首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 問問線槽橋架安裝規範是什麼?誰能說說看?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月25日

問問線槽橋架安裝規範是什麼?誰能說說看?

網友回答
 最佳答案 金屬線槽和電纜橋架的區別:電纜橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,金屬線槽是敷設導線和通訊線纜的。橋架比較大,線槽比較小。橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎。橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同。在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的。線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。使用環境不同,線槽往往是不能露天使用,而橋架可以。
2016年11月25日 00:00

1)線槽平整無扭曲變形,內壁無毛刺,接縫處緊密平直,各種附件齊全. 2)線槽連介面處應平整,接縫處緊密平直,槽蓋裝上應平整,無翹角,出線口位置正確. 3)線槽經過變形縫時,線槽本身應斷開,線槽內用連接板連接,不得固定,保護地線應有補償餘量,線槽CT300*100以下與橫旦固定1個螺栓,CT400*100以上必須固定2個螺栓. 4)非金屬線槽所有非導電部分均應相應連接和跨接,使之成為一個整體,並做好整體連接. 5)敷設在豎井內的線槽和穿越不同防火區的線槽,按設計要求位置設防火隔堵措施. 6)直線端的鋼制線槽長度超過30m加伸縮節,電纜線槽跨變形縫處設補償裝置. 7)金屬電纜線槽間及其支架全長應不小於2處與接地(PE)或接零(PEN)幹線相連接. 8)非鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線最小允許截面積不小於BVR-4 ??mm.9)鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不小於2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓.

2016年11月25日 00:00

1、電纜橋架作為佈線工程的一個配套專案,目前尚無專門的規範指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向:根據建築平面佈置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建築物的牆、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,並考慮引下線和分支線儘量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架骨幹縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格,托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應的,此外,根據橋架結構選折相應的蓋板。(5)繪出電纜橋架平、剖面圖,局部部位還應繪出空間圖,開列材料表。2、如與電力電纜橋架合用時,應將電力電纜和弱電電纜各直一側,中間採用隔板分隔。3、弱電電纜與其它低電壓電纜合用橋架時,應嚴格執行選擇具有外遮罩層的弱電系統的弱電電纜,避免相互間的干擾。4、其它安裝(1)電纜橋架由室外進入建築物內時,橋架向外的坡度不得小於1/100。(2)電纜橋架與用電設備交越時,其間的淨距不小於0.5m。(3)兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間淨距不小於0.6m。(4)在平行圖上繪出橋架的路由,要注明橋架起點、終點、拐彎點、分支點及升降點的座標或定位尺寸、標高,如能繪製橋架敷設軸側圖,則對材料統計將更精確。直線段:注明全長、橋架層數、標高、型號及規格。拐彎點和分支點:注明所用轉彎接板的型號及規格。升降段:注明標高變化,也可用局部大樣圖或剖面圖表示。(5)橋架支撐點,如立柱、托臂或非標準支、構架的間距、安裝方式、型號規格、標高,可同意在平面上列表說明,也可分段標出用不同的剖面圖、單線圖或大樣圖表示。(6)電纜引下點位置及引下方式,一般而言,大批電纜引下可用垂直彎接板和垂直引上架,少量電纜引下可用導板或引管注明引下方式即可。(7)電纜橋架宜高出地面2.2米以上,橋架頂部距頂棚或其它障礙物不應小於0.3米,橋架寬度不宜小於0.1米,橋架內橫斷面的填充率不應超過50%。(8)電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5米處應固定在橋架的支架上,水準敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔3~5米處進行固定。(9)在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80(毫米的垂直淨空,線槽截面利用率不應超過50%。(10)布放線上槽的纜線可以不綁紮,槽內纜線應順直,槽內纜線應順直,儘量不交叉,纜線不應溢出線槽,在纜線進出線槽部位,轉彎處應綁紮固定。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5米固定在纜線支架上(11)在水準、垂直橋架和垂直線槽中敷設線時,應對纜線進行綁紮。4對線電纜以24根為束,25對或以上骨幹電纜、光纜及其它信號電纜應根據纜線的類型、纜徑、纜線芯數分束綁紮。綁紮間距不宜大於1.5米,扣間距應均勻,鬆緊適度。(12)橋架水準敷設時,支撐間距一般為1.5-3m,垂直敷設時固定在建築物構體上的間距宜小於2m。(13)金屬線槽敷設時,在下列情況下設直至架或吊架:線槽接頭處;間距3m;離開線槽兩埠0.5m處;轉彎處。5、材料統計(1)橋架:分別統計出各種型號規格橋架的全長,除一該橋架的標準長度,得出橋架的數量外,再增加1%-2%的餘量。(2)立柱:如採用統一規格的立柱,可用橋架全長除以平均立柱間距,得出立柱數,再增加2%~4%餘量。如立柱規格不一,則需分別統計。(3)托臂:橋架全長除以托臂平均間距,再增加1%~2%餘量,極為總需量。(4)其它部件:按其主體數乘以一定比例(視總廠而定)求得其總數。特殊部件如垂直彎接板,轉彎接板等則需分別統計。

2016年11月25日 00:00

1 、25mm*20mm-25mm*30mm規格的線槽,一個固定點應該至少有2個固定螺釘並且水準排列。2、25mm*30mm規格以上的線槽,一個固定點至少應該有3個固定螺釘,並且呈梯形狀,這樣會讓線槽受力點分散分佈。3、除了固定點外應每隔1m左右鑽兩個孔,用雙絞線穿入,待佈線結束後,把所有的雙絞線捆紮起來4、牆面明裝PVC線槽的話,線槽固定點間距一般為1m,有兩種固定方式分別是:直接向水泥中釘螺釘、先打塑膠膨脹管載釘螺釘5、水準、錘子幹線佈線方式都是一樣的,其差別無非就是一個橫著一個豎著。在安裝pvc線槽安裝中我們應該注意一下幾點注意事項:1、施工時避免因剔鑿造成牆面裂縫,破壞牆體結構。敷設時應視管內所穿導線數量的多少而變化,同一管內,不宜超過四根,禁止導線將管內空間全部占滿。空調、照明、插座應分路控制,一般至少四路。照明走一路、空調走一路、插座走三至四路。因為這樣有利於其他幾路的正常工作。2、電源線距電話線、電視機線距離應大於50釐米,管路應與結構進行固定。所有開關、插座、燈位元處均應安裝接線盒。此外,如果管路過長或拐彎過多時, 應間隔一定距離便設一接線盒。管路內嚴禁有電線接頭。電線保護管的彎曲處,應使用配套彎管工具或配套彎頭,不應有褶皺。因此配電控制開關應按規範要求合理 配置。3、在施工時應該先安裝管路,然後再穿導線,這樣就可以避免將來進行換線時,出現導線無法抽動的現象。4、安裝過後別忘記所要一幅電器圖,這樣方便以後的維修維護。

 相關用戶問答
  • 陽臺移門安裝方法:做二扇門,雙軌道的,二根軌道成90度,一根是在門關上後的位置,另一根沿牆邊向陽臺方向延伸(也可根據情況向房間內)。滑輪固定在門的二個角上,分別掛在二根軌道上,開門時,一隻手往邊上移門的同時,另一隻手要在門靠牆的部分輕輕往外推一下,門就能順利地打開了,完全打開後就靠在牆邊。希望我的回答可以幫助到您。

  • 聽說過腳手架的人很多,但是裡腳手架不一定就是人人都知道的了。那麼,什麼是裡腳手架呢裡腳手架又應該來怎麼計算方式呢?今天我們就帶著這些問題,來看看裡腳手架到底是什麼!也希望你好好閱覽一下相關的內容,充實自己的知識寶庫。裡腳手架又稱內牆腳手架,是沿室內牆面搭設的腳手架,它可用於內外牆砌築和室內裝修施工。裡腳手架用料少,但拆除頻繁。其結構形式有折疊式,門柱式,支架式等多種。裡腳手架是針對於為內牆主體施工服務的,也可稱為內牆主體工程腳手架,但是要分不同的情況套取定額的比如:建築物內牆腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山牆高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊牆)時,按單排裡腳手架計算;裡腳手架工程量=內牆淨長度*內牆淨高高度超過3.6m小於6m時,按雙排裡腳手架計算。計算裡腳手架工程量:1.裡腳手架的工程量按牆面投影面積計算。考慮到工業建築和民用建築的特點,定額子目中分別套算。2.當建築物層高在3.6m以內按各層建築面積計算,樓層高度超過3.6m時,按單排腳手架計算。3.按滿堂腳手架計算規則應計算滿堂腳手架者,其裡腳手架按該部分建築面積的50%計算。4.沒有建築面積部分的腳手架搭設,按相應項目規定分別計算。以上內容就是我講解的裡腳手架怎麼計算相關知識,希望對你有幫助,能夠更加深入地瞭解,也希望我們好好一起學習,學習是永無止境的,我們必須有一顆勤奮好學上進的心,用知識來充實自己的生活,有好的知識大家也都應該好好分享出來哦!如果你覺得我回答的不錯,請記得點贊喲。

  • 你好,管道的重量和支架自重沒有比例關係,一般管道支架應該參照國家相關標準圖集和規範,確認管架的形式和距離就可以了。消防支架一般DN150的管角鋼規格尺寸是140x40x4。1.質料規格選擇:dn100~150以上的管道,角鋼為140x40x4;dn100以下的管道,固定支角鋼為130x30x32.支架類型選擇:dn150以上的管道,固定支架為龍門架;dn100以下的管道,固定支架為吊架。3.安裝位置位置選擇:dn100以上的管道,固定支架安裝于次梁底部。4.長度確定:貼梁的長度(約25cm)加上管道的程度中心垂直的距離。然後減去管道的半徑。希望對你有用!

  • 核心提示:目前,市場上常見的電子血壓計有3種形式:上臂式、腕式、手指式。按功能分,電子血壓計可分為自動智慧加壓和手動加壓,有的血壓計還有記憶功能或高壓示警功能等。另外,市場上還有一些產品能顯示測量姿勢是否正確,能存儲兩個人的測量資料,有提醒測量血壓時間的鬧鐘設置

  • 熱水器的進水口與自來水管相連接,出水口與熱水管相連。 電熱水器安裝方法: 1、安裝前一定要檢查電路是否有可靠接地,而且要根據電熱水器功率的大小選擇合適的插座和電源線。 2、一定要把電熱水器安裝在牢固的牆面上,安裝的位置最好是在便於維護和保養之處。 3、安裝電熱水器的電源插座位置時,一定要考慮儘量遠離熱水器,最好在2米以上,以免淋浴器噴灑的水接觸到電源插座造成觸電。 3、室內一定要有通風口或加裝排氣扇,如果安裝在室外的話還要注意避免雨淋。 安裝完畢後,一定要請安裝人員進行相關安全檢測和操作演示,並講解如何使用希望可以幫到您。謝謝