問題描述 請問電氣的隱蔽工程有哪些的啊?包含哪些具體的線路呢?是不是都要隱藏起來的啊?
網友回答
 最佳答案 我們要知道隱蔽起來的很多時候就是一些線路的,要檢查好線路的絕緣情況,避免出現爛開的裂開的情況的1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。2)利用結構鋼筋做的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接品質、與接地極、避雷網、均壓環等連接點的情況等。3)等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接品質、保護層厚度等。4)接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接品質、防腐情況等。5)金屬門窗、幕牆與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規格、連接位置和數量、連接方法和品質等。6)不進入吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接品質、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。7)不進入吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距及其他管線的位置關係等。8)直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。9)不進入電纜溝敷設的電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等
2014年09月17日 00:00

建築電氣隱蔽工程主要包括:1、管線敷設的隱蔽;2、防雷接地系統焊接的隱蔽;3、電線電纜敷設的隱蔽;

 相關用戶問答
  • 這個沒聽說過吧,好像現在消防局這方面的驗收都是只是一些場景的佈局而已吧,因為這些防火設施都是隱藏的怎麼驗收哦,消防局驗收基本不會驗收隱蔽工程的材料,主要是驗消防系統(噴淋、報警、消火栓)及控制系統(防排煙、防火捲簾門、電梯迫降、非消防電源切斷),再就是檢查疏散樓梯、疏散指示、應急照明、防火分區的劃分、房間的疏散門設置、防火門的開啟方向;還有就是,如果進行精裝就要檢查,裝修所使用的材料是否符合耐火等級的要求。封在吊頂內和有牆體封住的地方他是不會看的。你指的材料是資料的話請說明。

  • 隱蔽工程是指該項工作施工完成後被後續工作覆蓋, 後續工作一做完就不能再看到的前序工作。內容包括:混凝土澆築前的鋼筋,抹灰前的牆體,防水,牆體內的暗埋管道、拉結筋等。

  • 這個必須檢驗符合設計、規範要求,才予以驗收。應該檢查的有 1.井壁管的材質、傾斜度、井底應符合設計要求。 2.過濾管採用形式按設計要求,其他指標均應達到設計及規範要求。在保證強度要求的條件下,應儘量採用較大孔隙率的篩檢程式。 3.填礫應採用動水填礫法,濾料應按設計要求選取,沿井管均勻連續填入,隨填隨測。 4.洗井方法應按設計要求採用。洗井效果應符合:出水量應接近設計要求或連續兩次單位出水量之差小於10%;水的含砂量應小於1/20萬。 5. 驗核意見必須寫明是否滿足設計或規範規定的定性意見。

  • 房建工程的隱蔽工程包括以下內容:給排水工程;電器管線工程;地板基層;護牆基層;門窗套基層;吊頂基層;強電線纜;網路綜合佈線線纜(網線,電話線,監控線,電梯通話線)。公路工程的隱蔽工程包括以下內容:地基與基礎,包括土質情況、槽基幾何尺寸、標高、地基處理;主體結構各部位鋼筋,內容包括:鋼筋品種、規格、數量、間距、接頭情況及除鏽、代用變更情況;橋樑等結構物預應力筋、預留孔道的直徑、位置、坡度、接頭處理、孔道綁紮牢固等的情況;現場結構焊接,包括焊條牌號(型號)、焊口規格、焊縫長度、高度及外觀清渣等;橋樑工程橋面防水層下找平層的平整度、坡度、橋頭搭板位置、尺寸;橋面伸縮縫埋件規格、數量及埋置位置;鋼管管道內外絕緣防腐;直徑1200mm以上鋼管管道橢圓度;雨、污水管道:混凝土管座、管帶及附屬構築物隱蔽部位;熱力管道:管道保溫、管溝及小室外部防水;水工構築物及瀝青防水工程,包括防水層下的各層細部做防水變形縫等;通信管道工程;設備基礎及水泥混凝土的配筋尺寸、養護、等級、表面標高;光電纜的布放、預留長度、接頭的物理、電氣性能,電纜溝的開挖與回填及光電纜的接續;接地體的埋設、引接和接地電阻(分幹、濕兩級)、機電設備支架箱體的防銹防腐處理。。

  • 我們要知道隱蔽起來的很多時候就是一些線路的,要檢查好線路的絕緣情況,避免出現爛開的裂開的情況的1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。