高度的屋面、不同結構形式的屋面彙集的雨水,宜採用獨立的系統單獨排出。 注:當受條件限制必須合用一套系統時,應經計算確保每個雨水鬥均同時保持虹吸滿管壓力流流態。 當其他屋面雨水排水系統的管道接入虹吸式屋面雨水排水系統時,應有確保虹吸系統發揮正常功能的措施。 與排出管連接的雨水檢查井應能承受水流的衝力,應採用鋼筋混凝土結構或消能井,並宜有排氣措施。管道佈置和敷設 懸吊管可無坡度敷設,但不得倒坡。 管道不宜敷設在建築的承重結構內。因條件限制管道必須敷設在建築的承重結構內時,應採取措施避免對築的承重結構產生影響。 管道不宜穿越建築的沉降縫或伸縮縫。當受條件限制必須穿越時,應採取相應的技術措施。 管道不宜穿越對安靜有較高要求的房間。當受條件限制必須穿越時,應採取隔聲措施。 當管道表面可能結露時,應採取防結露措施。 當管道採用HDPE等塑膠材質時,應符合國家有關防火標準的規定。 過渡段的設置位置應通過計算確定,宜設置在排出管上,並應充分利用系統的動能。 過渡段下游管道應按重力流雨水系統設計,並符合現行國家標準《建築給水排水設計規範》GB ??50015的規定。 虹吸式屋面雨水排水系統的最小管徑不應小於DN40。 溢流口或溢流系統應設置在流流時雨水能通暢流達的場所。 溢流口或溢流裝置的設置高度應根據建築屋面允許的最高溢流水位等因素確定。最高溢流水位應低於建築屋面允許的最大積水水深。

2016年05月22日 00:00

住宅排水系統是將室內生活污水加以收集,並通過一定接受設施排入室外排水系統。它由衛生器具、排水橫支管、立管、排出管、通氣管五個部分組成。其主要作用是安全、衛生、迅速地將室內污水排放到室外,同時防止有毒、有害氣體及臭氣危及人們的生

 相關用戶問答
  • 室內排水系統的組成室內排水系統建築室內排水系統主要由衛生器具、排水管道系統、通氣管系統和清通設備等部分組成。1、衛生器具:衛生器具又稱衛生潔具,衛生設備,是供水並接受、排出汙廢水或汙物的容器或裝置。衛生器具是建築內部排水系統的起點,是用來滿足日常生活和生產過程中各種衛生要求,收集和排除汙廢水的設備;2、排水管道系統:由器具排水管、排水橫支管、排水立管和排出管等組成。①、器具排水管:器具排水管是指連接衛生潔具與排水橫支管之間的短管。除了坐便器外,其他的器具排水管均應設水封裝置。②、排水橫支管:作用是將器具排水管都送來的污水轉輸到立管中去。應有一定的坡度,坡向立管。③、排水立管:用來收集其上所接的各橫支管排來的污水,然後再排至排出管。④、排出管:用來收集一根或幾根立管排出的污水,並將其排至室外排水管網中去。排出管是室內排水立管與室外排水檢查井之間的連接管段,其管徑不得小於其連接的最大立管管徑。3、通氣管系統:通氣管的作用是把管道內產生的有害氣體排至大氣中,以免影響室內的環境衛生,減輕廢水、廢氣對管道的腐蝕,並在排水時向管內補給空氣,減輕立管內的氣壓變化幅度,防止潔具的水封受到破壞,保證水流通暢。4、清通設備:為了疏通排水管道,在室內排水系統中,一般均需設置清掃口、檢查口、檢查井等清通設備。

  • 雨水管與牆體之間的間距一般40~50mm。設計雨水管的總管口徑時,在無壓流(非滿管流)時,管內設計流速通常在1m/s左右,所用的最小設計流速應大於污水管渠,滿流時雨水管內的最小設計流速為0.75m/s。原則如下:1、消防管必須讓雨水管,因為雨水管是重力流,需要坡度,而消防管是壓力流。2、埋深在地方最大凍土線以下。3、如果地面有大型荷載,需對其影響驗算後確定埋深。4、雨水管都有那些規格?雨水管,是別墅屋面排水系統的主要組成部分,作用是將屋面天溝內收集的雨水有組織的排離建築物。彩鋁雨水管採用國際標準尺寸:2X3英寸(51X75mm),3X4(76.2X101mm)英寸矩形雨水管,3英寸(75mm),4英寸(100mm)圓型雨水管。5、如果雨水管距雨篷邊緣較近,可用斜彎頭將雨水管從雨篷旁邊引下;較遠就要穿雨篷,但應加套管。

  • 新風系統具有能量轉換功能,可以很好的解決這一問題,在保溫的同時達到空氣不間斷迴圈的作用。 新風系統裡含有過濾箱,作用就是對室外空氣進行過濾,把清新、純淨的空氣送入室內,從而保障家居生活的健康、安全。 排風扇在把空氣排走的同時會造成空氣大量的流動,使人感覺不適。排風扇的功率比較大,可以在短時間內達到空氣流通,形成過堂風,但是如果我們常人一直在這種環境下生活尤其夜間休息時被風吹著是無法休息的。 排風扇在把室內空氣排出後會同時室外空氣會湧入室內,大家都清楚目前大氣污染的嚴重性,那麼在沒有任何過濾系統的情況下,室外空氣的湧入必會造成室內空氣的二次污染。這樣不但沒有達到保障健康的目的,反而危害了我們的健康。

  • 新風系統和中央空調有什麼區別—中央空調主要作用中央空調是由一台主機通過風道過風或冷熱水管,連結多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調系統。所有空調的主要功能和作用都是製冷,制熱是附加功能,中央空調也不例外,中央空調製冷迅速、製冷效果好,而且出風溫和均勻,在炎熱的夏季可以帶來舒適的室內空。中央空調雖然能夠帶來少量新風,但是室內是密閉的,沒有與室外空氣交換,使用時間越長空氣品質越差。部分使用者認為空調可以帶來新風的原因是因為使用空調時室內空氣是不斷迴圈的,但並不是新風。新風系統是一種能夠説明室內進行通風換氣的裝置,將室外新鮮的空氣經過處理之後引入到室內,將室內受污染的空氣排放到室外,從而保障室內空氣的流通,確保室內時刻擁有新鮮的空氣,滿足人體的需求。此外,新風系統具有一定的空氣淨化過濾功能,它能夠每時每刻持續為室內輸送清新的空氣。