問題描述 請問電氣的隱蔽工程有哪些的啊?包含哪些具體的線路呢?是不是都要隱藏起來的啊?
網友回答
 最佳答案 這個問題是非常專業的了,必須要專業的人事來回答你,我是從事這個行業五年了,算是有經驗了,我來回答你吧:1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。2)利用結構鋼筋做的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接品質、與接地極、避雷網、均壓環等連接點的情況等。3)等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接品質、保護層厚度等。4)接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接品質、防腐情況等。5)金屬門窗、幕牆與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規格、連接位置和數量、連接方法和品質等。6)不進入吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接品質、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。7)不進入吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距及其他管線的位置關係等。8)直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。9)不進入電纜溝敷設的電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等
2014年09月10日 00:00

電氣配管安裝工程隱蔽驗收記錄:針對暗埋管或裝在天花上或防靜電地板下的配管、配線進行隱蔽工程驗收。

 相關用戶問答
  • 我覺得要先看工程地基與基礎的分部分項及工序,1.樁基軸線及樣樁放線定位及覆核記錄;2.打(壓)樁施工記錄、灌注樁成樁施工記錄;3.預製樁接樁,灌注樁鑽孔、清孔,鋼筋籠製作、吊放,混凝土灌注;4.樁位元軸線偏差和標高驗收記錄(若樁頂標高與施工現場場地標高相同時,應在樁基工程施工結束後進行)。基礎工程1.軸線:施工單位填報施工測量報驗單(報驗申請單),附施工測量放線覆核單。2.挖土(包括設計標高、暗浜、地質、基槽寬度、長度、放坡、坡度):施工單位填報地基驗槽記錄。3.墊層(包括標高、長度、厚度、寬度、混凝土強度等級)。4.底板鋼筋(包括品種、規格、數量、搭接長度、箍筋間距、保護層厚度、預埋件數量位置)。5.混凝土(包括斷面尺寸,標高,是否有蜂窩、麻面、露筋,混凝土強度等級):混凝土澆灌令、混凝土級配單。6.基礎牆(包括標高、大放腳尺寸、砌築砂漿強度):砂漿級配單。7.防潮層鋼筋(包括數量、規格、品種、搭接長度)。 8.架空板安裝(包括樓板型號、下底板的離縫、擱置長度、硬找平、軟坐灰;架空板錨固筋數量、規格、長度)。主體工程1.軸線及放樣(每一層)。2.柱、梁、樓梯、板鋼筋(包括數量、規格、品種、搭接長度、焊接情況、保護層厚度、箍筋間距、預埋件等,每層一次),巡視旁站記錄。3.雨篷、陽臺、空調板等懸臂部位鋼筋(每層一次),巡視旁站記錄。4.混凝土(包括表面品質、強度等級、每層一次),巡視旁站記錄。5.牆體砌築(包括柱與牆拉結筋數量、規格及設置情況),砂漿級配單。6.屋頂水箱鋼筋(包括數量、規格、品種、搭接長度),巡視旁站記錄。7.女兒牆壓頂鋼筋(包括數量、規格)。建築裝飾裝修工程1.抹灰工程:抹灰厚度大於或等於35mm時的加強措施;不同材料基體交接處的加強措施。2.門窗工程:預埋件和錨固件;隱蔽部位的防腐、填嵌處理。3.吊頂工程:木龍骨防火、防腐處理;預埋件或拉結筋;吊杆安裝;龍骨安裝;填充材料設置。4.輕質隔牆工程:木龍骨防火、防腐處理;預埋件或拉結筋;龍骨安裝;填充材料的設置。5.飾面板(磚)工程:預埋件(後置埋件);連接節點;防水層。6.幕牆工程:預埋件(或後置埋件);構件的連接節點;變形縫及牆面轉角處的構造節點;幕牆防雷裝置;幕牆防火構造。7.細部工程:預埋件(或後置埋件);護欄與預埋件的連接節點。8.樓地面工程:各構造層均須作隱蔽工程驗收;變形縫的處理。屋面工程1.卷材、塗膜防水層的基層2.密封防水處理部位3.天溝、檐溝、泛水和變形縫等細部作法4.卷材、塗膜防水層的搭接寬度和附加層5.剛性保護層與卷材、塗膜防水層之間的隔離層 每一分項工程除應包含表中已作說明的內容外,還都必須包括以下內容:施工單位填報工程報驗單,附隱蔽工程驗收單、施工單位自檢評定表;監理實測實量記錄。

  • 你這個問題問得很好,隱蔽工程問題也是很多老房子裝修的業主們關心的問題。裝修老房子與新房子相比較起來,隱蔽工程如果搞不好,那麼會為後期家居生活埋下深深隱患。我們一起來看看要注意什麼吧!一、老房子裝修注意事項之隱蔽工程隱蔽工程檢測是老房子裝修注意事項最開始的部分,對吊頂內的供水、空調、通風等各種設施的管道、線路、設備是否已做密閉試驗及電器絕緣 、電阻測試,連接是否牢固,做法是否符合要求,是否已做好防火處理,這些都是隱蔽工程的範圍。而且不把這些以往遺留下的“隱蔽工程”除掉的話,在第一次安裝之後就無法再進行檢查了,後果將會很嚴重。二、老房子裝修注意事項之拆除工程如果牆體在結構上真的十分不合人意,需要拆掉一些牆將空間重新整合,但是在結構改造工程中一定要注意,嚴禁拆除承重牆及配重牆。必須在安全的前提下,改變不合理的地方,拆除一些隔斷,化零為整,原有的小門廳與廚房打通,形成廚房一體的一個空間。拆除含地面地磚,廚衛的牆磚,等牆面抹灰後重新做防水,同時須做24小時閉水試驗。老房子的裝修不比新房子裝修更簡單,有的甚至還會更加複雜的。老房子相對而言,已入住過一段時間,空間佈局傳統化,水電路出現老化,家居品質難以保障,因此裝修時,拆牆時也要注意一些細節,因為人生安全也是非常重要的。

  • (1)給排水工程。 由於鍍鋅管易生銹、積垢、不保溫,而且會發生凍裂,將被逐步淘汰。目前使用最多的是塑鋁複合管、塑鋼管、PPR管。 這些管子有良好的塑性、韌性,而且保溫不開裂、不積垢,採用專用銅接頭或熱塑接頭,品質保證、能耗少。 (2)電器管線工程。 一般電源線分硬線、軟線、護套線等,按銅芯粗細又分為1平方毫米線、1.5平方毫米線、2.5平方毫米線...... 為安全起見,更為了便於維修,電源線應套套管。 此外常用的還有音響線、信號線等。插座分為10A,15A,...,品牌也有多種,假冒的也多。 劣質的插座容易引起事故,建議到正規電器用品商店購買較為妥當。電器線路工程,要求施工規範,工人應持證上崗,以保證安全,消除隱患。 (3)地板基層。 實木地板基層有兩種做法: 一種在水泥樓板上刷冷底子油一遍,鋪設木龍骨,最後釘地板;另一種方法在龍骨上先鋪一層細木工板,或者是毛地板,然後釘地板,採用這種方法,地板受力均勻,結構牢固。 複合地板安裝方便,基層也有兩種作法: 一種先作找平層,然後鋪設PVC墊層,之後鋪設複合地板;另一種在水泥找平層上,鋪設木龍骨和毛地板,兩鋪複合地板。 (4)護牆基層。 護牆板有平板式和凹凸式。做法是先在牆面上刷一層冷底子油,然後安裝30mm*40mm木龍骨,在此基礎上釘多層板或細木工板,最後釘飾面夾板。 為防止發黴,在護牆板上部開一系列直徑為6mm的勇氣孔。 (5)門窗套基層。 先排設龍骨,然後釘細木工板或密度板,表面用飾面夾板釘木線條。注意密度板預告要用水浸泡,避免日後膨脹。 (6)吊頂基層。 吊頂材料有石膏板,灰板,夾板,鋁合金扣板,塑膠扣板,磨紗玻璃,彩繪玻璃等,龍骨分木龍骨和輕鋼龍骨。吊頂開裂的現象經常出現,如使用彈性膩子嵌縫,並貼尼龍綁帶,可以改善這種情況。 隱蔽工程完工後,需驗收,確保不留隱患,合格後才能進行後續施工。否則今後發現問題,需要返工,既影響品質,又拖延工期。業主和承包方都將蒙受損失。

  • 1)一般隱蔽就是顧名思義就是表面看不到的,就是一些隱藏在結構裡面的線必須是非常注意的,檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。  • 吊頂 ,門基層 ,門套及窗套基層,