首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 安裝室內消防栓高度在多少最適合?有什麼要求?
問題 【其它】  【歸檔】16年04月20日

安裝室內消防栓高度在多少最適合?有什麼要求?

網友回答
 最佳答案 建築室內消防栓要求; 一、消火栓應設在走道、樓梯附近等明顯易於取用的地點,消火栓的間距應保證同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達。二、消火栓的水槍充實水柱應通過水力計算確定,且建築高度不超過100mm的高層建築不應小於10m;建築高度超過100m的高層建築不應小於13m。三、消火栓的間距應由計算確定,且高層建築不應大於30m,裙房不應大於50m。四、消火栓栓口離地面高度宜為1.10m,栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的牆面相垂直。五、消火栓栓口的靜水壓力不應大於0.80MPa,當大於0.80MPa時,應採取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大於0.50MPa時,消火栓處應設減壓裝置。六、消火栓應採用同一型號規格。消火栓的栓口直徑應為65mm,水帶長度不應超過25m,水槍噴嘴口徑不應小於19mm。七、臨時高壓給水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕,並應設有保護按鈕的設施。八、消防電梯間前室應設消火栓。
2016年04月20日 00:00

安裝準備→ 幹管安裝→ 箱體及支管安裝→ 箱體配件安裝→ 通水調試,室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的介面、為工廠、倉庫、高層建築、公共建築及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。減壓型消防栓為其中一種。

2016年04月20日 00:00

室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米. 有時候需要稍微上下偏移0.2米左右

 相關用戶問答
  • 洗衣機水龍頭位置安裝在:1.單孔面盆龍頭的安裝購買單把手面盆龍頭時應該注意去水口直徑,現在市場上大部分屬於硬管進水,所以您應該注意預留上水口的高度;2.一種是水龍頭自帶接頭的,另一種是普通的,普通接頭就需要一個連接器,買洗衣機時有送,將連接器壓緊在水龍頭的出口然後將連接器上的4個固定螺絲鎖緊,最好是周邊間隙均勻,就可以了。

  • 一、搭建閣樓的前提: 必須有足夠的層高。一般來說,複式房的新建閣樓的樓板的下緣與原一層的樓板下緣相平。單層的閣樓樓板的下緣不低於2.6米。閣樓樓板與屋頂的內淨高不低於2.4米,最低不低於2.2米。這是以有人員居住為前提的,如 ??果你的閣樓是不住人的,那麼你自己可以隨意定奪高度。 二、搭建鋼結構閣樓的適應範圍 1、 首先你的房子必須有足夠的層高。一般來的說,複式房的新建閣樓的樓板的下緣與原一層的樓板下緣相平。單層的閣樓樓板的下緣不低於2.6米。閣樓樓板與屋頂的內淨高不低於2.4米,最低不低於2.2米。這是以有人員居住為前提的,如果你的閣樓是不住人的,那麼你自己可以隨意定奪高度。 2、 閣樓的最短的兩邊的跨度不得太大。在使用槽鋼搭建的情況下,一般不宜超過4米,最大不得超過6米。 三、閣樓的搭建類型搭建閣樓常見辦法: 1、H型鋼或槽鋼搭建。最好用H型鋼搭建,堅實耐久,H型鋼的抗彎強度會更高,當然造價相對較高,槽鋼搭建的優點是速度快,即搭即用,不需要等待。缺點是槽鋼做的閣樓當人在上面走動時,會有一定的晃動聲,槽鋼規格越小,晃動聲越大。注意:方管最好不用,內部不太好防銹處理,易內鏽,時間長可能引起安全問題。 2、常見的主輔料的搭配有以下幾種: (1)100mm#(H型鋼)+100mm#(槽鋼)+50*50角鐵+(用16mm的化學錨栓固定) (2)120mm#(H型鋼)+120mm#(槽鋼)+50*50角鐵+(用16mm的化學錨栓固定) (3)140mm#(H型鋼)+140mm#(槽鋼)+50*50角鐵+(用16mm的化學錨栓固定) (4)160mm#(H型鋼)+160mm#(槽鋼)+50*50角鐵+(用16mm的化學錨栓固定) (5)200mm#(H型鋼)+200mm#(槽鋼)+50*50角鐵+(用16mm的化學錨栓固定) (6)250mm#(H型鋼)+250mm#(槽鋼)+50*50角鐵+(用16mm的化學錨栓固定) 3、閣樓樓板施工選材: (1)板材:鋼結構上鋪木板集成材,松木,大芯板,竹膠版。我對幾種板材的瞭解;集成材不宜變形且http://www.shrlgc.com/尺寸標準造價比其他板材略高;松木板遇潮容易發生變形;大芯板不環保;竹膠版也可以但市場上的都不是太厚踩上去有點咚咚的響聲;建議使用集成材。 (2)混凝土現澆:主樑上浮壓型鋼板,上部採用8#螺紋鋼和6#盤條結成高強度網型拉筋。內部填充陶粒混凝土上浮5釐米,使用壽命為70年以上,或結構上鋪鋼板在做混凝土,特點:隔音效果好。混凝土現澆它的施工需要牆體有足夠的承重能力因為它的自重非常大一般用於公共場所,家庭做的比較少。好多都是二次結構根本不承重,推薦使用鋼結構材料,在不是承重牆位置用立柱做支撐就比較結實。

  • 你好,大家都知道裝修當中是少不了排氣扇的,特別是衛生間更離不開它,你想一下假如一個衛生間沒有安裝排氣扇那會是怎麼樣呢,所以說衛生間安裝排氣扇是很重要的,那麼對安裝時會也會一定要求的,下面我這邊就來介紹一下安裝時需要注意哪些,還是就是衛生間排氣扇要如何選購?1.換氣扇安裝必須可靠、牢固,換氣扇與地面相距2.3m以上; 2.換氣扇要與屋頂之間的距離必須達到5CM以上; 3.吸頂式換氣扇不要安裝在油煙多、灰塵多的地方,要離開高溫源; 4.帶風扇的壁式換氣扇既可在各場所通風換氣,也可用於抽油煙; 5.提醒大家當利用插座供電時,換氣扇的電源線應配接符合安全標準的插頭; 6.換氣扇的電源儘量要接全極開關; 7.天花板頂部必須設置檢查孔; 8.不得將管道彎成V字形、扛鈴形等形狀而阻礙空氣流通; 9.房間裡必須開設有除換氣扇之外的進氣孔,以保證新鮮空氣進入; 衛生間排氣扇的選購方法: 1、品牌: 目前在市場上在售的家用換氣扇品牌很多,但是大多數都是一些小廠的產品,產品品質和售後服務都難以得到保障。如果你對換氣扇工作的時長、工作頻率要求都比較高的話,那麼推薦購買大廠生產的名牌產品,以其獲得最佳的使用效果和後期服務保障。 2、外觀: 優質的換氣扇外觀通常做工細膩、接縫平直、無劃痕磕碰等硬傷,另外,如果換氣扇是金屬外殼,還應該特別注意一下外殼的漆面是否良好、是否存在腐蝕、鏽斑等現象,如果存在這些問題,通常說明該換氣扇產品在生產、儲存、運輸等環節存在品質監管不良的情況,最好放棄購買。 3、換氣量: 家用換氣扇大多應用在廚房、衛生間、儲藏室、地下室等空間,而不同尺寸、不同功率的換氣扇可以提供的單位時間換氣量是不同的,所以,大家應該根據自己實際需要(安置換氣扇的區域的空間形狀、面積、需要達到的換氣效果)選購換氣扇,具體的數值可以通過諮詢裝修設計師、對照廠家提供的單位時間換氣量來確定最終購買哪款產品。 4、配件: 先說個故事:我的一個朋友購買了一台帶有換氣功能的浴霸產品,而安裝完畢後才發現廠家根本沒有提供安裝在風道上的止逆閥,後來這個朋友跑了無數個建材城才找到了與該排風軟管口徑匹配的止逆閥,真是費時又費力,早知道如此的話,誰還會購買這樣的產品呢?所以,雖然大多數家用換氣扇的配件都是齊全的,但是依然不可以忽視清點換氣扇配件這個環節。 個人建議你選擇排氣扇最好還是往品牌方面去考慮,畢竟是品牌的東西不管是品質還是售後都會有一定的保障的,以上說了詳細的介紹了排氣扇安裝要注意哪些方面,還有就是怎樣選購一台好的排氣扇,希望我的回答對你有所幫助啊,如果覺得給力的話豎個大拇指唄,以後我會更用心作答的喲,祝你生活愉快。

  • 疏散指示燈安裝在出口位置時,應裝在門上方20cm,即離地約2.2米;安裝在走道時,應離地30cm-50cm左右安裝。消防疏散指示燈,適用於消防應急照明,是消防應急中最為普遍的一種照明工具,應急時間長,高亮 度具有斷電自動應急功能。消防疏散標誌燈具有耗電小、亮度高、使用壽命長等特點,邊上設計有電源開 關和指顯燈,適合工廠、酒店、學校、單位等公共場所以備停電作應急照明之用。 消防疏散指示燈是選用工業塑膠和高亮度的燈泡製成,顏色以白色為主,表面有兩個箭頭,材料不老化、散熱快、抗衝擊等特點。消防疏散指示燈具有壁掛式、手提式、吊式安裝方式。

  • 中西結合的廚房設計既適應了中式烹調的要求,又具有西式的美感,既保持了原有的生活習慣又能讓業主享受到別樣的生活方式。中西結合的廚房設計是將來別墅廚房設計的趨勢。除此之外,在設計別墅廚房時還應善於借景。開窗大、採光好的別墅廚房通常連著花園,設計時可以考慮將景觀最大程度地融入室內,讓業主在使用廚房空間時放鬆心情,快樂烹調 行混搭多元化 如同室內裝修風格一樣,別墅廚房的裝修風格也日漸呈多元化趨勢。 很多別墅業主偏好于歐式復古以及現代簡約風格的別墅廚房,但這兩種風格細分之下也有不同之處:比如歐式復古分為全歐式、簡歐式、鄉村風格三種。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!