首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 電纜線槽支架間距是多少誰能告訴我?誰能給點建議?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月25日

電纜線槽支架間距是多少誰能告訴我?誰能給點建議?

網友回答
 最佳答案 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上。線槽和橋架頂部距樓板不宜小於30mm;在過梁或其它障礙物處,不宜小於50mm。槽內纜線布放應順直,儘量不交叉,在纜線進出線槽部位、轉彎處應綁紮固定,其水準部分纜線可以不綁紮。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5m固定在纜線支架上。電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5m處應固定在橋架的支架上;水準敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔5~10m處進行固定。在水準、垂直橋架和垂直線槽中敷設纜線時,應對纜線進行綁紮。對絞電纜、光纜及其它信號電纜應根據纜線的類別、數量、纜徑、纜線芯數分束綁紮。綁紮間距不宜大於1.5m,間距應均勻,鬆緊適度。樓內光纜宜在金屬線槽中敷設,在橋架敷設時應在綁紮固定段加裝墊套。採用吊頂支撐柱作為線槽在頂棚內敷設纜線時,每根支撐柱所轄範圍內的纜線可以不設置線槽進行布放,但應分束綁紮,纜線護套應阻燃,纜線選用應符合設計要求。
2016年11月25日 00:00

橋架按常規做法是二米一節,支架選用也按二米一個考慮,距轉彎處1M增加一個支架.因條件限制需做成大跨度橋架,如6~9M一節,是按一節做一個支架考慮的. 電纜橋架分為槽式、託盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。可以獨立架設, 也可以附設在各種建(構)築物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建築物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬於腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好, 耐衝擊強度高的物性特點。

2016年11月25日 00:00

電纜橋架水準安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大於2m; 1.直線段不大於2m... 跨距宜為1.5-3m。垂直敷設時,其固定點間距不宜大於2m。 這都是比較合理的,我覺得還是很不錯的。

2016年11月25日 00:00

告訴你預埋線槽與暗管敷設纜線應符合下列規定:(1)敷設管道的兩端應有標誌,表示出房號、序號和長度。(2)敷設暗管時宜採用鋼管或阻燃硬質PVC管。布主放雙護套線和主幹纜線時,直線管道的管徑利用率應為50~60%,彎管道為40~50%,暗管布放4對對絞電纜時,管道的截面利用率應為25~30%。(3)預埋線槽宜採用金屬線槽,線槽的截面利用率不應超過40%。3、設置電纜橋架和線槽敷設纜線應符合下列規定:(1)電纜橋架宜高出地在面2.2m以上,橋架頂部距頂棚或其他障礙物不應小於0.3m。橋架寬度不宜小於0.1m,橋架內橫斷面的填充率不應超過50%。(2)電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5m處應固定在橋架的支架上;水準敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔3~5m處進行加固。(3)電纜線槽宜高出地面2.2m.在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直淨空,線槽截面利用率不應超過50%。(4)布放線槽纜線可以不綁紮,槽內纜線應順直,儘量不交叉,纜線不應溢於線槽,在纜線進出線槽部位,轉彎處應綁紮固定。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5m固定在纜線支架上。(5)在水準、垂直橋架和垂直線槽內敷設纜線時,應對纜線進行綁紮。4對對絞電纜以24根為束,25對或以上主幹對絞電纜、光纜及其他信號電纜應根據纜線的類型、纜徑、纜線芯數分束綁紮。綁紮間距不宜大於1.5m,扣間距應均勻,鬆緊適度。(6)建築群子系統採用架空、管道、直埋、牆壁及暗管敷設電光纜的施工技術要求應參照郵電部《市內電話線路工程施工及驗收技術規範》,《電信網光纖數位傳輸系統工程施工及驗收暫行技術規定》的相關規定執行。