求助!家裡漏電開關總是跳閘是咋回事?

網友回答
 最佳答案 漏電開關跳閘一般有以下原因: 1.最好找個內行的人把漏電開關也檢查一下,如果有故障一定要換新的,這是住宅用電最重要的保護,千萬大意不得; 2.如果經檢查漏電開關沒有問題,而它又總是跳閘,那就說明你家的電路或電器中有接地點,而和用電量無關; 3.如果一開燈便跳閘,我個人分析,如果不是漏電開關的問題,則很有可能是你家電路中的零線因破損或其他原因造成有接地點.建議找電工檢查零線。 建議找個專業的師傅來看看,自己如果不內行的話弄不安全。
2016年03月25日 00:00

漏電開關跳閘分過電流跳閘和漏電跳閘。如果要按重定開關才能合閘千萬小心,可有漏電現象,一定要仔細檢查線路和家用電器。可以先關閉所有的電器(拔掉插頭),觀察是否跳閘。再逐個打開電器(冰箱一類間歇工作的要確保在工作狀態),看是否跳閘,哪個跳閘就是那個漏電。如果不按重定開關就能合閘,就是過電流跳閘,就要檢查一下是否有短路現象,方法同上。如果沒有就要考慮漏電開關容量是否太小。最好請專業電工檢查更換。

2016年03月25日 00:00

還是用漏電保護器的好,空氣開關漏電或許不會跳,但短路肯定會調。使用漏電保護器,漏電、短路、超負載都會跳 空氣開關除具有開關作用外,還有過流保護(即過流跳閘)的作用,而漏電保護器則主要是防止電路和電器漏電,當檢測到微小的漏電電流時它會立刻動作斷開電源。現在漏電保護器和空氣開關已做成一體,你只需根據家裡的用電情況,買個合適規格的漏電保護器便可以了。

 相關用戶問答
  • 空氣開關發熱跳閘1、電源線與設備功率不匹配,太細,會發熱。空開選小了,跳閘2、設備超負荷運轉,電流增大造成的3、設備故障,絕緣破損,漏電。

  • 空氣開關是起到保護作用,它為什麼老是跳,到是肯定有它的原因,下面就來說一下哪幾種原因導致的: 空氣開關老跳可能有以下原因: ①第一種原因:因為重負荷超過額定負荷屬於超載保護跳閘。 ②第二種原因:因為有的電器有接地現象,因漏電保護而跳閘 你可以逐漸將用電器插上或打開,當打開某一件電器的時候跳閘,就要首先檢查這一件是否有漏電的嫌疑,或是大功率型的用電器,負荷已經累集到超過額定負荷。 ③第三種原因:檢查是否漏電可以將其他電器都關斷或拔掉,單獨開啟這一件,如果開啟正常,就說明它不漏電,如果也會跳閘就說明問題就出在這件設備上。 ④第四種原因:如果沒有漏電設備那就是負荷問題了,可以先看看你的空開是多大的(也要注意電錶的允許負荷),再折算一下你開啟使用中的電器的總功率,(冰箱和空調以壓縮機啟動否計算功率),如果確實過負荷有無法調整規避就要考慮電錶擴容和空開更換的問題了。 ⑤第五種原因:都不是以上問題的話,那就換一個同容量新空開,看是不是空開失靈或過敏造成的。 如果不懂的,還是找專業人士比較安全,畢竟電是很危險的用品。畢竟生命安全才是最重要的。

  • 你家的電度錶是裝在外面的還是裝在你家裡面的?電度錶下面應該有空氣開關(這你沒有講),圖中是表示電度錶(不是空氣開關)接出的導線是直接分到你的兩個漏電保護器。再由漏電保護器分出導線到各房間。 如2樓的一個漏電開關要統包三個房間的所有的用電設備(照明,電源插座,空調器,)那麼一個漏電開關變成了二樓的電源總開關了。

  • 關於跳閘當然是超負荷,短路,或者自身問題。首先排除短路的話就是超負荷,或者自身問題。你計算下你們工廠總瓦數和總閘是不是按要求達到負荷。你遇到的這種情況最好是找個專業的電工來處理這件事情,不要自己亂操作,後果不堪設想的啊。希望我說的這些能夠幫到你,去換一個不會經常跳閘的開關,免得以後麻煩,經常要換哦~

  • 家裡的電線安裝的時間比較長,那麼就要定期對它進行檢查的,這樣就不容易發生漏電的事項,你要知道電線也是發現隱蔽工程,定期檢查對我們還是很有好處的。先按漏保的“重定”按鈕,再合閘,行了就好。如果還不行:拔下所有電器插頭,關閉所有燈泡,拉下所有分路開關再合閘,行了就是分路的問題。如果還不行,是漏保可能有故障,或漏保出線這一小段漏電。如果能合上了:再按順序分別合上分路開關,合到那一路跳閘,就是這一路有漏電。如果能合上了:逐個插上電器插頭並開啟,插、開到那個電器跳閘,就是那個電器有故障。比較容易導致漏電的事項也就這些,你可以按照這些方法來進行檢查的,但是在檢查時候最好是把總電源關掉最好,這樣會比較安全的。