網友回答
 最佳答案 監控機房的防雷問題:除了傳統的接地以為,最關鍵的是選用避雷器,傳統的避雷器安裝時都要求要嚴格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多機房要達到4Ω以下的接地電阻也有困難。按照電工公式:V=I·R,假如果雷擊電流20KA經過地線,地線的電壓也會很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此時地線電壓就有8萬伏,這就是很多防雷文章、防雷雜誌裡說的地電位以及地電位反擊了。說白了就是這種傳統的防雷方式,在20KA的雷電流下會在線路依然有8萬伏的雷電脈衝電壓進入到設備上,這也是為什麼安裝了避雷器還頻頻出現雷擊打壞設備的根本原因。以上內容可以參考下!
2016年07月13日 00:00

聯合接地是指在一個整體的建築物(或某個固定區域)內將所有的包括防雷接地、電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以等共用一組接地系統,通過接地線連接形成一個統一的共用接地網。

2016年05月15日 00:00

具體要看你專案是什麼類型的,然後具體看相應的規範,比如易燃易爆的要看危化規範,建築物的就看GB50057-2010 建築物防雷設計規範。防雷接地這塊其實按圖施工就可以的。家庭室內裝修就是接地線就可以的

 相關用戶問答
  • 臨時性接地線是從事電氣工作不能缺少的一種安全工具,它便於攜帶,可在現場靈活使用,也叫可擕式接地線。掛接地線是保護檢修人員的一道安全屏障。接地線就是與大地連接的導線,可防止突然來電對人體的傷害

  • 接地線就是直接連接地球的線,也可以稱為安全回路線,危險時它就把高壓直接轉嫁給地球,算是一根生命線。家用電器設備由於絕緣性能不好或使用環境潮濕,會導致其外殼帶有一定靜電,嚴重時會發生觸電事故。為了避免出現的事故可在電器的金屬外殼上面連接一根電線,將電線的另一端接入大地,一旦電器發生漏電時接地線會把靜電帶入到大地釋放掉。另外對於電器維修人員在使用電烙鐵焊接電路時,有時會因為電烙鐵帶電而擊穿損壞電器中的積體電路,這一點比較重要。使用電腦的朋友有時也會忽略主機殼接地,其實給電腦主機殼接根地線,在一定程度上可以防止死機現象的出現。在電力系統中接地線:是為了在已停電的設備和線路上意外地出現電壓時保證工作人員的重要工具。按部頒規定,接地線必須是25mm2以上裸銅軟線製成。電阻要求:高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值:接線鼻之間測量直流電阻,對於16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高壓接地線分類:(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。(2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線技術參數(1)10KV高壓接地線絕緣杆部分長度:700mm握手部分長度:300mm金屬接頭部分長度:50mm節數:1杆徑:30mm總長(不包括線夾):1050mm(2)35KV接地線標稱截面:25mm2總根數:810平均直徑(mm):0.2mm計算截面:(mm2):25.43金屬接頭部分長度:50mm節數:1杆徑:30mm(3)110KV高壓接地線標稱截面:35mm2總根數:1136平均直徑(mm):0.2mm計算截面:(mm2):35.67絕緣杆部分長度:1360mm握手部分長度:700mm金屬接頭部分長度:140mm節數:2杆徑:30mm總長(不包括線夾):2200mm使用說明(1)掛接地線時:先連結接地夾,後接接電夾;拆除接地線時,必須按程式先拆接電夾,後拆接地夾。(2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。(3)核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。(4)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。

  • 電源行業有一個不成文的規定,一般實際工作電流不超過整流橋最大正向電流的3分之1,按照這個標準計算,也就是說不超過8安培的電路選用這款整流橋比較適宜。一般電源設計電壓都不超過36V,所以最大功率大概在300W以內。浪湧電壓看規格書為350安培。

  • 如果你是住戶,那麼請不要自己私自做接地(涉及安全),因為接地在施工時已經做好了,而且配電的時候主電纜也有接地線,並且你的戶箱內也已做好了接地,你不需要再做接地了。你要做的就是將需要接地的設備接地線和戶箱的地線連接即可

  • 如果你是住戶,那麼請不要自己私自做接地(涉及安全),因為接地在施工時已經做好了,而且配電的時候主電纜也有接地線,並且你的戶箱內也已做好了接地,你不需要再做接地了。你要做的就是將需要接地的設備接地線和戶箱的地線連接即可