 最佳答案 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。防雷接地裝置部分概念:1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。2)引下線:用於將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。3)接地線:電氣設備、杆塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。4)接地體(極):埋入土中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水準接地體。5)接地裝置:接地線和接地體的總稱。6)接地網:由垂直和水準接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。7)接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等於接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水準的標誌。希望能幫到你,望採納。
2016年11月25日 00:00

一、接地的一般組成(1)接受裝置:直接或間接接受的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等;(2)接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。它的作用是把雷電接受裝置上的雷電流傳遞到接地裝置上,接地線一般採用圓鋼或扁鋼組成;(3)接地體:包括接地裝置和裝置周圍的土壤或混凝土,作用是把雷擊電流有效地泄入大地,現在常用的接地裝置有水準接地極、垂直接地極、延長接地極和基礎接地極。二、避雷網安裝定額問題(1)沿混凝土塊敷設其價格:人體靜電接地報警裝置650.00元導除靜電接地裝置340.00元小電流接地選線裝置2222.00元以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准。

2016年11月25日 00:00

你好,建材市場的接地引出裝置的價格是:150元。它可以是人工接地極,也可以是自然接地極。對此接地極可賦以某種電氣功能,例如用以作系統接地、保護接地或信號接地。接地母排是建築物電氣裝置的參考電位點,通過它將電氣裝置內需接地的部分與接地極相連接。價格來源網路,僅供參考

2016年11月25日 00:00

埋入大地以便與大地連接的導體或幾個導體的組合稱為接地極。接地極就是與大地充分接觸,實現與大地連接的電極,在電氣工程中接地極是用多條2.5M長,45X45mm鍍鋅角鋼,釘於800mm深的溝底,再用引出線引出。接地極和接地體的區別按規範統稱為接地裝置.但人們喜歡把人工接地裝置(與現有的建築物無關,需另外增設的,如打角鋼樁)稱為人工接地極.把利用建築物基礎鋼筋的接地裝置稱為基礎接地體.由此可見,極是較小的點,用於人工接地裝置.體是較大的面,用於自然接地裝置.但較小的點,不是打樁,而用模組,又稱為接地模組了.