網友回答
 最佳答案 處理方法: 第一步:在漏點,能塞進去的塞進去。 第二步:填土,就是倒土壓在已填好的水泥上,壓高5m以上,要明顯看到沒有水流從土裡冒出來即表示內部壓重已完全可抵抗坑外水土壓力了。 第三步,坑外漏點部位去注漿吧,注雙液漿(水泥+水玻璃) 第四步:你便道(坑邊)下已經漏空了,整個過程要避免重型機械來回跑,注漿完成後記得鑿開便道填實後重新恢復。基坑漏水預防措施: 1、為確保施工安全,要控制好止水帷幕的施工品質,確保其連續性,在基坑開挖施工中,應以預防為主,提前處理,消除隱患,確保基坑開挖安全。 2、 嚴格按設計和規範進行施工。施工前,應根據設計進行工藝性試樁,以確定相關施工參數和施工工藝,並在施工中加以嚴格控制垂直度和提升速度。這樣才能確保成樁品質,使止水帷幕連續、閉合,保證止水效果。 3、嚴格按經審定的挖土方案施工。先開挖應力釋放溝,再根據土質情況,分層開挖取土。靠近支護樁側壁處,要邊開挖邊注意觀察(此時, 確保水玻璃、棉紗、編織袋、水泥等各種應急物資儲備到位,並定期對注漿機、備有發電機等設備進行檢修,保證一旦發生突發事件時,機械的正常使用和材料的及時供應) ,一旦發現漏水,及時封堵處理。 4.、止水帷幕施工中,如遇地下障礙,最好繞著打。雖然增加部分工程量,但可確保止水帷幕的連續性。 5、 同一工程,最好採用一種方法施工,優先選用深攪樁止水。確定合理的機械數量和施工順序,同時加強機械保養,防止機械故障造成停機,盡可能減少冷接頭。對於不可避免的冷接頭,必須流榫搭接或採用旋噴樁補強。 6、 加強基坑開挖隱患排查,對有滲漏水現象的止水樁接縫加強封堵力度,處理到位,挖一處,堵一處,止水樁接縫沒有處理好,不向下繼續開挖,嚴防流砂,湧泥等現象發生。 7、基坑開挖期間,做好基坑變形監測工作,及時對監測資料進行分析,做到資訊化施工,根據基坑監測情況,合理安排施工工序,採取有效施工措施,保證基坑及周邊建築物安全穩定。 8、制定完善的應急預案,健全應急處理機制,保證發生突發事件時,迅速反應,及時處理,遏制事態擴大,避免造成嚴重後果。
2015年11月06日 00:00

1、井點降水2、注漿封水

2015年11月06日 00:00

有沒有湧水?有沒有夾帶泥沙?基坑支護設計如何規定?基坑變形如何?有的支護,本來就設計有瀉水孔。下面供參考。首先將情況(降水井失效)報告甲方監理,基坑設計單位。如果你不願意自己扛這個責任的話。然後決定是否採取緊急替代措施。同時立即進行基坑監測。變形異常立即報告。然後查找失效原因。讓基坑設計單位決定如何做。很可能,就是重新施工降水井。提問者評價謝謝

 相關用戶問答
  • 西餐廳裝修流程。1、裝修設計理念室內設計師首先會從功能要求和美學要求來思考設計理念和佈局,例如:如何去分佈空間,如何安排燈關,如何選取色彩等。由於西餐廳的裝修設計會對客戶服務、顧客享受等具有很大的影響。在西餐廳裝修設計方案確定之前,一定要好好思考各方面細節要如何處理,為日後西餐廳運營打下良好的基礎。2、裝修方案的確定室內設計師把之前的各酒店裝修中裝修設計理念運用於實際,把理念落實到圖紙上,經過反復的考驗和檢查、修改,在結合客戶的意見不斷地改進,最終確定了西餐廳裝修設計方案3、實施裝修設計室內設計師把西餐廳裝修設計方案實際細節落實為施工圖,例如:施工方法、各類燈具的分佈等細節,一定要明確的表達出來,否則會引起裝修施工出現錯誤。4、裝修施工和監督依照西餐廳的設計圖紙和施工圖紙進行裝修施工,在裝修施工過程總,裝修公司的設計師要好好檢查是否滿足了客戶的要求,設計的每一個細節是否合理。施工現場具有良好的監督,方可以確保裝修施工過程中不會出現問題,方可以確保裝修效果的實現。5、開業後的維護西餐廳裝修設計施工結束並不意味著裝修過程結束,裝修公司的設計師在開業後還要進行一些維護工作。例如:檢查設備,檢查裝修效果等。上面是西餐廳裝修流程,也是通常餐廳裝修需要考量的流程,掌握了基本的設計流程,可以自己把握施工的步驟,可以防止一些裝修的失誤。

  • 最好換一下門的方向。不行的話,最好用屏風或是綠化遮擋起來。

  • 這是三個問題,個人意見如下 1,、將砌好的磚牆,掃乾淨,縫子溝好,然後直接用白色油漆噴兩遍以上,就ok 2、保留原牆色的話,就直接噴清漆兩遍以上就可以了 3、有瓷磚的4分之一內圓那種收邊條,貼瓷磚的就可以了

  • 我覺得最好還是得把電斷了,然後找專業人員來幫忙;現代電梯主要由曳引機(絞車)、導軌、對重裝置、安全裝置(如限速器、安全鉗和緩衝器等)、信號操縱系統、轎廂與廳門等組成。這些部分分別安裝在建築物的井道和機房中。通常採用鋼絲繩摩擦傳動,鋼絲繩繞過曳引輪,兩端分別連接轎廂和平衡重,電動機驅動曳引輪使轎廂升降。電梯要求安全可靠、輸送效率高、平層準確和乘坐舒適等。電梯的基本參數主要有額定載重量、可乘人數、額定速度、轎廂外廓尺寸和井道型式等。

  • 我們知道不管是電梯房還是普通的房,只要是頂層都可能漏水,主要還是看你是你什麼原圖導致的,但你不應該擔心,維修非常方便.只要不總上去人,漏水的幾率就小一些.現在還有專門在樓頂鍛煉的,所以你去觀察一下排水情況,只要不積水就不應該漏水.其實擔心的應該是躁聲,電梯運轉有聲音,隔音牆壁是關鍵.