問題描述 本人從來沒裝修過 查了好多該水電的都暈了 有沒有具體詳細的該怎麼改 菜鳥能看明白的 以下是戶型圖 我能想到的就是臥室雙控和電視後面 廚房多弄幾個 但是具體在哪個位置真不知道
網友回答
 最佳答案 漏電斷路器dz15le的特點是純電磁式快速型漏電斷路器,主要由零序電流互感器,漏電脫扣器和帶超載及短路保護的斷路器組成,具有漏電,短路,超載三種保護功能,其特點是不受電壓波動的影響,抗干擾能力強,無須輔助電源。
2016年07月26日 00:00

DZ15LE漏電斷路器型號後面的390×的含義: 3表示斷路器是3極。 90表示液壓式電磁脫扣器。 ×如果是1,表示配電保護用過電流脫扣器;如果是2,表示電動機保護用電流脫扣器。

2016年07月26日 00:00

現代在電工產品展覽會和電器市場上、低壓斷路器隨處可見,特別是塑殼式斷路器倍受青睞。其實塑膠外殼斷路器就是普通斷路器中的一種。現在市場上使用的普通低壓斷路器基本就分為塑殼斷路器和框架斷路器兩種,這有各的用處。塑殼斷路器的容量相對小,一般在1000A以下,體積也小。為了防止開斷時電弧飛出,所以採用了塑膠外殼封閉,一般用於用電設備回路上。斷路器型號根據國家技術標準的規定,一般由文字符號和數位按以下方式組成:其代表意義為: ①—產品字母代號,用下列字母表示:S—少油斷路器;D—多油斷路器;K—空氣斷路器;L—六氟化硫斷路器;Z—真空斷路器;Q—產氣斷路器;C—磁吹斷路器。 ②—裝置地點代號;N—戶內,W—戶外。 ③—設計系列順序號;以數字1、2、3……表示。 ④—額定電壓,KV。 ⑤—其它補充工作特性標誌,G—改進型,F—分相操作。 ⑥—額定電流,A。 ⑦—額定開斷電流,KA。 ⑧—特殊環境代號。 像DZ47-63指的是空開。如果DZ47LE-63那麼就是帶上漏電的。C16:是指電流16A的,一般家庭住戶用的是C10-16的比較多,工程上用的是C32以上的。 還有,塑殼式斷路器由本體及附件組成。但附件並不一定設備的越多越好,這需要根據不一樣情況和條件,而相對的運用附件,以及要根據電壓等級,電流情況(交流或直流),輔佐觸頭的數量等等進行恰當的載入附件。如果運用不當,不但起不了保護作用,浪費不說甚至會起反作用,構成丟掉。所以要根據實際情況來選擇。

 相關用戶問答
  • 漏電斷路器dz15le的特點是純電磁式快速型漏電斷路器,主要由零序電流互感器,漏電脫扣器和帶超載及短路保護的斷路器組成,具有漏電,短路,超載三種保護功能,其特點是不受電壓波動的影響,抗干擾能力強,無須輔助電源。

  • 漏電斷路器的漏電保護部分,由零序電流互感器(感測部分),運算控制器(控制部分)和電磁脫扣器(動作,執行部分)組成。 被保護的主電路所有相,零線都穿過零序電流互感器的鐵芯,組成零序電流互感器一次側。 根據基爾霍夫電流可知,任一時刻,流入任一節點的電流恒等於流出此節點的電流,即任一時刻,流入(出)某節點的電流向量和為零。 零序電流互感器的工作原理是:感測一次側中暫態電流的向量和是否為零,當被保護的電路出現絕緣故障時,負載側有對地泄載電流,即零序電流互感器的向量和不為零,零序電流互感器二次繞組中便產生互感電壓,該信號經過運算控制器運算後,當洩漏電流達到整定動作值時,驅動晶閘管,接通電磁脫扣器電源,電磁脫扣器吸合,使斷路器跳閘,從而達到漏電保護器的作用。 根據漏電斷路器的工作原理可知,漏電斷路器對於同時接觸兩相的兩相觸電,不能保護。

  • 漏電保護器的主要部件是個磁環感應器,火線和零線採用並列繞法在磁環上纏繞幾圈,在磁環上還有個次級線圈.當同一相的火線和零線在正常工作時,電流產生的磁通正好抵銷,在次級線圈不會感應出電壓.如果某一線有漏電,或未接零線,在磁環中通過的火線和零線的電流就會不平衡,而產生穿過磁環的磁通,在次級線圈中感應出電壓,通過電磁鐵使脫扣器動作跳閘. 下面是單相線路的示意圖,三相或三相四線線路的原理相同

  • 什麼是dz15le漏電斷路器呢?DZ15LE漏電斷路器用於交流50Hz,額定工作電壓為220V或380V,額定電流至100A的配電網路中,用來對人進行間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險。並可用來分配電能和保護線路及電源設備的超載及短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用。特點是1.由主開關、零序電流互感器、電子控制部分、漏電脫扣器、試驗裝置組成。全部零件安裝在一個塑膠外殼中。 2.當被保護電路中出現超載或短路時,液壓式脫扣器或雙金屬複式脫扣器完成延時或暫態脫扣動作而使漏電斷路器分閘,從而切斷電源起到超載或短路保護作用。當被保護電路中有漏電或人身觸電時,只要剩餘電流達到額定剩餘動作電流值時,零序電流互感器的二次繞組的輸出信號使可控矽觸發導通,並通過漏電脫扣器使漏電斷路器動作,從而切斷電源,起到漏電和觸電保護作用。希望對你瞭解dz15le漏電斷路器有所幫助,祝你生活愉快。

  • 這個問題我知道,我來給你說一下吧~ 電流動作斷路器具有超載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的超載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。不動作電流是指可以長時間運行而不跳閘的電流數值,動作電流是指超過一定電流導致其跳閘的電流數值,超過電流的數值越大,促使斷路器跳閘越快, 這是我知道的資料,希望對你有參考作用啦~