首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 裝修宴會廳滿堂腳手架施工方案
問題 【施工工藝】  【歸檔】15年10月29日

裝修宴會廳滿堂腳手架施工方案

問題描述 急需裝修宴會廳滿堂腳手架施工方案!!!!求高人指點
網友回答
 最佳答案 腳手架工程 一層大堂由於層高較高,牆、頂面施工時須搭設滿堂紅腳手架。1)腳手架設計(1)立杆縱、橫距為1.8米,橫杆步距為1.8米,相鄰立杆的對接扣件不得在同一高度內,相互錯開。(2)立杆的搭接長度不應小於1米,不少於兩個扣件固定。(3)腳手架必須設置掃地杆。(4)必須隔排設置剪刀撐和斜拉杆,保證腳手架整體安全。(5)腳手板下面滿鋪安全網。(6)操作層滿鋪竹膠板。2)腳手架搭設(1)腳手架搭設先放置縱向掃地杆,自角部起依次向兩邊豎立底杆,將底杆與掃地杆連接牢固,然後搭設縱向、水準橫杆,並及時搭設好剪刀撐,最後鋪設竹膠板掛網。(2)鋼管不應直接與地面接觸,應下墊木板或木枋,保證地表面基層不被破壞。(3)鋼管、扣件在使用前需進行檢查,彎曲鋼管需要調直,扣件應上油並配件齊全,保證現場使用的是規格、品質合格的材料。(4)搭設前應先放線,標明立杆位置。(5)腳手板搭設時,必須綁紮牢固,保證人員在其上操作時不會出現危險,嚴禁出現探頭板。(6)作業層的欄杆和擋腳板一般應設在立杆的內側。3)腳手架拆除(1)拆除過程與搭設過程相反,先松竹膠板、安全網等部位,再松連牆杆、剪刀撐,然後是橫杆,最後拆除立杆。(2)連牆杆在其上部杆件拆除完畢後,方可拆除。(3)鬆開的杆件立即運下,不得懸掛在架子上。(4)拆除、運送杆件必須同時兩人或三人配合操作,避免出現安全問題。 (5)拆除完畢的杆件,嚴禁亂扔,避免損壞各種設施和造成安全隱患。參照這些要求,完善發揮一哈,然後戴個帽子穿雙鞋,滿堂腳手架施工方案就OK啦!
2015年10月29日 00:00

1、立杆應座落在堅實的基礎上,立杆底部設底座,座下鋪2.5m×0.3m×0.05m厚木板。2、根據《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》中表6.1.1-1之規定,採用立杆橫距1.05米,步距為1.8米,立杆縱距1.8米,連牆件的設置為二步三跨;3、縱向水準杆、橫向水準杆、竹笆的設置;3.1縱向水準杆設置在立杆內側,其長度大於3跨;均與橫向水準杆扣接;3.2縱向水準杆均採用對接,且兩根相鄰縱向水準杆的接頭不允許設置在同步或同跨內,不同步或不同跨兩個相鄰接頭在水準方向錯開的距離為小於500mm,各接頭中心至最近主接點的距離小於縱距的1/3;3.3主接點處必須設置一根橫向水準杆,用直角扣件扣接且嚴禁拆除。主節點處兩個直角扣件扣接且嚴禁拆除。因本工程採用竹笆腳手板,因此,橫向水準杆應直接扣接在立杆上,且應增設2根縱向水準杆,等間距佈置;3.4施工層竹笆應滿鋪,四個角用鐵絲與縱向水準杆綁紮牢固;4、立杆的設置;4.1每根立杆底部應設置底座或墊板;4.2縱向掃地杆應處於橫向掃地杆的上方,均與立杆扣接,掃地杆距地面為150mm;4.3立杆在頂層採用搭接,搭接長度為1.2米,採用兩個回轉扣件固定,且高出建築物簷口1.5米,下方均採用對接,節點佈置同縱向水準杆節點要求;5、連牆件的設置;5.1連牆件選用軟拉配合頂撐*作,尺寸為5.4×3.6,覆蓋面積為19.44平方米,符合“規範”中表6.4.1的要求;5.2拉結點必須靠近立杆設置,距離不應大於300mm,同時,應從底部第一步縱向水準杆開始設置;5.3拉筋應呈水準方向設置,配合頂撐使用,實際*作應先定後拉;6、剪刀撐的設置;6.1剪刀撐按表6.6.2中要求選用連接6根立杆,由拐角處開始,沿全高度佈置,每組剪刀撐的淨間距小於15米,杆件連接採用搭接,兩斷各用一組扣件,距離末端100mm;6.2無法搭設剪刀撐的位置需設置“之”字形斜撐;

2015年10月29日 00:00

⒈立杆:縱橫向立杆間距≯2m,步距≯1.8m地面應整平夯實,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地時,立杆下應墊枕木並加設掃地杆。 ⒉橫杆:縱橫向水準拉杆步距≯1.8m,操作層大橫杆間距≯40cm。 ⒊剪刀撐:四角應設抱角斜撐,四邊設剪刀撐,中間每隔四排立杆沿縱向設一道剪刀撐,斜撐和剪刀撐均應由下而上連續設置。 ⒋架板鋪設:架高在4m以內,架板間隙≯20cm,架高大於4m,架板必須滿鋪。上料平臺搭設安全技術交底 ⒈上料平臺要獨立設搭設,平臺距井架間隙不得超過10cm,平臺寬度以進出料方便為原則,長度應≥吊欄外側。 ⒉搭設材料:一般用杉木或鋼管搭設、當承重量不大時(在300kg以內)和高度不高時也可用毛竹搭設(應使用新竹經挑選),搭設方法基本和腳手架相同。 ⒊用途構造:主要做為井字架吊籃進出料通道使用,一般不堆放材料。 主要杆件有:立杆、橫杆、水準拉杆、剪刀撐、欄杆等。 ⒋搭設: ⑴ 立杆間距在1~1.5m以內,步距1.5m~1.8m視建築物層高而定,平臺以每層樓面平。 ⑵ 每隔1~1.5m高設一道縱橫向水準拉杆,在操作層通道處可設在1.8m高處。 ⑶ 橫杆:當平臺鋪設竹架板時,大橫杆間距在40cm以內,當使用鋼、木腳手板時,大橫杆間距不大於60cm。 ⑷ 剪刀撐:外立杆四周應自下而上連續設置,在進、出料口處可斷開留出通道。 ⑸ 欄杆:平臺四周按規定設置1~1.2m高的防護欄杆。正面設可開啟的安全門。

 相關用戶問答
  • 範本工程施工方案有範本專項、施工用電專項方案、腳手架專項方案、塔吊安拆施工方案、卸料平臺施工方案,重大危險源防制措施和方案、消防專項施工方案、基坑支護專項方案、安全事故應急救援預案、冬季、雨季施工專項方案。

  • 鋼結構工程是以鋼材製作為主的結構,是主要的建築結構類型之一。鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強,故用於建造大跨度和超高、超重型的建築物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建築工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產;加工精度高、效率高、密閉性好,故可用於建造氣罐、油罐和變壓器等。

  • 腳手架無施工方案,設計計算書或未經上級審批的扣10分施工方案中搭設方法不具體的扣6外挑杆件與建築結構連接不牢固的每一有處,扣5分懸挑梁安裝不符合設計要求的每有一處,扣5立杆底部固定不牢的每有一處,扣3分架體未按規定與建築結構拉結的每有一處扣5腳手架荷載超過規定,扣10分杆件間距荷載施工荷載堆放不均勻每有一處,扣5分腳手架搭設不符合方案要求,扣7~10腳手架鋪設不牢、不嚴,扣7~10分腳手架材質不符合要求,扣7~10分外挑杆件與建築結構連接不牢固的每一有處,扣5分懸挑梁安裝不符合設計要求的每有一處,扣5分腳手架外側不掛密目式安全網或網間不嚴密,扣7~10分檢查項目合計123456789小計杆件直徑、型鋼規格及材質不符合要求的扣7~10分腳手架無施工方案,設計..

  • 第一節扣件式鋼管腳手架腳手架規範,腳手架施工方案,門式腳手架規範,門式腳手架施工方案,移動式腳手架規範,本工藝標準適用於搭設以鋼管扣接的構架為主體,以篙竹作護欄的外腳手架.一、施工準備1、材料⑴鋼管:直徑為48或51mm、壁厚為3~3.5mm的熱軋無縫或有縫鋼管,用作主柱、大橫杆、小橫杆、斜撐等.⑵連接構件:回轉扣、直角扣、對接扣、駁芯.⑶底座:用φ40鋼管和4~5mm鋼板製成,用於主柱的墊腳.底座的底板面積不應少於200c.⑷腳手板:竹、木或鋼腳手板.

  • 。